Bonjour,

Comme promis, voilà un petit tutoriel pour faire une gestion de recettes sur automate SIEMENS S7-300 et +.
C'est une méthode parmis d'autres, celle-ci est ma façon de faire et a été largement éprouvée sur le terrain :ok:

Définition:

Une recette est un jeu de paramètres (une structure de données) qui permet de personnaliser un process en fonction d'un type de produit (par exemple).

Principe:

Il faut avoir une banque (table) de X recettes dans l'automate.
Par un moyen de sélection quelconque (un pupitre IHM, un bouton sélecteur ...), on désigne la recette à utiliser parmis les X, c'est la recette de travail.

La recette:

Il faut commencer par créer une structure de données.
Il s'agit de créer un UDT (User Defined Type = Type Défini par l'Utilisateur) pour définir notre structure.
Voilà un exemple en images:

Image

Lorsque la boite de dialogue apparait, donnez un numéro à l'UDT (ou laissez celui que STEP7 vous propose) ainsi qu'un nom. Ici dans l'exemple c'est UDT1 - Recette

Image

Voila un exemple de recette. Ici elle fait 14 octets de longueur. A vous de personnaliser selon vos besoins :mrgreen:

La banque de recette:

Il faut créer un tableau pour contenir X recettes.

A ne pas faire : faire un bloc DB par recette, donc au total X blocs DB.
Un DB vide consomme déjà 38 octets (pour l'entete que l'automate a besoin)
Si vous avez 50 recettes à stocker, vous perdez 1900 octets pour rien ; et comme la mémoire des automates se compte en Ko et non en Mo .... :mrgreen:
Sans compter le temps que vous passez pour créer ces X blocs DB.
Ca peut peut-etre valoir le coup d'utiliser cette méthode si la recette est conséquente en taille > 1 Ko par ex :ok:

A faire : créer un seul DB qui va contenir un tableau de X structures

L'exemple en images :

Image

Image

Image

Pour faire une banque de 50 recettes par exemple.


De cette manière, lorsque vous souhaitez accéder à une valeur de la banque par programme, il faut adresser la variable comme ceci :

Code : Tout sélectionner

"Banque de recettes".Recettes[7].Temps_OP110
par ex, et vous pouvez mettre ça sur une tempo directement :ok:

L'indexage:

Notre soucis maintenant est de récupérer une recette quelconque depuis la banque et la transférer dans notre recette de travail.

Il faut commencer par déclarer cette recette de travail.
On doit la mettre dans un DB, parmis vos autres données par exemple. (je n'ai pas réussi à la mettre parmis les variables globales (les mémentos), l'éditeur de mnémoniques me refusant le type UDT pour un mémento ... toutefois on peut le faire mais sans y attribuer un mnémonique ... j'y reviendrais par la suite)

Il suffit de déclarer la variable de type UDTxx (xx=1 dans notre exemple)

Cette recette de travail a un emplacement bien connu, donc facile d'accès par programme.

Il nous faut maintenant une fonction de ce type :

Image

Ou nous aurons en entrée, un numéro de DB qui est celui de la banque de recettes, un indice de recette souhaitée et un emplacement de destination qui est notre recette de travail.
Un code d'erreur en retour pour savoir si tout c'est bien passé.

Dans mon exemple, ma recette de travail a été créé dans un DB "Var Process"

Si on aurait voulu utiliser des mémentos, on aurait pu mettre ça en destination:

Code : Tout sélectionner

P#M100.0 BYTE 14
ou M100.0 est l'adresse de début de la recette de travail (donc à partir de MB100, ... MB113) et BYTE 14 est notre longueur de recette (14 octets)
l'inconvenient c'est qu'on ne peut pas utiliser les mnémoniques, donc c'est pas propre .... à éviter :mrgreen:

Reste à écrire cette fonction "Charger Recette".
L'utilisation du langage LIST est indispensable.
Et le fonctionnement des automates SIEMENS nous facilite pas la tache, car il faut manipuler des pointeurs, des variables de type ANY ... de quoi faire fuir les débutants :mrgreen:

Préliminaires:

Cette partie apporte des détails pour la programmation d'une fonction de type "Charger Recette".
Vous n'avez pas besoin de connaitre ces détails pour l'utiliser. Vous pouvez considérer cette fonction comme une "boite noire".

