3 moteurs sur 1 variateur

Partie du forum pour tout ce qui concerne les variateurs de vitesse dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur les variateurs de fréquence .
papaya
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 111
Inscription : 03 nov. 2015, 11:10

3 moteurs sur 1 variateur

Message par papaya »

Bonjour,
je doit brancher 3 moteurs (schneider BMP0702F3NA2A ) sur 1 variateur ( DANFOSS FC302 ).
Je rencontre plusieurs problèmes.
Pour le câblage, je pense brancher mes moteurs sur des borniers, puis du bornier au variateur, seulement je ne sais pas quelle section de câble je doit utiliser, et si il doit être blinder (je pense que oui, mais comme c'est une courte distance , env 30 cm, les bornier sont juste a coter des variateurs).
Ensuite lors du paramétrage de mon variateur je ne sais pas ce que je devrai renseigner comme paramètres moteurs étant donner qu'il a 3 moteurs.

Image

En vous remerciant pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
JulienM67
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 38
Inscription : 14 août 2018, 19:05
Localisation : Alsace
Contact :

Re: 3 moteurs sur 1 variateur

Message par JulienM67 »

hello !

dans le cas de la variation de vitesse du blindé c'est toujours mieux(mais pas une obligation il me semble). ce qu'il faut faire par contre c'est mettre 1 relais thermique par moteur sinon ils ne seront pas bien protégés (tu pourrais très bien te retrouver avec un moteur qui tourne a 2In et les deux autres a 0.5In) et tu branches tes trois relais thermique en série dans ton circuit de commande, comme ça tu es tranquille...

Au niveau des paramètres moteurs il faut que tu règles ton intensité à 3xIn du coup.

Pour la section je te dirais de tout dimensionner par rapport au nominal du var, à vérifier (mème si vus les puissances impliqués du 1,5mm² feras sans doute l'affaire...)
papaya
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 111
Inscription : 03 nov. 2015, 11:10

Re: 3 moteurs sur 1 variateur

Message par papaya »

merci pour ta réponse
JulienM67 a écrit : 13 oct. 2018, 17:18 Ce qu'il faut faire par contre c'est mettre 1 relais thermique par moteur sinon ils ne seront pas bien protégés (tu pourrais très bien te retrouver avec un moteur qui tourne a 2In et les deux autres a 0.5In) et tu branches tes trois relais thermique en série dans ton circuit de commande, comme ça tu es tranquille...
Je compte utiliser la sonde de température a la place, solution proposer par DANFOSS, et vu aussi sur le site de shneider (https://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA17632/ )
Sur le site shneider ((autre lien) https://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA19883/) il parle aussi d' inductance moteur entre le variateur et les moteurs, DANFOSS ne m'en a pas parler et je ne l'ai donc pas prévu, est-ce important?
Vous l'aurez compris, je débute dans le domaine, toute information, même qui pourrez vous paraître superflue pourrais m’être utile.
Avatar de l’utilisateur
fish
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 985
Inscription : 20 oct. 2015, 17:44

Re: 3 moteurs sur 1 variateur

Message par fish »

Salut,
Je confirme, il faut mettre une inductance moteur. Pas étonnant que Danfoss n'en parle pas, pas bien technique chez eux...
Je te conseille de passer en Schneider.
papaya
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 111
Inscription : 03 nov. 2015, 11:10

Re: 3 moteurs sur 1 variateur

Message par papaya »

Merci pour ta réponse.
fish a écrit : 13 oct. 2018, 18:46 Salut,
Je confirme, il faut mettre une inductance moteur. Pas étonnant que Danfoss n'en parle pas, pas bien technique chez eux...
Je te conseille de passer en Schneider.
J'ai déjà les variateurs et suis entrain de les câbler, donc pour passer sur du Schneider c'est trop tard.

Je cherche à voir quelle inductance moteur je doit rajouter. Je doit en ajouter 1 par variateur, ou une par moteur ? Je pense que c'est une par variateur mais je ne serai pas contre une confirmation.
Comment savoir quelle inductance ajouter ? ( https://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA19722/ )
Il faut prendre l'intensité max ou nominal x le nombre de moteur pour le calcul pour dimensionner mon inductance ? Dans le lien que j'ai mis un peu plus haut il est marqué que la longueur de câble entre en compte.
J'ai 10 mètres sur chaque moteurs. ( j'ai pu lire qu'il fallait qu'il y ai la même longueur de câble sur chaque moteur, vous pouvez confirmer ?)
Pouvez vous me donner un lien pour le type d'inductance à utiliser ?

Merci
Avatar de l’utilisateur
RedFish
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 140
Inscription : 01 avr. 2016, 09:56
Localisation : BRETAGNE/NORMANDIE

Re: 3 moteurs sur 1 variateur

Message par RedFish »

Salut;

pour le branchement des moteurs je valide aussi pour la mise en amont d'une protection par moteur; de plus je ne sais pas si ton variateur gère les démarrage en cascade...si ce n'est pas le cas tu va être obliger de mettre des contacteurs partout !!!

Je serais curieux de voir ton schéma de cablage !!! :shock: :shock:
Sinon bon courage.
Avatar de l’utilisateur
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1901
Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: 3 moteurs sur 1 variateur

Message par JC87 »

Bonjour,

Pourquoi démarrer en cascade ? quand on met plusieurs moteurs derrière un variateur c'est pour les faire marcher en même temps. Sinon juste pour info Danfoss a été le premier constructeur au monde a commercialiser un variateur de vitesse en 1968 (très belle année par ailleurs ;) ) et 50 ans après ils en font toujours donc je pense qu'ils maitrisent un tout petit peu le sujet quand même.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
papaya
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 111
Inscription : 03 nov. 2015, 11:10

Re: 3 moteurs sur 1 variateur

Message par papaya »

Je souhaite effectivement démarrer mes moteurs en même temps. C'est pour un convoyeur avec des entraînements latéral en plus du tapis de dessous. Donc 1 moteur pour le tapis gauche, un moteur pour le tapis droite et un moteur pour le tapis dessous. Ils devront donc démarrer, s'arrêter, et tourner à la même vitesse.
Avatar de l’utilisateur
RedFish
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 140
Inscription : 01 avr. 2016, 09:56
Localisation : BRETAGNE/NORMANDIE

Re: 3 moteurs sur 1 variateur

Message par RedFish »

JC87 a écrit : 14 oct. 2018, 10:10 Bonjour,

Pourquoi démarrer en cascade ? quand on met plusieurs moteurs derrière un variateur c'est pour les faire marcher en même temps. Sinon juste pour info Danfoss a été le premier constructeur au monde a commercialiser un variateur de vitesse en 1968 (très belle année par ailleurs ;) ) et 50 ans après ils en font toujours donc je pense qu'ils maitrisent un tout petit peu le sujet quand même.

JC
OK autant pour moi, je ne voyais pas bien le principe d'utilisation.
Cependant si je réfléchi un peu il faut donc surdimensionner son variateur ?? Je ne connais pas du tout les démarrages de ce type !!
On en apprend tout les jours.
Avatar de l’utilisateur
fish
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 985
Inscription : 20 oct. 2015, 17:44

Re: 3 moteurs sur 1 variateur

Message par fish »

Salut,
Désolé, c'est encore du Schneider, mais tu trouveras certainement ton bonheur ici : http://download.schneider-electric.com/ ... D2160311FR
page 27 (en bas de page on parle des moteurs en parallèle)
Sans plus d'études, je pense que la réf VW3A4552 devrait convenir.
Répondre