3 moteurs sur 1 variateur
3 moteurs sur 1 variateur
Bonjour,
je doit brancher 3 moteurs (schneider BMP0702F3NA2A ) sur 1 variateur ( DANFOSS FC302 ).
Je rencontre plusieurs problèmes.
Pour le câblage, je pense brancher mes moteurs sur des borniers, puis du bornier au variateur, seulement je ne sais pas quelle section de câble je doit utiliser, et si il doit être blinder (je pense que oui, mais comme c'est une courte distance , env 30 cm, les bornier sont juste a coter des variateurs).
Ensuite lors du paramétrage de mon variateur je ne sais pas ce que je devrai renseigner comme paramètres moteurs étant donner qu'il a 3 moteurs.
En vous remerciant pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
je doit brancher 3 moteurs (schneider BMP0702F3NA2A ) sur 1 variateur ( DANFOSS FC302 ).
Je rencontre plusieurs problèmes.
Pour le câblage, je pense brancher mes moteurs sur des borniers, puis du bornier au variateur, seulement je ne sais pas quelle section de câble je doit utiliser, et si il doit être blinder (je pense que oui, mais comme c'est une courte distance , env 30 cm, les bornier sont juste a coter des variateurs).
Ensuite lors du paramétrage de mon variateur je ne sais pas ce que je devrai renseigner comme paramètres moteurs étant donner qu'il a 3 moteurs.
En vous remerciant pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
-
- Code son premier grafcet
- Messages : 38
- Inscription : 14 août 2018, 19:05
- Localisation : Alsace
- Contact :
Re: 3 moteurs sur 1 variateur
hello !
dans le cas de la variation de vitesse du blindé c'est toujours mieux(mais pas une obligation il me semble). ce qu'il faut faire par contre c'est mettre 1 relais thermique par moteur sinon ils ne seront pas bien protégés (tu pourrais très bien te retrouver avec un moteur qui tourne a 2In et les deux autres a 0.5In) et tu branches tes trois relais thermique en série dans ton circuit de commande, comme ça tu es tranquille...
Au niveau des paramètres moteurs il faut que tu règles ton intensité à 3xIn du coup.
Pour la section je te dirais de tout dimensionner par rapport au nominal du var, à vérifier (mème si vus les puissances impliqués du 1,5mm² feras sans doute l'affaire...)
dans le cas de la variation de vitesse du blindé c'est toujours mieux(mais pas une obligation il me semble). ce qu'il faut faire par contre c'est mettre 1 relais thermique par moteur sinon ils ne seront pas bien protégés (tu pourrais très bien te retrouver avec un moteur qui tourne a 2In et les deux autres a 0.5In) et tu branches tes trois relais thermique en série dans ton circuit de commande, comme ça tu es tranquille...
Au niveau des paramètres moteurs il faut que tu règles ton intensité à 3xIn du coup.
Pour la section je te dirais de tout dimensionner par rapport au nominal du var, à vérifier (mème si vus les puissances impliqués du 1,5mm² feras sans doute l'affaire...)
Re: 3 moteurs sur 1 variateur
merci pour ta réponse
Sur le site shneider ((autre lien) https://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA19883/) il parle aussi d' inductance moteur entre le variateur et les moteurs, DANFOSS ne m'en a pas parler et je ne l'ai donc pas prévu, est-ce important?
Vous l'aurez compris, je débute dans le domaine, toute information, même qui pourrez vous paraître superflue pourrais m’être utile.
Je compte utiliser la sonde de température a la place, solution proposer par DANFOSS, et vu aussi sur le site de shneider (https://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA17632/ )JulienM67 a écrit : ↑13 oct. 2018, 17:18 Ce qu'il faut faire par contre c'est mettre 1 relais thermique par moteur sinon ils ne seront pas bien protégés (tu pourrais très bien te retrouver avec un moteur qui tourne a 2In et les deux autres a 0.5In) et tu branches tes trois relais thermique en série dans ton circuit de commande, comme ça tu es tranquille...
Sur le site shneider ((autre lien) https://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA19883/) il parle aussi d' inductance moteur entre le variateur et les moteurs, DANFOSS ne m'en a pas parler et je ne l'ai donc pas prévu, est-ce important?
Vous l'aurez compris, je débute dans le domaine, toute information, même qui pourrez vous paraître superflue pourrais m’être utile.
Re: 3 moteurs sur 1 variateur
Salut,
Je confirme, il faut mettre une inductance moteur. Pas étonnant que Danfoss n'en parle pas, pas bien technique chez eux...
Je te conseille de passer en Schneider.
Je confirme, il faut mettre une inductance moteur. Pas étonnant que Danfoss n'en parle pas, pas bien technique chez eux...
Je te conseille de passer en Schneider.
Re: 3 moteurs sur 1 variateur
Merci pour ta réponse.
Je cherche à voir quelle inductance moteur je doit rajouter. Je doit en ajouter 1 par variateur, ou une par moteur ? Je pense que c'est une par variateur mais je ne serai pas contre une confirmation.