Si vous etes curieux, lisez ce qui suit sinon passez directement à la partie suivante qui donne directement le code de la fonction.

Pour spécifier un emplacement de destination, il faut manipuler une variable de type ANY.
Le type ANY est une sorte de pointeur mais avec une indication de taille en plus.
Elle est utilisée notamment en paramètre pour la fonction SFC20 (BLKMOV) dont nous aurons besoin.

Le type ANY se décompose ainsi : (syntaxe du C :mrgreen: )

Code : Tout sélectionner

struct ANY
{
  BYTE id;             // ID qui doit etre égal à B#16#10 pour dire que c'est un type ANY
  BYTE unit;           // unité de longueur: B#16#2 = octet / B#16#4 = mot
  WORD length;         // nombre d'unités pour la longueur
  WORD dbindex;        // numéro du DB (0 = mémoire globale = mémento)
  DWORD pointer;       // pointeur du type P#....
};
Quand vous tapez "Var Process".Recette_Travail , l'éditeur transforme automatiquement cette information en type ANY.

Dans notre fonction, nous allons utiliser la fonction systeme SFC20 (BLKMOV) pour copier notre recette d'un emplacement a un autre. Cette fonction prend deux types ANY en parametre. Le ANY en source et le ANY en destination.

Il faut donc que nous renseignons ces deux parametres. Pour la destination c'est facile, c'est une entrée de la fonction "Charger Recette". Mais pour la source, il va falloir faire du calcul.

Pour le ANY de la source:

id = B#16#10
unit = B#16#2 = on ne traite que les octets
length = on le récupère du ANY de la destination
dbindex = c'est un parametre d'entrée de la fonction "Charger recette"
pointeur = (Numéro recette-1) * taille recette (length) à convertir en pointeur

La fonction "Charger Recette":

Voici le source de la fonction "Charger Recette":

Code : Tout sélectionner

FUNCTION "Charger Recette" : VOID
TITLE =
VERSION : 0.1


VAR_INPUT
  Numero_DB_Banque : INT ;	//Numéro du DB ou se trouve la banque de recettes
  Numero_Recette : INT ;	//Numéro de la recette
  Destination : ANY ;	//Emplacement de destination
END_VAR
VAR_OUTPUT
  Erreur : INT ;	//Code d'erreur
END_VAR
VAR_TEMP
  T_AR1 : DWORD ;	//Sauvegarde de la valeur de AR1
  T_AR2 : DWORD ;	//Sauvegarde de la valeur de AR2
  Source : ANY ;	//Emplacement source
  Dest : ANY ;	//Emplacement destination
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =

      TAR1  #T_AR1; // sauvegarde de la valeur de AR1
      TAR2  #T_AR2; // sauvegarde de la valeur de AR2

NETWORK
TITLE =Copie de la variable Destination vers Dest

      L     P##Destination; 
      LAR1  ; // AR1 = Destination

      L     B [AR1,P#1.0]; // type de variable ANY
      L     B#16#2; // type octet
      ==I   ; 
      SPB   copy; // on ne supporte que le type octet

      L     W#16#80FF; // code d'erreur
      T     #Erreur; 
      SPA   fin; // fin de la fonction

copy: LAR2  P##Dest; // AR2 = Dest
      L     W [AR1,P#0.0]; 
      T     LW [AR2,P#0.0]; // 1er mot
      L     W [AR1,P#2.0]; 
      T     LW [AR2,P#2.0]; // 2eme mot
      L     W [AR1,P#4.0]; 
      T     LW [AR2,P#4.0]; // 3eme mot
      L     W [AR1,P#6.0]; 
      T     LW [AR2,P#6.0]; // 4eme mot
      L     W [AR1,P#8.0]; 
      T     LW [AR2,P#8.0]; // 5eme et dernier mot

