ATV71

Publié : 08 sept. 2020, 11:24
par Judoboy
Bonjour à tous, je suis face à un phénomène qui me dépasse.
J'ai un altivar 71 qui ne prend plus en compte les affectations de vitesse attribuées à distance, pour palier au problème j'insère manuellement les fréquences.
Avez vous des perspectives de solutions??

Re: ATV71

Publié : 08 sept. 2020, 11:27
par itasoft
slts,
es que ça prend en compte les autres commandes affectées à distance ??

Re: ATV71

Publié : 08 sept. 2020, 11:31
par Judoboy
non, il ne prend aucune des affectations à distance

Re: ATV71

Publié : 08 sept. 2020, 11:34
par itasoft
slts,
c'est que la COM ne marche plus, ça communique sous quel protocole ?

Re: ATV71

Publié : 08 sept. 2020, 11:38
par Judoboy
Profibus DP

Re: ATV71

Publié : 08 sept. 2020, 11:45
par itasoft
slts,
connais pas Profibus DP, trouver un moyen de tester la COM

Re: ATV71

Publié : 08 sept. 2020, 11:55
par Judoboy
comment?

Re: ATV71

Publié : 08 sept. 2020, 13:36
par chgui
Salut,

Regarde déja depuis le maitre ce qui se passe? esclave en défaut....

Vérifie les adresses du bus ...

Re: ATV71

Publié : 14 sept. 2020, 02:15
par Judoboy
Salut, je l'ai fait tout est ok

Re: ATV71

Publié : 14 sept. 2020, 08:06
par Bruce33
Bonjour,
Judoboy a écrit : 08 sept. 2020, 11:24 J'ai un altivar 71 qui ne prend plus en compte les affectations de vitesse attribuées à distance, pour palier au problème j'insère manuellement les fréquences.
Vous voulez dire que le maître Profibus peut démarrer/arrêter le variateur mais pas régler sa vitesse ?
Alors le variateur est probablement réglé avec un profil séparé (c'est-à-dire que la commande et la consigne ne proviennent pas du même canal.)
Pour définir un profil non séparé :
- le variateur doit être à l'arrêt pour modifier les réglages
- aller dans le menu [1-6 Commande] (CtL-)
- sélectionner le paramètre [Profil] (CHCF)
-> régler la valeur [Non séparé] (SiM)
- puis sélectionner le paramètre [Canal réf. 1] (Fr1) en restant dans le même menu
-> régler la valeur [Carte com.] (nEt)
- mette le variateur hors tension puis sous tension pour prendre en compte le nouveau mode de pilotage.

Pour info : il existe un petit tuto Configurer un variateur ATV71 sur un réseau Profibus avec PL7.