Bonsoir a tous,
Avez-vous deja mis en oeuvre les variateurs MOVIFIT en Ethernet I/P ?
Le variateur a une LED jaune allumee (Led PS) et dans le manuel on dit que ca signifie que l'unite est prete mais inhibee et la cause possible "24V supply and line voltage OK but no enable signal".
Dans l'installation ce variateur communique en Ethernet I/P avec un automate controllogix.
Ce signal enable, il est cable sur les entrees logiques ou soft ?
Signal Enable MOVIFIT
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1903
- Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Signal Enable MOVIFIT
Bonjour,
Je ne connais pas spécialement le Movifit mais si tu communique avec lui en réseau le signal Enable est transmis par la com. Normalement c'est un bit à mettre à un dans le mot de commande. Du moins c'est comme ça en Profinet mais ça ne doit pas être différent en EtherNet/IP.
JC
Je ne connais pas spécialement le Movifit mais si tu communique avec lui en réseau le signal Enable est transmis par la com. Normalement c'est un bit à mettre à un dans le mot de commande. Du moins c'est comme ça en Profinet mais ça ne doit pas être différent en EtherNet/IP.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: Signal Enable MOVIFIT
Tu as raison j'ai retrouve le fameux mot de controle maintenant il va falloir comprendre pourquoi il ne change pas d'etat.JC87 a écrit : ↑15 févr. 2022, 08:31 Bonjour,
Je ne connais pas spécialement le Movifit mais si tu communique avec lui en réseau le signal Enable est transmis par la com. Normalement c'est un bit à mettre à un dans le mot de commande. Du moins c'est comme ça en Profinet mais ça ne doit pas être différent en EtherNet/IP.
JC
-
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 145
- Inscription : 13 janv. 2022, 22:51
- Localisation : Tourcoing
Re: Signal Enable MOVIFIT
Bonjour
Est ce que l’alimentation 24V est commune avec celles des entrées /sorties ?
Dans ce cas je crois qu’il y a un pont a faire.
Tu dis que la com est correcte donc tu as bien réglé les interrupteurs DIP.
On ne sait jamais.
A+
Est ce que l’alimentation 24V est commune avec celles des entrées /sorties ?
Dans ce cas je crois qu’il y a un pont a faire.
Tu dis que la com est correcte donc tu as bien réglé les interrupteurs DIP.
On ne sait jamais.
A+
C'est en forgeant qu'on devient forgeron !
-
- Dieu du process
- Messages : 981
- Inscription : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: Signal Enable MOVIFIT
Salut.
Je connais pas les movifit, mais sur les movidrive y'a deux "Enable"
Y'en a un qui est cablé, prioritaire, et un qui est soft.
Pour qu'il prenne en compte le "start", il lui faut les deux.
Quand tu veux prendre ou passer la main entre movitool et l'automate il faut que le enable "cablé" passe par zéro pour passer des commandes "manuelles" aux commandes pilotées par l'automate. Je sait plus exactement comment on fait mais je sait qu'il y'a une procédure a suivre.
Pour changer certains settings il faut qu'il soit a zero aussi. (mais pour d'autres on s'en fout).
Ca fait déjà un petit moment que j'ai pas retouché a ces trucs. J'ai des restes, mais je me rappelle plus exactement.
Edit : Je n'en suis pas sur, mais il me semble que selon comment tu configure tes "digital input", le "enable" cablé tu peut le supprimer.
Je connais pas les movifit, mais sur les movidrive y'a deux "Enable"
Y'en a un qui est cablé, prioritaire, et un qui est soft.
Pour qu'il prenne en compte le "start", il lui faut les deux.
Quand tu veux prendre ou passer la main entre movitool et l'automate il faut que le enable "cablé" passe par zéro pour passer des commandes "manuelles" aux commandes pilotées par l'automate. Je sait plus exactement comment on fait mais je sait qu'il y'a une procédure a suivre.
Pour changer certains settings il faut qu'il soit a zero aussi. (mais pour d'autres on s'en fout).
Ca fait déjà un petit moment que j'ai pas retouché a ces trucs. J'ai des restes, mais je me rappelle plus exactement.
Edit : Je n'en suis pas sur, mais il me semble que selon comment tu configure tes "digital input", le "enable" cablé tu peut le supprimer.
Re: Signal Enable MOVIFIT
Oui les DIP switchs sont corrects. Le variateur est en READY mais inhibe
Re: Signal Enable MOVIFIT
Salut,
Il y a toujours un "Enable" câblé chez SEW, en plus de la communication (souvent la DI00).
C'est le cas sur Movitrac, Movidrive et Movimot.
Movifit, je n'ai pas encore travaillé avec ce matos, mais ça doit être pareil.
Après dans le mot de commande, il y a 2 enable (1 avec rampe application et 1 avec rampe d'arrêt d'urgence) en plus de la libération de l'étage de puissance.
Tu es sur la génération A, B ou la nouvelle C ?
Pour chaque mot de commande (tu peux en configurer plusieurs), c'est les 3 premiers bits, pour les générations A et B.
@+
Il y a toujours un "Enable" câblé chez SEW, en plus de la communication (souvent la DI00).
C'est le cas sur Movitrac, Movidrive et Movimot.
Movifit, je n'ai pas encore travaillé avec ce matos, mais ça doit être pareil.
Après dans le mot de commande, il y a 2 enable (1 avec rampe application et 1 avec rampe d'arrêt d'urgence) en plus de la libération de l'étage de puissance.
Tu es sur la génération A, B ou la nouvelle C ?
Pour chaque mot de commande (tu peux en configurer plusieurs), c'est les 3 premiers bits, pour les générations A et B.
@+