bonjour,
je voudrais programmé un compteur de temps pour mesure un temps de cycle en seconde.
j'utilise en S7 300 sous step 7.
je ne sais pas trop comment effectué cette programmation.
pouvez vous m' aider
je vous remercie.
compteur de temps de fonctionnement
Re: compteur de temps de fonctionnement
regarde dans la config materielle, tu devrais avoir déclarer un memento de cadence (souvent M0), tu vérifies dans la doc mais dans ce memento tu as des bits cadencé (exemple M0.0, M0.1...) tu prends celui à la seconde
dans ton prog tu fais
sur front montant de la seconde et cycle en marche tu incrémentes un compteur sur mot double.
ou bien tu utilises un bloc compteur et tu n'as pas besoin du front montant
pense à remettre ton compteur à zero au bon moment (exemple front montant du marche cycle)
ce sont des pistes, à toi de fouiller
dans ton prog tu fais
sur front montant de la seconde et cycle en marche tu incrémentes un compteur sur mot double.
ou bien tu utilises un bloc compteur et tu n'as pas besoin du front montant
pense à remettre ton compteur à zero au bon moment (exemple front montant du marche cycle)
ce sont des pistes, à toi de fouiller
Re: compteur de temps de fonctionnement
merci de ta reponse , je vais voir ta methode