Systéme de régulation
Systéme de régulation
Bonjour tout le monde.
Je veux automatiser une station d'xylan (c'est un produit de peinture) équipé d'une cuve, deux pompes et deux électrovannes, mon problème c'est que je n'ai pas trouvé les capteurs adéquats qui s'adaptent avec le produit d'xylan pour automatiser la station.
on faite l'xylan c'est un fluide visqueux et inflammable.
Veillez m'aidez à trouvez les capteurs de niveau TOR (Niveau Min et niveau Max) qui sont adaptés avec l'xylan.
Merci
Je veux automatiser une station d'xylan (c'est un produit de peinture) équipé d'une cuve, deux pompes et deux électrovannes, mon problème c'est que je n'ai pas trouvé les capteurs adéquats qui s'adaptent avec le produit d'xylan pour automatiser la station.
on faite l'xylan c'est un fluide visqueux et inflammable.
Veillez m'aidez à trouvez les capteurs de niveau TOR (Niveau Min et niveau Max) qui sont adaptés avec l'xylan.
Merci
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Systéme de régulation
slts,
Veillez m'aidez à trouvez les capteurs de niveau TOR
c'est un ordre ?
Veillez m'aidez à trouvez les capteurs de niveau TOR
c'est un ordre ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Systéme de régulation
Bonjour,
Un niveau analogique peut il faire l'affaire? Si oui tu peut peut être utiliser un VEGAPULS 80ghz.
Sinon un vega cap 63 peut être
Un niveau analogique peut il faire l'affaire? Si oui tu peut peut être utiliser un VEGAPULS 80ghz.
Sinon un vega cap 63 peut être
- Crusty
- Code son premier grafcet
- Messages : 31
- Inscription : 26 juil. 2017, 22:43
- Localisation : Gelbik
Re: Systéme de régulation
Salut !
Le français ne doit pas être la langue natale de FahdAmeri, formulation juste maladroite
FahdAmeri, tes capteurs sont en contact avec le produit ? L'idéal serait de nous faire un petit schéma !
@+ tard !
Le français ne doit pas être la langue natale de FahdAmeri, formulation juste maladroite
FahdAmeri, tes capteurs sont en contact avec le produit ? L'idéal serait de nous faire un petit schéma !
@+ tard !
Never forget the power of the panda !!!
Re: Systéme de régulation
Bonjour,
Produit inflammable + cabine de peinture (ou équivalent) = ATEX...
Quelle zone c'est?
Juste pour voir si vous y avez reflechi
Sinon sonde de niveau VEGA par ultrason ATEX zone 1 & 2 ça doit passer... Mais le ça doit passer en ATEX ça n'existe pas.
A+
Mant'
Produit inflammable + cabine de peinture (ou équivalent) = ATEX...
Quelle zone c'est?
Juste pour voir si vous y avez reflechi
Sinon sonde de niveau VEGA par ultrason ATEX zone 1 & 2 ça doit passer... Mais le ça doit passer en ATEX ça n'existe pas.
A+
Mant'
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Re: Systéme de régulation
Merci mais si j'utilise un capteur analogique je besoin d'un module AI (analogic input) pour convertir le signal à la CPU.
Re: Systéme de régulation
si le capteurs sera en contact avec le produit risque de perdre la détection puisque l'xylan est un produit de peinture visqueux.
Re: Systéme de régulation
Une poire ne peut pas faire l'affaire ?
pour Ex: http://www.atmi.fr/flotteur/regulateur- ... -soba.html
pour Ex: http://www.atmi.fr/flotteur/regulateur- ... -soba.html