J'ai fait les modification que m'a proposé l'expert variateur de schneider que j'ai eu au tel soit :
- Passer le gain qui était à 40% à 20% (paramètre SPG)
- Mettre le facteur d'inertie à 0% alors qu'il était à 40% (paramètre SPGU)
- Mettre la compensation RI à 0% alors qu'elle était à 100% (paramètre UFR)
Plus aucun problème ni blocage. Une journée entière de fonctionnement sans bug.
Les moteurs qui avec l'ancienne config consommaient 3.1A (soit environ 1A par moteurs) consomment aujourd'hui 1.6A (soit 0.56A par moteur) ce qui est bien plus correct. Du coup les moteurs chauffent également beaucoup moins.
Celui que j'ai eu au téléphone m'a dit conseillé de le laisser le CTT en standard. Avec le changement de configuration les moteurs ne sifflent plus donc pas besoin de toucher à la fréquence de découpage. Sinon il m'a dit que généralement il faut monter vers 12 kHz (paramètre SFR) pour supprimer les sifflement (ce que j'avais déjà constaté au bureau lors de mes tests)
Qu'en est-il des modifications qu'il t'avait demandé?
Tout fonctionne sans soucis. Je l'ai eu au tel lorsque que j'étais sur site hier et on a repassé une parties des paramètres ensemble mais aucun autre n'a été modifié car le reste était ok.
Merci à tous de votre aide.