Message par happyjer »

Bonjour,

J'ai un réseau modbus comprenant un variateur de vitesse ATV312 esclave sensé piloter un moteur, je pense que la com ce fait bien mais en revanche pas moyen de faire tourner mon moteur. J'ai l'impression que la valeur du mot de consigne fréquence/vitesse que j'essaye d'envoyé depuis mon automate ne fait rien.


Il y a peut être des subtilités si vous avez des idées je les essayerai demain.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Commande de vitesse

Message par itasoft »

slts,
il faut déjà savoir si le moteur tourne sur une consigne analogique , mettre du +10V sur la borne AI1
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
happyjer
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 127
Inscription : 24 janv. 2016, 21:35

Re: Commande de vitesse

Message par happyjer »

Oui il tourne sur consigne ana +10v sur AI1
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Commande de vitesse

Message par itasoft »

slts,
c'est sur quel automate ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
happyjer
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 127
Inscription : 24 janv. 2016, 21:35

Re: Commande de vitesse

Message par happyjer »

HMISCU8A5 (automate avec écran) le tous programmé sous vijeo/somachine.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Commande de vitesse

Message par itasoft »

slts,
pas encore utilisé ce modèle, tu n'as pas un logiciel pour simuler la réception des trames ModBus ?
voir sur le forum viewtopic.php?f=34&t=81
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
happyjer
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 127
Inscription : 24 janv. 2016, 21:35

Re: Commande de vitesse

Message par happyjer »

non je n'ai de logiciel pour simuler les trames modbus, mais je peut regarder sa demain si je trouve un tuto.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Commande de vitesse

Message par itasoft »

slts,
tu as cliqué sur le lien ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
happyjer
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 127
Inscription : 24 janv. 2016, 21:35

Re: Commande de vitesse

Message par happyjer »

Oui Mantyss propose de telecharger Modscan et Modsim.
Avatar de l’utilisateur
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 366
Inscription : 20 oct. 2015, 06:22

Re: Commande de vitesse

Message par Ulairi »

happyjer a écrit :Bonjour,

J'ai un réseau modbus comprenant un variateur de vitesse ATV312 esclave sensé piloter un moteur, je pense que la com ce fait bien mais en revanche pas moyen de faire tourner mon moteur.
J'ai l'impression que la valeur du mot de consigne fréquence/vitesse que j'essaye d'envoyé depuis mon automate ne fait rien.
Il y a peut être des subtilités si vous avez des idées je les essayerai demain.
Bonjour,

Ne serait-ce pas un problème de paramétrage de votre variateur ?

pour fonctionner un variateur a besoin d'une commande (ordre de marche, sélection de sens...) et d'une consigne vitesse.
Par défaut (réglage usine), cette commande et cette consigne vitesse se font à partir du bornier variateur grâce aux entrées logiques et analogiques du variateur.

Si on désire effectuer la commande et/ou la consigne vitesse par un autre moyen que le bornier, par exemple via un réseau de communication,
il faut modifier le paramétrage du variateur.

Exemple pour un variateur ATV312, si on veux piloter en vitesse le variateur via Modbus, il faut passer le paramètre FR1 de AI1 à MdB :
Image

Voici un document qui pourrait vous aider :
Communication Modbus avec un ATV312
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)