NETWORK
TITLE =Création de la source

      LAR1  P##Source; // AR1 = Source (AR2 = Dest)

      L     B#16#10; 
      T     LB [AR1,P#0.0]; // ID pour dire que c'est un type ANY
      L     B#16#2; 
      T     LB [AR1,P#1.0]; // transfert en octets
      L     LW [AR2,P#2.0]; 
      T     LW [AR1,P#2.0]; // nombre d'octets à tranférer
      L     #Numero_DB_Banque; 
      T     LW [AR1,P#4.0]; // DB à adresser

      L     #Numero_Recette; // indice de la recette
      L     1; 
      -D    ; // car l'indice commence à 1 et non 0
      L     LW [AR2,P#2.0]; // taille d'une recette
      *D    ; // multiplication
      SLD   3; // conversion en pointeur
      L     P#DBX 0.0; 
      +D    ; // ajout de la base
      T     LD [AR1,P#6.0]; // pointeur

NETWORK
TITLE =Copie de données

      CALL "BLKMOV" (
           SRCBLK                   := #Source,
           RET_VAL                  := #Erreur,
           DSTBLK                   := #Dest);

NETWORK
TITLE =

fin:  LAR1  #T_AR1; // restitution de la valeur de AR1
      LAR2  #T_AR2; // restitution de la valeur de AR2

END_FUNCTION
J'ai testé sous PLCSIM ça fonctionne bien :ok:

Attention qd meme de mettre des valeurs correctes en parametre d'entrée
L'indice de recette doit etre supérieur ou égal à 1 (1 pour la premiere recette, 2 pour la seconde ...)
Le code d'erreur est =0 si tout c'est bien passé
Sinon réferez vous à la liste des codes d'erreur de la fonction SFC20.

Pour ceux qui ne savent pas integrer un source LIST, voici l'archive complete du tutoriel:

http://rapidshare.com/files/69452621/Tutoriel.zip.html

Il reste a voir comment faire pour modifier ces recettes depuis un pupitre par ex.
Ca sera un prochain post :ok:

@+
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau

L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Avatar de l’utilisateur
Mantysse
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 749
Inscription : 20 oct. 2015, 08:17
Localisation : MiP

Re: Tutoriel Recette avec Step 7 (Siemens)

Message par Mantysse »

Bonjour,

Voila la deuxieme et derniere partie du tutoriel de gestion de recettes.

Au programme :

* Une fonction "Charger Recette" améliorée
* La fonction réciproque "Sauver Recette"
* La gestion pour un pupitre IHM avec visu de recettes et saisie

La fonction "Charger Recette" :

Voici la nouvelle interface:

Image

En entrées:
* paramètre banque = vous indiquez l'emplacement du tableau de recettes
Le tableau peut etre maintenant parmis d'autres données donc n'importe où dans un bloc DB
* indice = l'indice de la recette entre 1 et XX
Il y a maintenant un controle d'indice, un indice trop petit ou trop grand par rapport au tableau déclenche une erreur (RET_VAL)
* recette = l'emplacement de la recette de travail, la recette extraite du tableau

En sorties:
* La broche ENO est maintenant pilotée. Si =1 alors tout c'est bien passé (bobine OK)
* Le code RET_VAL est le code d'erreur suivant la nomenclature SIEMENS sur le sujet.
Si =0 alors pas d'erreur, sinon le transfert ne s'est pas fait

Vous trouverez la fonction dans le projet STEP7 qui accompagne ce tuto.
Suffit de l'ouvrir, de sélectionner FC10 "Charger Recette" et de faire un copier / coller vers votre projet.

Bien entendu, la fonction a été débuggé sous PLCSIM. Elle fonctionne parfaitement :ok:

La fonction "Sauver Recette" :

L'interface est identique à la fonction "Charger Recette" sauf qu'ici on sauvegarde la recette de travail dans la banque.

Vous trouverez la fonction FC11 "Sauver Recette" dans le projet ci-joint.

