Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7035
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2
oui
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2
Niquel mon variateur marche parfaitement comme je veux, enfin presque, je lui met du 4-20mA et il fonctionne comme s'il était en 0-20mA... Une explication à me proposer ?
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7035
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2
slts,
pas compris la question ?
a savoir:
4mA = vitesse =0
20mA = vitesse = maxi
pas compris la question ?
a savoir:
4mA = vitesse =0
20mA = vitesse = maxi
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2
En ce moment :
A 4mA = vitesse = environ 10 Hz
A 20mA = vitesse = maxi (50Hz)
(ce qui correspond à un fonctionnement 0-20mA)
C'est plus compréhensif ou pas ?
A 4mA = vitesse = environ 10 Hz
A 20mA = vitesse = maxi (50Hz)
(ce qui correspond à un fonctionnement 0-20mA)
C'est plus compréhensif ou pas ?
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7035
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2
slts,
c'est pas normal, voir si dans les paramètres on peut choisir 0/20mA ou 4/20mA ??
c'est pas normal, voir si dans les paramètres on peut choisir 0/20mA ou 4/20mA ??
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2
Normalement oui je l'ai paramétré comme il faut pour l'avoir en 4-20mA sauf que voilà...
Merci quand même, ça m'a déjà pas mal aidé tout ça !
Merci quand même, ça m'a déjà pas mal aidé tout ça !
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2076
- Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2
Salut !
Vérifie si tu n'as pas LSP(Vmini) à 10 HZ et HSP(Vmaxi) à 50 Hz.. auquel cas ton variateur fait une règle de trois 4-20ma / 10HZ-50Hz
Vérifie si tu n'as pas LSP(Vmini) à 10 HZ et HSP(Vmaxi) à 50 Hz.. auquel cas ton variateur fait une règle de trois 4-20ma / 10HZ-50Hz
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2
Ce variateur possède une entrée analogique en tension 0-10V et une entrée analogique en courant 4-20mA.
Attention donc à ne pas être en sommateur sur ces deux entrées (voir config d'une entrée logique en [AT]).
Il est possible de régler la plage de variation. Il faut donc vérifier les paramètres A 101 à A 105
Si vous êtes toujours en sommateur (par défaut si vous n'avez pas configuré une entrée logique [AT]), vérifier aussi que le paramètre A 011 = 0.
Attention donc à ne pas être en sommateur sur ces deux entrées (voir config d'une entrée logique en [AT]).
Il est possible de régler la plage de variation. Il faut donc vérifier les paramètres A 101 à A 105
Si vous êtes toujours en sommateur (par défaut si vous n'avez pas configuré une entrée logique [AT]), vérifier aussi que le paramètre A 011 = 0.
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2
J'ai trouvé tout ça, j'ai donc tester aussi ma carte de sortie analogique et il s'avère qu'à 6400 points elle délivre 7-8 mA, je pense donc que ma carte est une carte 4-20 mA ^^'. Et au final ce fonctionnement me satisfait puisqu'il fait démarrer le moteur de mon ventilateur à 10 Hz environ, cela me permet d'éviter l'échauffement du moteur s'il tournait à une vitesse trop basse !
PID , EM4 ,3G3MX2
Bonjour a tous, je m'excuse d'avance pour les fautes d'orthographes.
Je suis actuellement dans un projet industriel qui consiste à automatiser un stand d'étalonnage ( dans le domaine hydraulique )
Je possède un Variateur 3G3MX2 de chez OMRON , ainsi qu'un automate EM4 de chez crouzet.
Mon programme étant un partis terminé je me suis donc penché sur le variateur ...
Je voulais intégrer une Boucle PID dans mon programme mais apparemment ce variateur l'intègre directement.
Mon problème est le suivant :
Je veut sortir un signal 4..20 mA de mon EM4 (API) pour mon débit de référence ( ex : 0..80 m3/h ) et un autre signale 4..20mA en guise de consigne ( ex : 15 m3/h )
J'ai dessiner un synoptique si je ne suis pas assez claire ..
Et le problème est que je ne sais pas du tout où me brancher ni comment programmer mon variateur ( si il faut activer des paramètres ou non , s'il faut rentrer des valeurs ou autres )
Merci a tous
Je suis actuellement dans un projet industriel qui consiste à automatiser un stand d'étalonnage ( dans le domaine hydraulique )
Je possède un Variateur 3G3MX2 de chez OMRON , ainsi qu'un automate EM4 de chez crouzet.
Mon programme étant un partis terminé je me suis donc penché sur le variateur ...
Je voulais intégrer une Boucle PID dans mon programme mais apparemment ce variateur l'intègre directement.
Mon problème est le suivant :
Je veut sortir un signal 4..20 mA de mon EM4 (API) pour mon débit de référence ( ex : 0..80 m3/h ) et un autre signale 4..20mA en guise de consigne ( ex : 15 m3/h )
J'ai dessiner un synoptique si je ne suis pas assez claire ..
Et le problème est que je ne sais pas du tout où me brancher ni comment programmer mon variateur ( si il faut activer des paramètres ou non , s'il faut rentrer des valeurs ou autres )
Merci a tous