Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2

Partie du forum pour tout ce qui concerne les variateurs de vitesse dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur les variateurs de fréquence .
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2

Message par itasoft »

oui
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Anthony
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 19
Inscription : 12 nov. 2015, 12:27

Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2

Message par Anthony »

Niquel mon variateur marche parfaitement comme je veux, enfin presque, je lui met du 4-20mA et il fonctionne comme s'il était en 0-20mA... Une explication à me proposer ?
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2

Message par itasoft »

slts,
pas compris la question ?

a savoir:
4mA = vitesse =0
20mA = vitesse = maxi
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Anthony
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 19
Inscription : 12 nov. 2015, 12:27

Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2

Message par Anthony »

En ce moment :
A 4mA = vitesse = environ 10 Hz
A 20mA = vitesse = maxi (50Hz)
(ce qui correspond à un fonctionnement 0-20mA)
C'est plus compréhensif ou pas ?
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2

Message par itasoft »

slts,
c'est pas normal, voir si dans les paramètres on peut choisir 0/20mA ou 4/20mA ??
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Anthony
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 19
Inscription : 12 nov. 2015, 12:27

Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2

Message par Anthony »

Normalement oui je l'ai paramétré comme il faut pour l'avoir en 4-20mA sauf que voilà...
Merci quand même, ça m'a déjà pas mal aidé tout ça ;) !
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2

Message par philou77 »

Salut !

Vérifie si tu n'as pas LSP(Vmini) à 10 HZ et HSP(Vmaxi) à 50 Hz.. auquel cas ton variateur fait une règle de trois 4-20ma / 10HZ-50Hz
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar de l’utilisateur
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 366
Inscription : 20 oct. 2015, 06:22

Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2

Message par Ulairi »

Ce variateur possède une entrée analogique en tension 0-10V et une entrée analogique en courant 4-20mA.
Attention donc à ne pas être en sommateur sur ces deux entrées (voir config d'une entrée logique en [AT]).

Il est possible de régler la plage de variation. Il faut donc vérifier les paramètres A 101 à A 105
Si vous êtes toujours en sommateur (par défaut si vous n'avez pas configuré une entrée logique [AT]), vérifier aussi que le paramètre A 011 = 0.

Image
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
Anthony
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 19
Inscription : 12 nov. 2015, 12:27

Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2

Message par Anthony »

J'ai trouvé tout ça, j'ai donc tester aussi ma carte de sortie analogique et il s'avère qu'à 6400 points elle délivre 7-8 mA, je pense donc que ma carte est une carte 4-20 mA ^^'. Et au final ce fonctionnement me satisfait puisqu'il fait démarrer le moteur de mon ventilateur à 10 Hz environ, cela me permet d'éviter l'échauffement du moteur s'il tournait à une vitesse trop basse :) !
Avatar de l’utilisateur
Kyllian26
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Inscription : 09 mars 2017, 14:26
Localisation : Romans

PID , EM4 ,3G3MX2

Message par Kyllian26 »

Bonjour a tous, je m'excuse d'avance pour les fautes d'orthographes.
Je suis actuellement dans un projet industriel qui consiste à automatiser un stand d'étalonnage ( dans le domaine hydraulique )
Je possède un Variateur 3G3MX2 de chez OMRON , ainsi qu'un automate EM4 de chez crouzet.
Mon programme étant un partis terminé je me suis donc penché sur le variateur ... :shock:
Je voulais intégrer une Boucle PID dans mon programme mais apparemment ce variateur l'intègre directement.
Mon problème est le suivant :
Je veut sortir un signal 4..20 mA de mon EM4 (API) pour mon débit de référence ( ex : 0..80 m3/h ) et un autre signale 4..20mA en guise de consigne ( ex : 15 m3/h )
J'ai dessiner un synoptique si je ne suis pas assez claire ..
Et le problème est que je ne sais pas du tout où me brancher ni comment programmer mon variateur ( si il faut activer des paramètres ou non , s'il faut rentrer des valeurs ou autres )
Merci a tous
SAM_4297.JPG
Répondre