Bonjour,

Dans mon entreprise nous avons des presses qui fonctionnent en boucle ouverte.
Dans le cadre de revemping de ces presses, j'ai un soucis de réglage du tonnage, en gros, j'ai un écart entre ma consigne et la mesure.
Plus le tonnage est bas, plus l'écart est important.

Pour régler ce soucis, mes prédécesseurs ont augmenté de 3 tonnes (en dur dans l'api) à chaque fois... sauf que vu que l'écart nétant pas le même à chaque fois, parfois on se retrouve avec un écart positif ou négatif ... donc les régleurs ajustent comme ils peuvent les presses, mais ça ne correspond jamais à la réalité.

Donc, j'ai réfléchi à plusieurs solutions (non exhaustives...)

1ère: Je fais comme mes prédécesseurs et les régleurs se démerdent :D :D... solution de merde lol

2ème: je calculs un pourcentage d'écart entre ma consigne et ma mesure, et j'augmente ma consigne pour arriver à ma mesure.

3ème, je fais un régule PID, et l'automate gère tout seul.

Voilà, j'attends vos idées et vos retours d’expériences si vous en avez :).

P.S: l'automate est un S7-1200.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Régule PID ou autre

Message par itasoft »

slts,
c'est bien mais on ne connais pas l'actionneur (qui délivre le tonnage , la mesure ?)

Exemple: pour une régulation de température l'actionneur ça peut être une résistance chauffante
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Quentin27
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 118
Inscription : 13 sept. 2016, 08:39

Re: Régule PID ou autre

Message par Quentin27 »

itasoft a écrit : 22 janv. 2018, 11:44 slts,
c'est bien mais on ne connais pas l'actionneur (qui délivre le tonnage , la mesure ?)

Exemple: pour une régulation de température l'actionneur ça peut être une résistance chauffante
L'actionneur est un distributeur proportionnel (0-10V).
le mesure s’effectue avec un capteur de pression (4-20mA).
Avatar de l’utilisateur
Mantysse
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 749
Inscription : 20 oct. 2015, 08:17
Localisation : MiP

Re: Régule PID ou autre

Message par Mantysse »

Bonjour,

ça sent le mauvais coeficient de mise a l'échelle de mesure ou/et consigne.

Je te conseil de regarder de ce coté.
Pour beaucoup ce coeficient est calculé avec la technique du doigt mouillé... donc c'est rarement précis comme il faut.

A+
Mant'
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau

L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Kallysto
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 732
Inscription : 27 avr. 2017, 11:11
Localisation : Loin de la civilisation

Re: Régule PID ou autre

Message par Kallysto »

Mantysse a écrit : 22 janv. 2018, 13:54
ça sent le mauvais coeficient de mise a l'échelle de mesure ou/et consigne.
J'ai un peu la même idée. En gros ça serait ça (en rouge ta réalité en bleu ton capteur ) :
capteur.png
capteur.png (7.91 Kio) Consulté 3162 fois
Et tu dis que tu as une différence de mesure, tu as vérifié avec un autre capteur de pression ? Pour savoir si c'est ta mesure qui déconne ou la consigne reçue par la presse ?
Si les 2 capteurs indiquent la même chose, c'est du côté du pilotage de la presse qu'il faut chercher.
Un classique avec le 0-10V c'est les équipements qui ne fonctionnent pas en 0-10V mais en 2-10V par exemple...
Avatar de l’utilisateur
josé
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 263
Inscription : 20 oct. 2015, 17:02

Re: Régule PID ou autre

Message par josé »

bonsoir
Sur les régulateurs proportionnel que j'utilise, on ajuste le zéro et le scalle ( angle de la courbe )
Le réglage se fait par approche successive.
Il y a un réglage sur ton régulateur 0-10V ?
Créateur de pannes ...
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Régule PID ou autre

Message par itasoft »

slts,
ya pas de régulateur puisque on est en boucle ouverte et le but est d'en mettre un d'après ce que j'ai compris
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
josé
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 263
Inscription : 20 oct. 2015, 17:02

Re: Régule PID ou autre

Message par josé »

L'actionneur est un distributeur proportionnel (0-10V).
le mesure s’effectue avec un capteur de pression (4-20mA).
Haut
le distributeur, je pense plutôt a un régulateur, a t'il des réglages; 2 vis comme sur les MAC ou par afficheur comme sur SMC.
Créateur de pannes ...
Quentin27
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 118
Inscription : 13 sept. 2016, 08:39

Re: Régule PID ou autre

Message par Quentin27 »

Si les 2 capteurs indiquent la même chose, c'est du côté du pilotage de la presse qu'il faut chercher.
Un classique avec le 0-10V c'est les équipements qui ne fonctionnent pas en 0-10V mais en 2-10V par exemple...
Oui la mesure est OK, en effet entre 0 et 2V il ne se passe rien.
le distributeur, je pense plutôt a un régulateur, a t'il des réglages; 2 vis comme sur les MAC ou par afficheur comme sur SMC.
Je vais vérifier, mais sur toutes nos presses on a le même soucis. Et elles ont pratiquement toutes les mêmes équipements.

c'est pour ça que je pense + à faire une régule simple en soft.

Car avant c'était comme disait Mantysse:
Pour beaucoup ce coeficient est calculé avec la technique du doigt mouillé