Message par cedric59 » 14 mai 2018, 21:58

Bonjour,
Ce matin J ai du recharger les paramètres de quelle variateur Siemens 440 en profibus.
J avais fais un backup en début d année lorsque J ai voulu faire le chargement des paramètres impossible de remettre en service les convoyeurs.

Ces variateur on était paramètre avec drive monitors.

J ai du utilisé un Aop pour remettre en service.

Qui as déjà. Eu le souci. Et surtout pourquoi avec starter ça ne fonctionne pas.

Cordialement

Avatar de l’utilisateur
bipcoyote
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 70
Enregistré le : 16 janv. 2018, 13:19
Localisation : Dunkerque

Re: Logiciel starter

Message par bipcoyote » 16 mai 2018, 09:36

Bonjour,

Déjà ton variateur est un micromaster 420 ?

Sinon avec Starter, le logiciel directement, pas celui intégré à TIA portal (moins connu de ma part pour le moment), il n'y a pas de souci particulier.
Je suis à ta disposition si tu souhaites refaire le paramétrage.

++

cedric59
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 73
Enregistré le : 09 oct. 2017, 13:53

Re: Logiciel starter

Message par cedric59 » 16 mai 2018, 09:46

Merci de ta reponse

Les variateur on était programmé en 2008 à ce drive monitors.
Il y a t il une manipulation à faire lorsque. Qu on veux réinjecter l en semble des paramètres de tout les Var en profibus. Ou effectivement lors d un paramétrage à ce drive monitors les variateur. Ne sont pas compatibles avec le logiciels starter

Avatar de l’utilisateur
bipcoyote
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 70
Enregistré le : 16 janv. 2018, 13:19
Localisation : Dunkerque

Re: Logiciel starter

Message par bipcoyote » 17 mai 2018, 13:34

Bonjour,

Perso, je ne connais pas drive monitors, mais paramétrer un variateur avec starter que ce soit en profibus ou en Profinet prends maxi 30mn par variateur en ayant fait un autotune. Juste un peu plus long en Profinet car faut lui donner son nom et son adresse Profinet.

Je pense que refaire l'ensemble sera mieux.