[VIRTUALBOX][6.1.32] OS/2 Warp 4.0
Re: [VIRTUALBOX][6.1.32] OS/2 Warp 4.0
Bonjour,
Merci pour cette archive qui à l'air très utile.
Pour le câble de com entre USB et un TSX17 vous auriez des modèles ?
Pour me brancher sur une num720T j'avais acheté un câble usb vers DB25 à 9€ (câble imprimante) ça marché nickel.
Merci pour cette archive qui à l'air très utile.
Pour le câble de com entre USB et un TSX17 vous auriez des modèles ?
Pour me brancher sur une num720T j'avais acheté un câble usb vers DB25 à 9€ (câble imprimante) ça marché nickel.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [VIRTUALBOX][6.1.32] OS/2 Warp 4.0
slts, pour le cordon il faut se le palucher, voir post ci dessous
viewtopic.php?f=15&t=4145&p=28662&hilit ... x17#p28662
viewtopic.php?f=15&t=4145&p=28662&hilit ... x17#p28662
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: [VIRTUALBOX][6.1.32] OS/2 Warp 4.0
Ok merci.
Bon tout vient de Chine dur de trouver un modèle sous les 1 mois de délais !
Une idée pour une source européenne ?
Bon tout vient de Chine dur de trouver un modèle sous les 1 mois de délais !
Une idée pour une source européenne ?
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [VIRTUALBOX][6.1.32] OS/2 Warp 4.0
slts,
c'est un convertisseur USB/RS485 bestial chercher sur le Web
c'est un convertisseur USB/RS485 bestial chercher sur le Web
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: [VIRTUALBOX][6.1.32] OS/2 Warp 4.0
Bonjour,
Je viens d'installer d'installer la VM, elle fonctionne correctement et j'arrive à me connecter sur l'automate (TSX67-20) mais je reçois directement un message"l'automate accédé ne répond pas", et je perds la com.
J'utilise un convertisseur USB <-> RS232 -> convertisseur boucle de courant que j'ai récupéré chez le client, je vois bien les leds clignoter.
La communication fonctionne avant le message d'erreur :
Config du port COM dans Virtualbox
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de problème? faut-il changer des paramètres?
Merci
Je viens d'installer d'installer la VM, elle fonctionne correctement et j'arrive à me connecter sur l'automate (TSX67-20) mais je reçois directement un message"l'automate accédé ne répond pas", et je perds la com.
J'utilise un convertisseur USB <-> RS232 -> convertisseur boucle de courant que j'ai récupéré chez le client, je vois bien les leds clignoter.
La communication fonctionne avant le message d'erreur :
Config du port COM dans Virtualbox
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de problème? faut-il changer des paramètres?
Merci
Re: [VIRTUALBOX][5.0] OS/2 Warp 4.0
Bonjour ,Greg60 a écrit : ↑04 mai 2018, 13:56 En config port serie de la WM j'avais :
mode du port : déconnecté
J'ai mis en paramètre : Tube hote
et en adresse : COM1
Toujours pareil...
J'ai essayé de mettre en paramètre : Periphérique hote
et en adresse : COM1
Et la ça fonctionne. Je ne connais pas la diférence entre les paramètres, mais tant mieux si cela fonctionne..
Merci encore pour l'aide et le fichier .OVA
J'essaie de me connecter à un TSX47-40 avec la machine virtuelle fourni par brebiou et je me heurte à un problème de communication avec un TSX . J'ai un PC avec le port com1 matériel sur le PC. La VM est en périphérique hôte sur le COM1.J'ai une interface boucle de courant que j'ai déjà réussi à faire fonctionner sur des TSX47-20 avec PL7-2.
Et là, si je sélectionne le driver , unitelway, il ne se passe rien.
Et avec le driver TSXPC01, les LEDs de l'interface clignotent un peu mais ça ne fonctionne pas.
Lorsque vous avez réussi à vous connecter sur le tsx47, est-ce que vous avez utilisé le protocole unitelway ou le TSXPC01? est-ce que vous avez mis une configuration particulière (vitesse, 7/8 bits, parité,...) sur le port com sur l'ordinateur hôte?
