Page 1 sur 1

SEW MC07B

Posté : 06 mai 2019, 17:15
par miniautomaticien
Bonjour à touts.
J'ai un variateur SEW de ref : MC07B.
Je voudrais le paramétrer mais je n'y arrive guère.
Donc j'ai un changement de sens de rotation par impulsion jusqu'ici tout va bien.(il n'y que ça qui marche)
J'ai un ordre via un bouton poussoir pour un changement de vitesse qui me pose problème.
Donc j'ai donc configuré ma sortie P602 sortie DI03 en 4 pour utilisé n11/n12 avec une valeur rentré dans ces paramètres mais rien ne bouge.
Sachant que je voudrais programmé la vitesse quelle ne soit pas gérable au potard.
Et également je voudrais programmé une sortie surcharge pour alimenté un relais.
Si quelqu'un connait ce matériel.
Merci d'avance.

Re: SEW MC07B

Posté : 06 mai 2019, 18:50
par philou77
Salut !

Pour le blocage du potentiomètre de façade, Paramètre P121 = Off
Pour le blocage Run/Stop en façade : Paramètre P760 : Yes

Pour les vitesses :
Si DIO3 = 0 -> Vitesse = V Mini ou Zéro selon ton paramétrage
si DIO3 = 1 -> N11 -> P160(Jeu 1)

Il te faut une entrée maintenue (et pas un bouton poussoir) pour faire ta sélection
Si tu veux 2 vitesses, il te faudra une entrée (DIO4 par ex) et renseigner le Paramètre N12 -> P161(Jeu 1), et placer un BP inverseur entre DIO3 et DIO4

Re: SEW MC07B

Posté : 07 mai 2019, 09:45
par miniautomaticien
Merci à toi ça tourne depuis ce matin.
Le paramètre P121 ne l'avait pas sauté au yeux vu qu'il avait les paramètres analogiques .....

Re: SEW MC07B

Posté : 07 mai 2019, 11:02
par philou77
Salut !

De rien, mais c'est mieux de dire ce que tu as fait pour que ça marche..
Ca peut aider quelqu'un d'autre !

Re: SEW MC07B

Posté : 12 mai 2019, 18:06
par miniautomaticien
Oui bien-sur c'était surtout le paramètre 121 qui me bloqué je l'ai passé à 0 (déactivé).
Après au début je ne Me servais pas soft Movitools et je dois dire qu'une fois installé ça était plus simple.
Surtout que j'avais 9 Var à programmés avec la même configue.
Merci encore !