La gestion sur pupitre IHM:

Il s'agit de mettre en oeuvre une solution rapide et facile pour visualiser la banque de recettes et aussi modifier ces recettes.
Voici une ébauche d'une page IHM (en texte) correspondant à l'exemple du tuto 1ere partie:

Code : Tout sélectionner

SAISIE DE RECETTE
Numéro de recette:{Num_Recette}
Num Outils P1:{Recette.Num_Outil_P1}
Num Outils P2:{Recette.Num_Outil_P2}
Num Outils P3:{Recette.Num_Outil_P3}
....
Les accolades servent à délimiter les champs.
Les champs doivent pointer des variables que j'ai défini ainsi dans l'automate:

Image

La variable "Ancien_Num_Recette" est uniquement à usage pour l'automate. Elle n'apparait pas sur la page de l'IHM.

Le principe est simple:
Le champ "Num_Recette" sert à sélectionner la recette qu'on veut visualiser à l'écran.
Il faut penser à limiter la variable par un seuil mini et maxi dans le pupitre. (entre 1 et 50 dans notre exemple)

Les autres champs pointent sur la "Recette" définie dans le DB3 ci-dessus.
Il n'y a pas de multiplexage à mettre en oeuvre. Les variables ont une position bien définies dans l'automate :ok:

Au niveau de l'automate:
Il faut que nous détections un changement de valeur du champ "Num_Recette" lorsque l'utilisateur veut visualiser une autre recette.
Pour cela, j'utilise une variable "Ancien_Num_Recette" que je compare à la valeur courante du pupitre.
Si elles sont différentes, on va actualiser la recette en chargeant la nouvelle depuis la banque.

Image

Il ne faut pas oublier de mettre a jour "Ancien_Num_Recette" si un changement est détecté :ok:

Pour la saisie:

Les champs de la recette sont modifiables sur la page.
Lorsque l'utilisateur appuie sur une touche Fonction, il faut sauvegarder la recette courante dans la banque.

Image


Voila c'est tout simple :ok:


Pour télécharger le projet STEP7 du tuto : http://rapidshare.com/files/69605041/Tutoriel2.zip.html

Servez vous, c'est fait pour ça :ok:


J'espère avoir été "clair" dans mes propos. Si ce n'est pas le cas, laissez-moi le savoir en postant vos commentaires :ok:

@+[/quote]

Bonjour,

Comme promis, voilà un petit tutoriel pour faire une gestion de recettes sur automate SIEMENS S7-300 et +.
C'est une méthode parmis d'autres, celle-ci est ma façon de faire et a été largement éprouvée sur le terrain :ok:

Définition:

Une recette est un jeu de paramètres (une structure de données) qui permet de personnaliser un process en fonction d'un type de produit (par exemple).

Principe:

Il faut avoir une banque (table) de X recettes dans l'automate.
Par un moyen de sélection quelconque (un pupitre IHM, un bouton sélecteur ...), on désigne la recette à utiliser parmis les X, c'est la recette de travail.

La recette:

Il faut commencer par créer une structure de données.
Il s'agit de créer un UDT (User Defined Type = Type Défini par l'Utilisateur) pour définir notre structure.
Voilà un exemple en images:

Image

Lorsque la boite de dialogue apparait, donnez un numéro à l'UDT (ou laissez celui que STEP7 vous propose) ainsi qu'un nom. Ici dans l'exemple c'est UDT1 - Recette

Image

Voila un exemple de recette. Ici elle fait 14 octets de longueur. A vous de personnaliser selon vos besoins :mrgreen:

La banque de recette:

Il faut créer un tableau pour contenir X recettes.

A ne pas faire : faire un bloc DB par recette, donc au total X blocs DB.
Un DB vide consomme déjà 38 octets (pour l'entete que l'automate a besoin)
Si vous avez 50 recettes à stocker, vous perdez 1900 octets pour rien ; et comme la mémoire des automates se compte en Ko et non en Mo .... :mrgreen:
Sans compter le temps que vous passez pour créer ces X blocs DB.
Ca peut peut-etre valoir le coup d'utiliser cette méthode si la recette est conséquente en taille > 1 Ko par ex :ok:

A faire : créer un seul DB qui va contenir un tableau de X structures

L'exemple en images :

Image

Image

Image

Pour faire une banque de 50 recettes par exemple.