Merci par avance pour votre réponse,
Jeff
Re: [VIRTUALBOX][6.1.32] OS/2 Warp 4.0
Bonjour,
Problème de com ici aussi
Assemblage du câble avec le convertisseur USB RS485 et un SUB D15 soudé selon le lien donné par itasoft
Le module est bien détecté sous windows et sous VMBox, je l'ai configuré en com 2 dans les paramètre de windows et également dans unitelway sous os2 (d'ailleurs faut-il utiliser unitelway ou TXSPC01?)
Que dois-je contrôler ou vérifier ?
Pourquoi les ports séries sont-ils grisés sur VMbox ?
Merci d'avance
Ci-dessous quelques images
Problème de com ici aussi
Assemblage du câble avec le convertisseur USB RS485 et un SUB D15 soudé selon le lien donné par itasoft
Le module est bien détecté sous windows et sous VMBox, je l'ai configuré en com 2 dans les paramètre de windows et également dans unitelway sous os2 (d'ailleurs faut-il utiliser unitelway ou TXSPC01?)
Que dois-je contrôler ou vérifier ?
Pourquoi les ports séries sont-ils grisés sur VMbox ?
Merci d'avance
Ci-dessous quelques images
- Bruce33
- Créateur de langage
- Messages : 716
- Inscription : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: [VIRTUALBOX][6.1.32] OS/2 Warp 4.0
Bonjour
Les paramètres sont grisés parce que la machine virtuelle est démarrée.
Il faut complètement éteindre la machine virtuelle (et pas simplement enregistrer l'état de la machine).
C'est le protocole TSXPC01 qu'il faut utiliser.
Attacher le convertisseur USB à la machine virtuelle ne sert à rien, il vous faudrait le driver pour OS/2.
C'est le port série créé dans Windows qui doit être utilisé.
Or dans Windows vous avez COM2.
Et le Port série 1 de votre machine virtuelle (donc le COM1 virtuel) est rattaché au COM1 de votre machine physique.
Il faut donc rediriger le Port 1 sur COM2.
Cependant je rencontre aussi des problèmes de communication avec cette machine virtuelle sur mon PC.
Le communication est instable et plante rapidement.
Je n'ai pas creusé pour savoir si c'est à cause de mon matériel, de la version de VirtualBox, de la machine virtuelle...
Les paramètres sont grisés parce que la machine virtuelle est démarrée.
Il faut complètement éteindre la machine virtuelle (et pas simplement enregistrer l'état de la machine).
C'est le protocole TSXPC01 qu'il faut utiliser.
Attacher le convertisseur USB à la machine virtuelle ne sert à rien, il vous faudrait le driver pour OS/2.
C'est le port série créé dans Windows qui doit être utilisé.
Or dans Windows vous avez COM2.
Et le Port série 1 de votre machine virtuelle (donc le COM1 virtuel) est rattaché au COM1 de votre machine physique.
Il faut donc rediriger le Port 1 sur COM2.
Cependant je rencontre aussi des problèmes de communication avec cette machine virtuelle sur mon PC.
Le communication est instable et plante rapidement.
Je n'ai pas creusé pour savoir si c'est à cause de mon matériel, de la version de VirtualBox, de la machine virtuelle...
Re: [VIRTUALBOX][6.1.32] OS/2 Warp 4.0
Bonjour,
J'ai un fichier .BIN et .SYM d'un ancien TSX 17 qui est maintenant HS, et j'aimerais pouvoir ouvrir cette programmation via l'OS2 et via X-TEL.
J'ai bien chargé l'OS2 que vous avez fais, mais je n'ai accès qu'à "Essai2" et je ne peux ouvrir mes fichiers .bin et .Sym...
Auriez-vous une idée ouvrir ces fichiers-ci ?
J'ai un fichier .BIN et .SYM d'un ancien TSX 17 qui est maintenant HS, et j'aimerais pouvoir ouvrir cette programmation via l'OS2 et via X-TEL.
J'ai bien chargé l'OS2 que vous avez fais, mais je n'ai accès qu'à "Essai2" et je ne peux ouvrir mes fichiers .bin et .Sym...
Auriez-vous une idée ouvrir ces fichiers-ci ?
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [VIRTUALBOX][6.1.32] OS/2 Warp 4.0
slts,
il faut copier ton fichier .BIN dans le même répertoire que se trouve le Essai2.BIN puis le charger via "Transfert disque"
il faut copier ton fichier .BIN dans le même répertoire que se trouve le Essai2.BIN puis le charger via "Transfert disque"
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr