Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2

Partie du forum pour tout ce qui concerne les variateurs de vitesse dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur les variateurs de fréquence .
Anthony
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 19
Inscription : 12 nov. 2015, 12:27

Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2

Message par Anthony »

Bonjour à tous,

Je vous explique mon petit soucis, j'ai un variateur de vitesse OMRON MX2 type 3G3MX2-A4022-E à câbler, pour ce qui est de l'alimentation et de ce qu'il faut renvoyer au moteur c'est bon. Mais je ne sais pas quels sont les autres branchements à effectuer pour que mon variateur fonctionne, je sais que j'ai ma sortie analogique PID à ramener dessus mais je ne sais pas vraiment où... :/ Est-il nécessaire de câbler d'autres entrées etc etc ? Tout conseil est bon à prendre pour moi :).

Merci d'avance ! (ci joint un schéma du variateur.)
Pièces jointes
câblage.png
Dernière modification par Anthony le 22 févr. 2016, 11:04, modifié 2 fois.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Câblage variateur de vitesse OMRON MX2

Message par itasoft »

slts,
disons que ta sortie analogique il faut la brancher sur l'entrée analogique du variateur:
Sur les bornes L et O pour du 0/10V
Sur les bornes L et OI pour du 4/20 mA
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Anthony
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 19
Inscription : 12 nov. 2015, 12:27

Re: Câblage variateur de vitesse OMRON MX2

Message par Anthony »

Merci !
Ce sera probablement L/OI pour moi je pense.
Mais il faut tout de même que je laisse les barres de courts circuits sur les bornes PD/+1 - P/+1 ? Sur les bornes PLC - L ?
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Câblage variateur de vitesse OMRON MX2

Message par itasoft »

slts,
oui si ya pas de bobine et si un seul variateur
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Anthony
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 19
Inscription : 12 nov. 2015, 12:27

Re: Câblage variateur de vitesse OMRON MX2

Message par Anthony »

Merci de ton aide !
Anthony
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 19
Inscription : 12 nov. 2015, 12:27

Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2

Message par Anthony »

Et me voilà maintenant bloqué par la programmation du variateur...
Je ne sais pas à quels paramètres je dois toucher.. et mon dieu il y'en a une belle tournée de paramètres.. HELP :o !
Avatar de l’utilisateur
Mantysse
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 749
Inscription : 20 oct. 2015, 08:17
Localisation : MiP

Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2

Message par Mantysse »

Bonjour,

Euh oui mais c'est quoi le mouvement a réaliser?

Sinon faut trouver les paramètres de base
- Rampe d'accélération (faut juste savoir comment elle est exprimé)
- Vitesse max
- Rampe de décélération

Pour les autres paramètres ils ne sont peut être pas utiles, ça va dépendre de la réponse à ma 1ere question :)

A+
MAnt'
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau

L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Anthony
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 19
Inscription : 12 nov. 2015, 12:27

Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2

Message par Anthony »

C'est un mouvement de rotation pour faire tourner un ventilateur d'une puissance de 2,5 kW.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2

Message par itasoft »

slts,
je connais pas particulièrement les variateurs OMRON , mais les variateurs de vitesse en général.
Les ventilateurs ont un couple résistant qui augmente avec le carré de la fréquence.
il faut donc adapter la loi tension-fréquence de type loi U/F 2 pts dans les paramètres.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Anthony
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 19
Inscription : 12 nov. 2015, 12:27

Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2

Message par Anthony »

Ok merci, mais il me faut aussi une commande (une sortie TOR) pour commander mon variateur ?
Répondre