Bonjour,

J'aurais une question, concernant une communication entre un automate S7-12xx et un Sofrel, la communication se fera en RS-485.

côté automate, qu'est-ce qu'il faut, personnellement j'ai fait de la com entre des automates Siemens, même jamais avec un Sofrel. La je n'ai pas accès au programme. Pour moi, il suffit de mettre un carte de com sur l'automate Siemens et créer un DB émission et un DB de Réception. Est-ce qu'il faut une licence Siemens en plus pour la com ?

Merci d'avance pour vos réponses
Avatar de l’utilisateur
Mantysse
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 749
Inscription : 20 oct. 2015, 08:17
Localisation : MiP

Re: communication S7-1200 et Sofrel en RS-485

Message par Mantysse »

Bonjour,


Connaitre le protocole de communication, ça pourrai te servir...

Parce que la c'est comme si je te disais
Je vais mettre l'un en face de l'autre: Franz (le Schneider) et Kuan chee choon (Le Sofrel) pour qu'il puisse parler (le rs485)...
Il manque la langue (le protocole) pour que l'échange soit possible.

Bon je caricature un peu mais ça donne ça, sans utiliser de terme technique.

Bref je joue un peu au couillon , mais le Sofrel il doit bien causer en Modbus RTU, et le Siemens à le Modbus RTU en natif de mémoire...
Maintenant faut juste savoir qui est Maitre qui est Esclave et tu sais quel blocs fonctions utiliser.

Sous réserve que le Sofrel cause Modbus RTU ci dessous une tech note de siemens pour mettre tout ça en fonctionnement
https://support.industry.siemens.com/cs ... r&lc=en-WW

PS: de mémoire il n'y a pas de RS485 en natif sur les S7-1200, il vous faudra un module de communication supplémentaire.

A+
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau

L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
tuscaonline
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 141
Inscription : 04 nov. 2015, 04:25

Re: communication S7-1200 et Sofrel en RS-485

Message par tuscaonline »

Salut,
Sofrel cause le modbus :)

@+
topaze67
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 71
Inscription : 21 oct. 2015, 13:45
Localisation : Alsace

Re: communication S7-1200 et Sofrel en RS-485

Message par topaze67 »

Bonjour,

En fait le Sofrel sera maître, en la communication se fera en Modbus Rs485.

@+
Avatar de l’utilisateur
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 525
Inscription : 21 oct. 2015, 08:21

Re: communication S7-1200 et Sofrel en RS-485

Message par ProfnovA »

1 - ajouter une carte ethernet dans le sofrel? les s7-1200 sont natifs modbus ethernet...

2 - sinon, voir ces articles siemens bien expliqués:

https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-WW

https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-WW
topaze67
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 71
Inscription : 21 oct. 2015, 13:45
Localisation : Alsace

Re: communication S7-1200 et Sofrel en RS-485

Message par topaze67 »

Bonjour,


Je me permet de revenir sur la com entre un automate S7-1200 et un Sofrel.

Comme je le disais, je n'ai pas accès à l'automate, le programme est verrouillé. Mais on nous facture une licence pour la com.

Licence TCP/IP avec un Automate Schneider (nous on a un Sofrel pas du Schneider). Est-ce qu'il faut une licence Spécifique ? Pour moi, quand je faisais de la com, à part des cartes de com, je n'ai pas souvenir d'avoir utiliser une licence spécifique !

Merci d'avance
Avatar de l’utilisateur
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 525
Inscription : 21 oct. 2015, 08:21

Re: communication S7-1200 et Sofrel en RS-485

Message par ProfnovA »

Pas de licence complémentaire modbus sur S7-1200, uniquement une carte de comm.
Effectivement, sur S7-300 /400, il faut un pilote complémentaire (et donc une licence en +)

Qui vous facture une licence?
Avatar de l’utilisateur
Mantysse
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 749
Inscription : 20 oct. 2015, 08:17
Localisation : MiP

Re: communication S7-1200 et Sofrel en RS-485

Message par Mantysse »

Bonjour

Désolé mais "pas accès au programme" ça veut dire plein de chose.

Mais je confirme pas de licence supplémentaire avec un S7-1200
Par contre une carte de com RS485 sera nécessaire...

Qui dit carte de com supplémentaire dit modification de configuration matérielle... avec un programme verrouillé ça va être compliqué.
Et pareil il y a des blocs fonctions a rajouter, donc modification du code d'un programme verrouillé

TROLL ON
Mais quel intégrateur/automaticien verrouille encore ces programmes?... c'est l'assurance de se faire dégager au moindre besoin de modification du code
TROLL OFF

Sinon oui pour info, à l'époque des S300 & 400 il fallait un "dongle" (700€) en face arrière du module de com pour avoir le droit d'utliser le driver Modbus.

Bon courage ça va pas etre simple cette histoire

A+
Mant'
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau

L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
topaze67
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 71
Inscription : 21 oct. 2015, 13:45
Localisation : Alsace

Re: communication S7-1200 et Sofrel en RS-485

Message par topaze67 »

Bonjour,

notre partenaire verrouille ses programmes, nous lui avons demandé de nous ajouter la com vers un Sofrel, il nous facture cela, car dans son offre, il parle de licence Open Modbus.

sur ce projet, je ne gère pas la partie programme automate, je suis l'interface entre notre client et nos partenaires.
Pour moi verrouiller son programme est assez rare. Ils le justifient par le fait qu'ils donnent une garantie, sur le matériel, car ils font le programme et l'installation.


Par contre, si jamais il n'y a pas de licence, je vais voir avec eu, car sur plusieurs projets cela fait une somme

Par contre sur le site de Siemens, j'ai lu que c'est intégrer dans TIA portal V13, mais que l'utilisation de ces blocks et payant
ci joint le lien

https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-WW

Merci de vos réponses

@
Avatar de l’utilisateur
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 525
Inscription : 21 oct. 2015, 08:21

Re: communication S7-1200 et Sofrel en RS-485

Message par ProfnovA »

Les blocs fonction modbus sont natifs et dispo sans frais supplémentaires sur les 1200. Les blocs Open Modbus sont destinés aux 300/400 et sont effectivement payants.
Soit ils ne savent pas ce qu'ils font, soit ils essayent de t'en enfiler une... :lol:
Répondre