VARIATEUR DE FRÉQUENCE DIGIDRIVE SK LEROY SOMER

Partie du forum pour tout ce qui concerne les variateurs de vitesse dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur les variateurs de fréquence .
Feardrop
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 18
Inscription : 13 nov. 2019, 08:03

VARIATEUR DE FRÉQUENCE DIGIDRIVE SK LEROY SOMER

Message par Feardrop »

#4
Bonjour, HELP!! je déterre le sujet, bien que différent dans mon cas.
J’ai un digidrive sk neuf, branché sur un extracteur d’air, moteur tri. J’ai alimenté le digidrive L1 etc.. les 3 phases UVW sans problème et fait la programmation suivante :

Prog1 = 12.5
Prog2= 50hz
Prog3= 10.3hz mini
Prog4= 55 hz max
Prog5= PAD
Prog6= 0.70 A mprère
Prog7= 2805 T/min
Prog8= 230v
Prog9= 0.82 cos
Prog10= L2
Prog11= 0
13= dis
15=1.5
16=volt
17=off
18=0.0
19=0.0
20=0.0
21=0.0
22=Ld
23=fr
24=1.000
25=1
27=0
28=no
29=no
30=1
31=1
32=off
33=0
34=di 9
35=n=0
36=fr
37=3
38=0
39=50.0
40=auto
41=UrA
42=3
43=19.2
44=1
45=1.08
55= UU
56=01.AC
57=UU
58=r5
59=0
60=3

j’ai codé sans problème mon variateur, mais là où je rencontre une difficulté, c est qu’à la mise sous tension, il m’indique le hiéroglyphe « de verrouillage », je n’arrivepas à avoir « rd » pour effectuer mon auto test?!!
Dans le même temps, je peux accéder à P1/P2 sans problème et modifier mes paramètres.

en gros, je n arrive pas à sortir de la phase prog...

je précise, j’ai shunté B2/B4 mais rien...

le moteur et branché en direct(avec protections) car je veux gérer la variation de fréquence de l’armoire, donc j’ai programmé PAD en Pr5.

voila, merci infiniment de votre aide, j’espère que ma bouteille à la mer sera vu...

ps: j’ai la notice papier.Bonjour :D
Avatar de l’utilisateur
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1903
Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: VARIATEUR DE FRÉQUENCE DIGIDRIVE SK LEROY SOMER

Message par JC87 »

Bonjour,

C'est curieux car si le variateur est vraiment neuf et n'a pas eu de paramètres modifiés auparavant ce mode de fonctionnement (par clavier) est hyper simple car il ne faut qu'un shunt en B2/B4 et éventuellement un contact en B5 pour faire marche avant/arrière. Est ce que tu a suivi rigoureusement la procédure de mise en route du guide de mise en service rapide, page 49 ?

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar de l’utilisateur
Bruce33
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 716
Inscription : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: VARIATEUR DE FRÉQUENCE DIGIDRIVE SK LEROY SOMER

Message par Bruce33 »

Bonjour,

Il y a quelques mois j'ai vécu une telle mésaventure avec un variateur Digidrive SK "tout neuf".
Nous n'avons jamais réussi à déverrouiller le variateur.
Leroy Somer a reconnu la défaillance mais n'a pas réparé l'appareil car il ne se fabrique plus. Nous avons un Unidrive M à la place.

Bruce
Feardrop
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 18
Inscription : 13 nov. 2019, 08:03

Re: VARIATEUR DE FRÉQUENCE DIGIDRIVE SK LEROY SOMER

Message par Feardrop »

Bonjour et merci à vous!

Pour faire simple jc, le mode qui s’affiche dès la mise sous tension c est «lh » en gros si je regarde la notice page 21, variateur verrouillé... or, comme tu dis, neuf, le variateur est livré non codé, ce qui est mon cas, j ai géré le codage, les paramètres, mais impossible de valider et donc obtenir «rd » pour faire mon auto test.

Une chose a savoir aussi, page 20 ils disent en restant appuyer 2s sur M on visualise l’état du variateur( fréquence, vitesse etc..) toujours la même chose, en mode programme, quand j’appuie 2s ça ne tient pas et le retour sur le symbol «lh » en mode de départ.

J’ai eu Leroy sommer, le type avait l’air plutôt pommé et à vrai dire, la ligne a été coupé, je dois re tel.

J’ai bien shunté B4 comme tu dis et... rien...🙁

J’espère que le défaut n’est pas d’origine comme Bruce, ou alors je suis bon pour tt démonter !
Comment as tu su que c était un défaut du variateur ? Une manipulation particulière à faire?

Là, je suis dégoûté...

Ps: jc, sur ma notice en page 49 j ai « options » rien sur la programmation...on a pas la même notice?
Pièces jointes
06FAE7A2-518A-4074-B239-70931F4185A8.jpeg
06FAE7A2-518A-4074-B239-70931F4185A8.jpeg (23.17 Kio) Consulté 3246 fois
Répondre