(le tuto en pdf : http://uptobox.com/3gisxm4gg0jl)
MISE A JOUR D’UNE CPU 315 V3.1 VERS V3.2
MATERIEL NECESSAIRE :
- LE FIRMWARE V3.2
- UNE CPU A METTRE A JOUR (une 315 2PN /DP pour ma part)
- UNE MMC (MICRO MEMORY CARD) (la taille ne compte pas apparemment ^^)
- LE LOGICIEL S7 MANAGER
- UN CABLE MPI/DP OU ETHERNET (j’utiliserai l’ethernet)
- Aller sur le site de Siemens pour récupérer le dernier firmware (V3.214 à l’heure où j’écris ce tuto) correspondant à votre matériel (il faut avoir un compte (gratuit) pour accéder à la page de téléchargement).
- Décompresser le fichier (archive RAR) et le mettre dans un dossier dédié (sur le bureau par exemple).
- Ouvrir S7 MANAGER, créer un nouveau projet, connecter le module au PC et s’assurer de la bonne liaison.
- Ouvrir HW-config (clic sur le nom de la station, SIMATIC300(1), double clic sur matériel).
- Cliquer sur la CPU (elle doit être surlignée bleu).
- Cliquer sur Système cible puis « Actualiser le firmware ».
- Au niveau de « Fichier de firmware », cliquer sur Parcourir… aller dans le dossier décompressé créé précédemment, cliquer sur « Ouvrir », s’assurer que la référence de votre matériel correspond avec celle affichée dans l’encadré « Convient aux modules avec : » et cliquer sur exécuter.
- Une boite de dialogue s’affiche demandant de commuter le module sur l’état de fonctionnement stop, cliquer sur « OK ».
- Le chargement du firmware s’effectue (compter deux minutes en PROFINET) .
- Une nouvelle boite de dialogue demandant de redémarrer le module s’affiche, cliquer sur OUI. Votre CPU est mise à jour normalement !
- Afin de s’assurer que le firmware a bien été installé, dans l’onglet SIMATIC Manager, cliquer sur le nom de la station (SIMATIC 300(1) ), Système cible, Diagnostique/Réglage et aller dans Diagnostique du matériel.
- Une fois l’onglet Diagnostic du matériel ouvert, cliquer sur « Etat du module » (vous accédez à l’onglet « Général ») et vérifier si la version correspond avec celle chargée.
Note venant du site de siemens :
Après avoir effacé la CPU, les valeurs suivantes sont conservées :
- Les paramètres de l'interface MPI (adresse MPI et la plus haute adresse MPI)
- L'adresse IP de la CPU
- Le masque de sous-réseau
- Les paramètres statiques SNMP