De cette manière, lorsque vous souhaitez accéder à une valeur de la banque par programme, il faut adresser la variable comme ceci :

Code : Tout sélectionner

"Banque de recettes".Recettes[7].Temps_OP110
par ex, et vous pouvez mettre ça sur une tempo directement :ok:

L'indexage:

Notre soucis maintenant est de récupérer une recette quelconque depuis la banque et la transférer dans notre recette de travail.

Il faut commencer par déclarer cette recette de travail.
On doit la mettre dans un DB, parmis vos autres données par exemple. (je n'ai pas réussi à la mettre parmis les variables globales (les mémentos), l'éditeur de mnémoniques me refusant le type UDT pour un mémento ... toutefois on peut le faire mais sans y attribuer un mnémonique ... j'y reviendrais par la suite)

Il suffit de déclarer la variable de type UDTxx (xx=1 dans notre exemple)

Cette recette de travail a un emplacement bien connu, donc facile d'accès par programme.

Il nous faut maintenant une fonction de ce type :

Image

Ou nous aurons en entrée, un numéro de DB qui est celui de la banque de recettes, un indice de recette souhaitée et un emplacement de destination qui est notre recette de travail.
Un code d'erreur en retour pour savoir si tout c'est bien passé.

Dans mon exemple, ma recette de travail a été créé dans un DB "Var Process"

Si on aurait voulu utiliser des mémentos, on aurait pu mettre ça en destination:

Code : Tout sélectionner

P#M100.0 BYTE 14
ou M100.0 est l'adresse de début de la recette de travail (donc à partir de MB100, ... MB113) et BYTE 14 est notre longueur de recette (14 octets)
l'inconvenient c'est qu'on ne peut pas utiliser les mnémoniques, donc c'est pas propre .... à éviter :mrgreen:

Reste à écrire cette fonction "Charger Recette".
L'utilisation du langage LIST est indispensable.
Et le fonctionnement des automates SIEMENS nous facilite pas la tache, car il faut manipuler des pointeurs, des variables de type ANY ... de quoi faire fuir les débutants :mrgreen:

Préliminaires:

Cette partie apporte des détails pour la programmation d'une fonction de type "Charger Recette".
Vous n'avez pas besoin de connaitre ces détails pour l'utiliser. Vous pouvez considérer cette fonction comme une "boite noire".

Si vous etes curieux, lisez ce qui suit sinon passez directement à la partie suivante qui donne directement le code de la fonction.

Pour spécifier un emplacement de destination, il faut manipuler une variable de type ANY.
Le type ANY est une sorte de pointeur mais avec une indication de taille en plus.
Elle est utilisée notamment en paramètre pour la fonction SFC20 (BLKMOV) dont nous aurons besoin.

Le type ANY se décompose ainsi : (syntaxe du C :mrgreen: )

Code : Tout sélectionner

struct ANY
{
  BYTE id;             // ID qui doit etre égal à B#16#10 pour dire que c'est un type ANY
  BYTE unit;           // unité de longueur: B#16#2 = octet / B#16#4 = mot
  WORD length;         // nombre d'unités pour la longueur
  WORD dbindex;        // numéro du DB (0 = mémoire globale = mémento)
  DWORD pointer;       // pointeur du type P#....
};
Quand vous tapez "Var Process".Recette_Travail , l'éditeur transforme automatiquement cette information en type ANY.

Dans notre fonction, nous allons utiliser la fonction systeme SFC20 (BLKMOV) pour copier notre recette d'un emplacement a un autre. Cette fonction prend deux types ANY en parametre. Le ANY en source et le ANY en destination.

Il faut donc que nous renseignons ces deux parametres. Pour la destination c'est facile, c'est une entrée de la fonction "Charger Recette". Mais pour la source, il va falloir faire du calcul.

