Bonjour,
Je fait un programme de communication modbus TCP/IP et en utilisant le bloc MB_client, je me retrouve avec l'erreur 809B .
J'ai cherché sur internet sans réponse. Quelqu'un aurait-il une solution a mon problème.
Coordialement
Erreur 809B Communication Modbus
Re: Erreur 809B Communication Modbus
Bonjour,
Je crois que vous avez un soucis avec l'adresse locale (Configuration matériel) du coupleur Modbus
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
A+
Mant'
Je crois que vous avez un soucis avec l'adresse locale (Configuration matériel) du coupleur Modbus
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
A+
Mant'
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Re: Erreur 809B Communication Modbus
Merci beaucoup, sa ma bien aidé