RESOLU : Ajout de carte qui plante un ET200M

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
GG10
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 147
Inscription : 15 sept. 2016, 14:35

Re: Ajout de carte qui plante un ET200M

Message par GG10 »

Bonsoir

vérifie la version de ta carte !!!!
polux
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 33
Inscription : 04 janv. 2017, 22:41

Re: Ajout de carte qui plante un ET200M

Message par polux »

Bonjour,
Quel type de CPU, combien de rack DP ?
Vous avez peut-être dépassé les limites de la CPU ...

Autre pistes :
Vous utiliser probablement les embases de débrochage à chaud
Avez vous utiliser une réserve existante ou ajouter une embase ?
Si vous remplacer le module FM par la nouvelle carte, ça passe ?
Le 24V, quel tension avez-vous réellement au borne d'alimentation des cartes du rack déportés ?

Cordialement,
Polux.
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Inscription : 27 déc. 2015, 08:52

Re: Ajout de carte qui plante un ET200M

Message par Lorent2 »

polux a écrit : 21 août 2018, 10:19 Bonjour,
Quel type de CPU, combien de rack DP ?
Vous avez peut-être dépassé les limites de la CPU ...

Autre pistes :
Vous utiliser probablement les embases de débrochage à chaud
Avez vous utiliser une réserve existante ou ajouter une embase ?
Si vous remplacer le module FM par la nouvelle carte, ça passe ?
Le 24V, quel tension avez-vous réellement au borne d'alimentation des cartes du rack déportés ?

Cordialement,
Polux.
- CPU 315-2DP
-1 rack déporté (moins de 8 cartes sur chaque, aussi bien sur le maitre que sur le déporté)
- Embase classique, pas d'embrochage à chaud.
- Tension 27v, machine à l'arrêt
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Inscription : 27 déc. 2015, 08:52

Re: Ajout de carte qui plante un ET200M

Message par Lorent2 »

Bon finalement le problème n'était pas sur le rack mais comme bien souvent il était "entre la chaise et la console de programmation" :lol:

Lorsque j'ai fait ma config, j'ai bêtement pris la bonne carte mais issue du catalogue direct ; pas celle issue du menu pour station déportée (via Profibus DP, ET200M, IM153-1, SM300, AI, ...).

Ça fout un sacré merdier alors que la référence est la bonne !
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
polux
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 33
Inscription : 04 janv. 2017, 22:41

Re: RESOLU : Ajout de carte qui plante un ET200M

Message par polux »

Bonjour,
J'y ai pensé un moment, mais il me semblait que c'était interdit dans HW-Config.
Bon le soucis est réglé, c'est le principale.

A+
Polux.
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Inscription : 27 déc. 2015, 08:52

Re: RESOLU : Ajout de carte qui plante un ET200M

Message par Lorent2 »

polux a écrit : 23 août 2018, 08:42 Bonjour,
J'y ai pensé un moment, mais il me semblait que c'était interdit dans HW-Config.
Bon le soucis est réglé, c'est le principale.

A+
Polux.
Ça le gène ni dans le config, ni dans la compil'.
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Avatar de l’utilisateur
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1661
Inscription : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: RESOLU : Ajout de carte qui plante un ET200M

Message par Béryl »

Ah, méat coule pas... c'est une ET200S et non M que j'ai dans les machines :oops:
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Inscription : 27 déc. 2015, 08:52

Re: RESOLU : Ajout de carte qui plante un ET200M

Message par Lorent2 »

Béryl a écrit : 05 sept. 2018, 10:05 Ah, méat coule pas... c'est une ET200S et non M que j'ai dans les machines :oops:
Bah ui !

un ET200M se monte sur un rail spécifique, et le maxi c'est 8 modules. Le S lui est limité par la longueur du rail DIN, il me semble.
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Avatar de l’utilisateur
josé
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 263
Inscription : 20 oct. 2015, 17:02

Re: RESOLU : Ajout de carte qui plante un ET200M

Message par josé »

:o
Le S lui est limité par la longueur du rail DIN, il me semble.
https://support.industry.siemens.com/cs ... nload=true

Voir page Page 45 :

Le nombre de modules enfichables dépend du module d'interface utilisé.

● 12 modules max. pour :
– IM151-1 BASIC
– IM151-1 COMPACT

● 63 modules max. pour :
– IM151-1 STANDARD
– IM151-1 FO STANDARD
– IM151-1 HIGH FEATURE
– IM151-3 PN
– IM151-3 PN FO
– IM151-3 PN HIGH FEATURE

La longueur de bus maxi paramétrable de l'ET 200S est de 2 m.
Créateur de pannes ...
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Inscription : 27 déc. 2015, 08:52

Re: RESOLU : Ajout de carte qui plante un ET200M

Message par Lorent2 »

josé a écrit : 05 sept. 2018, 18:14 :o
Le S lui est limité par la longueur du rail DIN, il me semble.
https://support.industry.siemens.com/cs ... nload=true

Voir page Page 45 :

Le nombre de modules enfichables dépend du module d'interface utilisé.

● 12 modules max. pour :
– IM151-1 BASIC
– IM151-1 COMPACT

● 63 modules max. pour :
– IM151-1 STANDARD
– IM151-1 FO STANDARD
– IM151-1 HIGH FEATURE
– IM151-3 PN
– IM151-3 PN FO
– IM151-3 PN HIGH FEATURE

La longueur de bus maxi paramétrable de l'ET 200S est de 2 m
.
Soit la longueur d'une barre DIN :D
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Répondre