Pour le ANY de la source:

id = B#16#10
unit = B#16#2 = on ne traite que les octets
length = on le récupère du ANY de la destination
dbindex = c'est un parametre d'entrée de la fonction "Charger recette"
pointeur = (Numéro recette-1) * taille recette (length) à convertir en pointeur

La fonction "Charger Recette":

Voici le source de la fonction "Charger Recette":

Code : Tout sélectionner

FUNCTION "Charger Recette" : VOID
TITLE =
VERSION : 0.1


VAR_INPUT
  Numero_DB_Banque : INT ;	//Numéro du DB ou se trouve la banque de recettes
  Numero_Recette : INT ;	//Numéro de la recette
  Destination : ANY ;	//Emplacement de destination
END_VAR
VAR_OUTPUT
  Erreur : INT ;	//Code d'erreur
END_VAR
VAR_TEMP
  T_AR1 : DWORD ;	//Sauvegarde de la valeur de AR1
  T_AR2 : DWORD ;	//Sauvegarde de la valeur de AR2
  Source : ANY ;	//Emplacement source
  Dest : ANY ;	//Emplacement destination
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =

      TAR1  #T_AR1; // sauvegarde de la valeur de AR1
      TAR2  #T_AR2; // sauvegarde de la valeur de AR2

NETWORK
TITLE =Copie de la variable Destination vers Dest

      L     P##Destination; 
      LAR1  ; // AR1 = Destination

      L     B [AR1,P#1.0]; // type de variable ANY
      L     B#16#2; // type octet
      ==I   ; 
      SPB   copy; // on ne supporte que le type octet

      L     W#16#80FF; // code d'erreur
      T     #Erreur; 
      SPA   fin; // fin de la fonction

copy: LAR2  P##Dest; // AR2 = Dest
      L     W [AR1,P#0.0]; 
      T     LW [AR2,P#0.0]; // 1er mot
      L     W [AR1,P#2.0]; 
      T     LW [AR2,P#2.0]; // 2eme mot
      L     W [AR1,P#4.0]; 
      T     LW [AR2,P#4.0]; // 3eme mot
      L     W [AR1,P#6.0]; 
      T     LW [AR2,P#6.0]; // 4eme mot
      L     W [AR1,P#8.0]; 
      T     LW [AR2,P#8.0]; // 5eme et dernier mot

NETWORK
TITLE =Création de la source

      LAR1  P##Source; // AR1 = Source (AR2 = Dest)

      L     B#16#10; 
      T     LB [AR1,P#0.0]; // ID pour dire que c'est un type ANY
      L     B#16#2; 
      T     LB [AR1,P#1.0]; // transfert en octets
      L     LW [AR2,P#2.0]; 
      T     LW [AR1,P#2.0]; // nombre d'octets à tranférer
      L     #Numero_DB_Banque; 
      T     LW [AR1,P#4.0]; // DB à adresser

      L     #Numero_Recette; // indice de la recette
      L     1; 
      -D    ; // car l'indice commence à 1 et non 0
      L     LW [AR2,P#2.0]; // taille d'une recette
      *D    ; // multiplication
      SLD   3; // conversion en pointeur
      L     P#DBX 0.0; 
      +D    ; // ajout de la base
      T     LD [AR1,P#6.0]; // pointeur

NETWORK
TITLE =Copie de données

      CALL "BLKMOV" (
           SRCBLK                   := #Source,
           RET_VAL                  := #Erreur,
           DSTBLK                   := #Dest);

NETWORK
TITLE =

fin:  LAR1  #T_AR1; // restitution de la valeur de AR1
      LAR2  #T_AR2; // restitution de la valeur de AR2

END_FUNCTION
J'ai testé sous PLCSIM ça fonctionne bien :ok:

Attention qd meme de mettre des valeurs correctes en parametre d'entrée
L'indice de recette doit etre supérieur ou égal à 1 (1 pour la premiere recette, 2 pour la seconde ...)
Le code d'erreur est =0 si tout c'est bien passé
Sinon réferez vous à la liste des codes d'erreur de la fonction SFC20.

