Bonjour à tous, je suis face à un phénomène qui me dépasse.
J'ai un altivar 71 qui ne prend plus en compte les affectations de vitesse attribuées à distance, pour palier au problème j'insère manuellement les fréquences.
Avez vous des perspectives de solutions??
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: ATV71

Message par itasoft »

slts,
es que ça prend en compte les autres commandes affectées à distance ??
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Judoboy
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Inscription : 08 sept. 2020, 11:05

Re: ATV71

Message par Judoboy »

non, il ne prend aucune des affectations à distance
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: ATV71

Message par itasoft »

slts,
c'est que la COM ne marche plus, ça communique sous quel protocole ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Judoboy
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Inscription : 08 sept. 2020, 11:05

Re: ATV71

Message par Judoboy »

Profibus DP
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: ATV71

Message par itasoft »

slts,
connais pas Profibus DP, trouver un moyen de tester la COM
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Judoboy
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Inscription : 08 sept. 2020, 11:05

Re: ATV71

Message par Judoboy »

comment?
Avatar de l’utilisateur
chgui
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 123
Inscription : 20 oct. 2015, 08:05
Localisation : Amiens

Re: ATV71

Message par chgui »

Salut,

Regarde déja depuis le maitre ce qui se passe? esclave en défaut....

Vérifie les adresses du bus ...
Judoboy
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Inscription : 08 sept. 2020, 11:05

Re: ATV71

Message par Judoboy »

Salut, je l'ai fait tout est ok
Avatar de l’utilisateur
Bruce33
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 716
Inscription : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: ATV71

Message par Bruce33 »

Bonjour,
Judoboy a écrit : 08 sept. 2020, 11:24 J'ai un altivar 71 qui ne prend plus en compte les affectations de vitesse attribuées à distance, pour palier au problème j'insère manuellement les fréquences.
Vous voulez dire que le maître Profibus peut démarrer/arrêter le variateur mais pas régler sa vitesse ?
Alors le variateur est probablement réglé avec un profil séparé (c'est-à-dire que la commande et la consigne ne proviennent pas du même canal.)
Pour définir un profil non séparé :
- le variateur doit être à l'arrêt pour modifier les réglages
- aller dans le menu [1-6 Commande] (CtL-)
- sélectionner le paramètre [Profil] (CHCF)
-> régler la valeur [Non séparé] (SiM)
- puis sélectionner le paramètre [Canal réf. 1] (Fr1) en restant dans le même menu
-> régler la valeur [Carte com.] (nEt)
- mette le variateur hors tension puis sous tension pour prendre en compte le nouveau mode de pilotage.

Pour info : il existe un petit tuto Configurer un variateur ATV71 sur un réseau Profibus avec PL7.