Bonjour tout le monde.


Je veux automatiser une station d'xylan (c'est un produit de peinture) équipé d'une cuve, deux pompes et deux électrovannes, mon problème c'est que je n'ai pas trouvé les capteurs adéquats qui s'adaptent avec le produit d'xylan pour automatiser la station.

on faite l'xylan c'est un fluide visqueux et inflammable.

Veillez m'aidez à trouvez les capteurs de niveau TOR (Niveau Min et niveau Max) qui sont adaptés avec l'xylan.

Merci :)
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Systéme de régulation

Message par itasoft »

slts,
Veillez m'aidez à trouvez les capteurs de niveau TOR

c'est un ordre ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
lolodu013
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 261
Inscription : 05 mars 2016, 08:31

Re: Systéme de régulation

Message par lolodu013 »

Bonjour,

Un niveau analogique peut il faire l'affaire? Si oui tu peut peut être utiliser un VEGAPULS 80ghz.

Sinon un vega cap 63 peut être
Avatar de l’utilisateur
Crusty
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 31
Inscription : 26 juil. 2017, 22:43
Localisation : Gelbik

Re: Systéme de régulation

Message par Crusty »

Salut !
itasoft a écrit : 19 janv. 2018, 16:46 slts,
Veillez m'aidez à trouvez les capteurs de niveau TOR
c'est un ordre ?

Le français ne doit pas être la langue natale de FahdAmeri, formulation juste maladroite ;-)

FahdAmeri, tes capteurs sont en contact avec le produit ? L'idéal serait de nous faire un petit schéma !
@+ tard !
Never forget the power of the panda !!!
Avatar de l’utilisateur
Mantysse
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 749
Inscription : 20 oct. 2015, 08:17
Localisation : MiP

Re: Systéme de régulation

Message par Mantysse »

Bonjour,

Produit inflammable + cabine de peinture (ou équivalent) = ATEX...

Quelle zone c'est?

Juste pour voir si vous y avez reflechi

Sinon sonde de niveau VEGA par ultrason ATEX zone 1 & 2 ça doit passer... Mais le ça doit passer en ATEX ça n'existe pas.

A+
Mant'
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau

L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
FahdAmeri
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 39
Inscription : 15 juin 2017, 10:28

Re: Systéme de régulation

Message par FahdAmeri »

itasoft a écrit : 19 janv. 2018, 16:46 slts,
Veillez m'aidez à trouvez les capteurs de niveau TOR

c'est un ordre ?
Monsieur je n'oblige aucun personne de me répondre forcement et ce n'est pas un ordre comme tu as dit, c'est juste une demande d'aide.

Merci
FahdAmeri
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 39
Inscription : 15 juin 2017, 10:28

Re: Systéme de régulation

Message par FahdAmeri »

lolodu013 a écrit : 19 janv. 2018, 21:41 Bonjour,

Un niveau analogique peut il faire l'affaire? Si oui tu peut peut être utiliser un VEGAPULS 80ghz.

Sinon un vega cap 63 peut être
Merci mais si j'utilise un capteur analogique je besoin d'un module AI (analogic input) pour convertir le signal à la CPU.
FahdAmeri
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 39
Inscription : 15 juin 2017, 10:28

Re: Systéme de régulation

Message par FahdAmeri »

Crusty a écrit : 20 janv. 2018, 03:55 Salut !
itasoft a écrit : 19 janv. 2018, 16:46 slts,
Veillez m'aidez à trouvez les capteurs de niveau TOR
c'est un ordre ?

Le français ne doit pas être la langue natale de FahdAmeri, formulation juste maladroite ;-)

FahdAmeri, tes capteurs sont en contact avec le produit ? L'idéal serait de nous faire un petit schéma !
@+ tard !
si le capteurs sera en contact avec le produit risque de perdre la détection puisque l'xylan est un produit de peinture visqueux.
Quentin27
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 118
Inscription : 13 sept. 2016, 08:39

Re: Systéme de régulation

Message par Quentin27 »

Une poire ne peut pas faire l'affaire ?

pour Ex: http://www.atmi.fr/flotteur/regulateur- ... -soba.html
Avatar de l’utilisateur
lolodu013
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 261
Inscription : 05 mars 2016, 08:31

Re: Systéme de régulation

Message par lolodu013 »

FahdAmeri a écrit : 22 janv. 2018, 16:40
lolodu013 a écrit : 19 janv. 2018, 21:41 Bonjour,

Un niveau analogique peut il faire l'affaire? Si oui tu peut peut être utiliser un VEGAPULS 80ghz.

Sinon un vega cap 63 peut être
Merci mais si j'utilise un capteur analogique je besoin d'un module AI (analogic input) pour convertir le signal à la CPU.
vega cap 63 c est du TOR