Comment savoir quelle inductance ajouter ? ( https://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA19722/ )
Il faut prendre l'intensité max ou nominal x le nombre de moteur pour le calcul pour dimensionner mon inductance ? Dans le lien que j'ai mis un peu plus haut il est marqué que la longueur de câble entre en compte.
J'ai 10 mètres sur chaque moteurs. ( j'ai pu lire qu'il fallait qu'il y ai la même longueur de câble sur chaque moteur, vous pouvez confirmer ?)
Pouvez vous me donner un lien pour le type d'inductance à utiliser ?
Merci
J'ai déjà les variateurs et suis entrain de les câbler, donc pour passer sur du Schneider c'est trop tard.
Je cherche à voir quelle inductance moteur je doit rajouter. Je doit en ajouter 1 par variateur, ou une par moteur ? Je pense que c'est une par variateur mais je ne serai pas contre une confirmation.
Comment savoir quelle inductance ajouter ? ( https://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA19722/ )
Il faut prendre l'intensité max ou nominal x le nombre de moteur pour le calcul pour dimensionner mon inductance ? Dans le lien que j'ai mis un peu plus haut il est marqué que la longueur de câble entre en compte.
J'ai 10 mètres sur chaque moteurs. ( j'ai pu lire qu'il fallait qu'il y ai la même longueur de câble sur chaque moteur, vous pouvez confirmer ?)
Pouvez vous me donner un lien pour le type d'inductance à utiliser ?
Merci
- RedFish
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 140
- Inscription : 01 avr. 2016, 09:56
- Localisation : BRETAGNE/NORMANDIE
Re: 3 moteurs sur 1 variateur
Salut;
pour le branchement des moteurs je valide aussi pour la mise en amont d'une protection par moteur; de plus je ne sais pas si ton variateur gère les démarrage en cascade...si ce n'est pas le cas tu va être obliger de mettre des contacteurs partout !!!
Je serais curieux de voir ton schéma de cablage !!!
Sinon bon courage.
pour le branchement des moteurs je valide aussi pour la mise en amont d'une protection par moteur; de plus je ne sais pas si ton variateur gère les démarrage en cascade...si ce n'est pas le cas tu va être obliger de mettre des contacteurs partout !!!
Je serais curieux de voir ton schéma de cablage !!!
Sinon bon courage.
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1901
- Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: 3 moteurs sur 1 variateur
Bonjour,
Pourquoi démarrer en cascade ? quand on met plusieurs moteurs derrière un variateur c'est pour les faire marcher en même temps. Sinon juste pour info Danfoss a été le premier constructeur au monde a commercialiser un variateur de vitesse en 1968 (très belle année par ailleurs ) et 50 ans après ils en font toujours donc je pense qu'ils maitrisent un tout petit peu le sujet quand même.
JC
Pourquoi démarrer en cascade ? quand on met plusieurs moteurs derrière un variateur c'est pour les faire marcher en même temps. Sinon juste pour info Danfoss a été le premier constructeur au monde a commercialiser un variateur de vitesse en 1968 (très belle année par ailleurs ) et 50 ans après ils en font toujours donc je pense qu'ils maitrisent un tout petit peu le sujet quand même.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: 3 moteurs sur 1 variateur
Je souhaite effectivement démarrer mes moteurs en même temps. C'est pour un convoyeur avec des entraînements latéral en plus du tapis de dessous. Donc 1 moteur pour le tapis gauche, un moteur pour le tapis droite et un moteur pour le tapis dessous. Ils devront donc démarrer, s'arrêter, et tourner à la même vitesse.
- RedFish
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 140
- Inscription : 01 avr. 2016, 09:56
- Localisation : BRETAGNE/NORMANDIE
Re: 3 moteurs sur 1 variateur
OK autant pour moi, je ne voyais pas bien le principe d'utilisation.JC87 a écrit : ↑14 oct. 2018, 10:10 Bonjour,
Pourquoi démarrer en cascade ? quand on met plusieurs moteurs derrière un variateur c'est pour les faire marcher en même temps. Sinon juste pour info Danfoss a été le premier constructeur au monde a commercialiser un variateur de vitesse en 1968 (très belle année par ailleurs ) et 50 ans après ils en font toujours donc je pense qu'ils maitrisent un tout petit peu le sujet quand même.
JC
Cependant si je réfléchi un peu il faut donc surdimensionner son variateur ?? Je ne connais pas du tout les démarrages de ce type !!
On en apprend tout les jours.
Re: 3 moteurs sur 1 variateur
Salut,
Désolé, c'est encore du Schneider, mais tu trouveras certainement ton bonheur ici : http://download.schneider-electric.com/ ... D2160311FR
page 27 (en bas de page on parle des moteurs en parallèle)
Sans plus d'études, je pense que la réf VW3A4552 devrait convenir.
Désolé, c'est encore du Schneider, mais tu trouveras certainement ton bonheur ici : http://download.schneider-electric.com/ ... D2160311FR
page 27 (en bas de page on parle des moteurs en parallèle)
Sans plus d'études, je pense que la réf VW3A4552 devrait convenir.