3 moteurs sur 1 variateur

Partie du forum pour tout ce qui concerne les variateurs de vitesse dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur les variateurs de fréquence .
Avatar de l’utilisateur
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 640
Inscription : 13 oct. 2015, 06:34

Re: 3 moteurs sur 1 variateur

Message par skip74 »

Jamais fait de mettre des moteurs synchrone en //
De l'asynchrone sans soucis mais des synchrone ???? :shock:

Sinon à part. Cela chez danfoss les self moteurs sont déjà intégré dans le variateur :D alors je mettrais rien a part des thermiques.

Perso j'aurai mis 1 variateur par moteur
Avatar de l’utilisateur
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1903
Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: 3 moteurs sur 1 variateur

Message par JC87 »

Bonjour,

En effet je n'avait pas percuté sur la références des moteurs. Du coup est ce ça va marcher en parallèle ? je serai curieux d'avoir le retour de papaya une fois le matos installé.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: 3 moteurs sur 1 variateur

Message par itasoft »

slts,
pas vu non plus moteur synchrone , je me vois mal brancher les 3 rotors sur le même variateur avec la même rampe
Dernière modification par itasoft le 15 oct. 2018, 11:18, modifié 1 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
RedFish
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 140
Inscription : 01 avr. 2016, 09:56
Localisation : BRETAGNE/NORMANDIE

Re: 3 moteurs sur 1 variateur

Message par RedFish »

itasoft a écrit : 15 oct. 2018, 11:16 slts,
pas vu non plus moteur synchrone , je me vois mal brancher les 3 rotors sur le même variateur
Ça me rassure un peu.....je croyais que je devenais fou !!!
Avatar de l’utilisateur
fish
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 985
Inscription : 20 oct. 2015, 17:44

Re: 3 moteurs sur 1 variateur

Message par fish »

itasoft a écrit : 15 oct. 2018, 11:16 slts,
pas vu non plus moteur synchrone , je me vois mal brancher les 3 rotors sur le même variateur avec la même rampe
Salut,
Ça peut se faire, mais faut être très pointilleux sur les réglages, être en U/f, et démarrer très vite...
Pas sûr que ça puisse convenir à l'application de papaya....
papaya
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 111
Inscription : 03 nov. 2015, 11:10

Re: 3 moteurs sur 1 variateur

Message par papaya »

fish a écrit : 15 oct. 2018, 17:00
Salut,
Ça peut se faire, mais faut être très pointilleux sur les réglages, être en U/f, et démarrer très vite...
Pas sûr que ça puisse convenir à l'application de papaya....
Que veux tu dire par être en U/f ?

Je vous tiendrai informer de la suite, je devrais essayer demain ou après demain.
Avatar de l’utilisateur
fish
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 985
Inscription : 20 oct. 2015, 17:44

Re: 3 moteurs sur 1 variateur

Message par fish »

papaya a écrit : 15 oct. 2018, 18:40
fish a écrit : 15 oct. 2018, 17:00
Salut,
Ça peut se faire, mais faut être très pointilleux sur les réglages, être en U/f, et démarrer très vite...
Pas sûr que ça puisse convenir à l'application de papaya....
Que veux tu dire par être en U/f ?

Je vous tiendrai informer de la suite, je devrais essayer demain ou après demain.
Il y a différentes techno de pilotage de drive, en contrôle vectoriel de flux, en loi U/f. Dans ton cas il faut prendre du U/f.
Attention, Danfoss est très bon en variation de vitesse pour pompage et ventilation, par contre pour les autres applis, bof.... Pas étonnant qu'ils ne te conseillent rien pour ton appli de convoyage.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: 3 moteurs sur 1 variateur

Message par itasoft »

slts,
du convoyage ?
pourquoi des moteurs synchrones pour du convoyage bestial ??
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1903
Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: 3 moteurs sur 1 variateur

Message par JC87 »

Pour du bestial en effet peu d’intérêt mais le besoin évolue en terme de dynamisme et il faut aussi voir la problématique de la consommation énergétique qui devient un enjeu important quand on commence a avoir des centaines de moteurs sur des lignes d'embouteillages par exemple. Mais là il est clair que pour ce genre d’applications on associe toujours UN variateur et UN moteur.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar de l’utilisateur
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1660
Inscription : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: 3 moteurs sur 1 variateur

Message par Béryl »

On vient de changer toute une ligne de convoyeurs.
Tout est passé en motoréducteur synchrone Danfoss (vieux bourrins SEW, avant).
Le seul intérêt que j'y vois est que je n'ai qu'une réf de moteur en stock pour toute la ligne.
Après, j'ai pas vu la facture, mais ça m'a donné l'impression de donner de la confiture à un cochon.
Le gros inconvénient, c'est qu'avant sur un motoréducteur de base, on réparait tout.
Sur un brushless, si t'as pas l'équipement minimum, tu l'as dans l'os.
Répondre