Pour ceux qui ne savent pas integrer un source LIST, voici l'archive complete du tutoriel:

http://rapidshare.com/files/69452621/Tutoriel.zip.html

Il reste a voir comment faire pour modifier ces recettes depuis un pupitre par ex.
Ca sera un prochain post :ok:

@+
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau

L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Autom
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Inscription : 31 août 2016, 23:24

Re: Tutoriel Recette avec Step 7 (Siemens)

Message par Autom »

Bonjour,

Je suis très intéressé par votre tutoriel sur les recettes avec Step7.
Est-il possible de faire de nouveau des impressions d'écran car les liens des images ne fonctionnent plus?

Merci d'avance.
Avatar de l’utilisateur
Brebiou
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 929
Inscription : 21 oct. 2015, 08:38

Re: Tutoriel Recette avec Step 7 (Siemens)

Message par Brebiou »

Autom a écrit :Bonjour,

Je suis très intéressé par votre tutoriel sur les recettes avec Step7.
Est-il possible de faire de nouveau des impressions d'écran car les liens des images ne fonctionnent plus?

Merci d'avance.
Mantysse a écrit :Contributeur Automatica Steph68
Le tuto vient d'Automatica, et je doute que le posteur original ai encore les capture d'écran
Il faudrait essayer de contacter Steph68
steph68
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 268
Inscription : 21 oct. 2015, 08:23

Re: Tutoriel Recette avec Step 7 (Siemens)

Message par steph68 »

non je n'ai plus les captures d'écran
j'avais fais un PDF qui doit encore exister sur un vieux disque dur IDE mais je n'ai plus que des PC en SATA (vive le progrès ... :mrgreen: )
par contre j'ai encore le projet Step7 que je viens d'archiver à nouveau

http://automatica.server.free.fr/automa ... cettes.zip

@aux anciens modos de automatica (@skip74 par ex) : il reste encore pleins de trucs sur ce vieux nom de domaine ... on en fait quoi ?

@+
Autom
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Inscription : 31 août 2016, 23:24

Re: Tutoriel Recette avec Step 7 (Siemens)

Message par Autom »

Bonjour,

Merci à Brebiou et steph68.

Je vais regarder l'archive du projet dès que je peux.

Si je peux le faire je ferai les impressions d'écran et les reposterai ici.

Je reviens vers vous prochainement.
Autom
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Inscription : 31 août 2016, 23:24

Re: Tutoriel Recette avec Step 7 (Siemens)

Message par Autom »

Bonjour,

J'ai regardé le programme et fait des impressions d'écran.
Comment je peux faire pour les mettre en ligne?
Avatar de l’utilisateur
Brebiou
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 929
Inscription : 21 oct. 2015, 08:38

Re: Tutoriel Recette avec Step 7 (Siemens)

Message par Brebiou »

Tu as fais les screenshots correspondant au tuto??

Si oui, envoie les à Mantysse ou moi meme pour mettre à jour le premier post
Autom
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Inscription : 31 août 2016, 23:24

Re: Tutoriel Recette avec Step 7 (Siemens)

Message par Autom »

Brebiou a écrit :Tu as fais les screenshots correspondant au tuto??

Si oui, envoie les à Mantysse ou moi meme pour mettre à jour le premier post
Oui j'ai fait des screenshots. J'ai commencé aussi à essayer de tous rassembler dans un fichier word.

Par contre il me manque des screenshots pour la fin.

Je vais essayer de vous envoyez le tout dans le week-end.
Autom
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Inscription : 31 août 2016, 23:24

Re: Tutoriel Recette avec Step 7 (Siemens)

Message par Autom »

Bonjour,

Voici comme convenu le fichier word que j'ai réalisé (Reprend les explications des précédents post)

Sur la fin je ne sais pas trop si c'est bon pour la mise en forme.

http://www.sendbox.fr/0cff0ec02749232c/ ... te_UDT.doc

Merci pour une aide sur la remise en forme.
Répondre