Bonjour à tous, je suis face à un phénomène qui me dépasse.
J'ai un altivar 71 qui ne prend plus en compte les affectations de vitesse attribuées à distance, pour palier au problème j'insère manuellement les fréquences.
Avez vous des perspectives de solutions??
J'ai un altivar 71 qui ne prend plus en compte les affectations de vitesse attribuées à distance, pour palier au problème j'insère manuellement les fréquences.
Avez vous des perspectives de solutions??
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7086
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: ATV71
slts,
es que ça prend en compte les autres commandes affectées à distance ??
es que ça prend en compte les autres commandes affectées à distance ??
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7086
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: ATV71
slts,
c'est que la COM ne marche plus, ça communique sous quel protocole ?
c'est que la COM ne marche plus, ça communique sous quel protocole ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7086
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: ATV71
slts,
connais pas Profibus DP, trouver un moyen de tester la COM
connais pas Profibus DP, trouver un moyen de tester la COM
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- Bruce33
- Créateur de langage
- Messages : 724
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: ATV71
Bonjour,
Alors le variateur est probablement réglé avec un profil séparé (c'est-à-dire que la commande et la consigne ne proviennent pas du même canal.)
Pour définir un profil non séparé :
- le variateur doit être à l'arrêt pour modifier les réglages
- aller dans le menu [1-6 Commande] (CtL-)
- sélectionner le paramètre [Profil] (CHCF)
-> régler la valeur [Non séparé] (SiM)
- puis sélectionner le paramètre [Canal réf. 1] (Fr1) en restant dans le même menu
-> régler la valeur [Carte com.] (nEt)
- mette le variateur hors tension puis sous tension pour prendre en compte le nouveau mode de pilotage.
Pour info : il existe un petit tuto Configurer un variateur ATV71 sur un réseau Profibus avec PL7.
Vous voulez dire que le maître Profibus peut démarrer/arrêter le variateur mais pas régler sa vitesse ?
Alors le variateur est probablement réglé avec un profil séparé (c'est-à-dire que la commande et la consigne ne proviennent pas du même canal.)
Pour définir un profil non séparé :
- le variateur doit être à l'arrêt pour modifier les réglages
- aller dans le menu [1-6 Commande] (CtL-)
- sélectionner le paramètre [Profil] (CHCF)
-> régler la valeur [Non séparé] (SiM)
- puis sélectionner le paramètre [Canal réf. 1] (Fr1) en restant dans le même menu
-> régler la valeur [Carte com.] (nEt)
- mette le variateur hors tension puis sous tension pour prendre en compte le nouveau mode de pilotage.
Pour info : il existe un petit tuto Configurer un variateur ATV71 sur un réseau Profibus avec PL7.