défaut memoire

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
Avatar de l’utilisateur
lolodu013
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 261
Inscription : 05 mars 2016, 08:31

défaut memoire

Message par lolodu013 »

Bonjour,

Ma CPU 6ES7412-2XG04-0AB0 me donne le message d'erreur en pj.

Vous en pensez quoi?
MEMOIRE.JPG
Avatar de l’utilisateur
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 776
Inscription : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes

Re: défaut memoire

Message par djé »

Salut,
Essaye de faire une compression de la mémoire. (Dans Etat du module, onglet mémoire > comprimer)
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Avatar de l’utilisateur
lolodu013
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 261
Inscription : 05 mars 2016, 08:31

Re: défaut memoire

Message par lolodu013 »

Déjà fait. Ça change rien.
Avatar de l’utilisateur
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 776
Inscription : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes

Re: défaut memoire

Message par djé »

Tu essaies de transférer le programme complet ou juste un bloc ? A priori ca doit être le programme entier, non ? Essaies en deux fois.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Avatar de l’utilisateur
lolodu013
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 261
Inscription : 05 mars 2016, 08:31

Re: défaut memoire

Message par lolodu013 »

En plusieurs fois, ça passe.. j'ai questionné le support. on va voir.
Avatar de l’utilisateur
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 776
Inscription : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes

Re: défaut memoire

Message par djé »

Il faut le double de mémoire pour pouvoir transférer un bloc/programme car la CPU copie d'abord le bloc et l'efface ensuite.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Avatar de l’utilisateur
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1901
Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: défaut memoire

Message par JC87 »

djé a écrit : 05 févr. 2018, 21:27 Il faut le double de mémoire pour pouvoir transférer un bloc/programme car la CPU copie d'abord le bloc et l'efface ensuite.
Toutafé, et on a souvent le problème avec des 400 qu'on pense être des "gros" automates alors qu'en réalité certaines CPU ont une mémoire de chargement tout à fait ridicule.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar de l’utilisateur
bipcoyote
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 203
Inscription : 16 janv. 2018, 13:19
Localisation : Dunkerque

Re: défaut memoire

Message par bipcoyote »

Bonjour,

Lorsqu'un automate Siemens possède une carte mémoire, tu disposes différentes zones mémoires :
  • La mémoire de chargement RAM + EPROM, taille mémoire de la CPU,
  • La mémoire de travail, taille mémoire de la mémoire MMC insérée,
  • Données de mémoire rémanente.
Tu peux voir cela lorsque tu peux te connecter à l'automate par "Système cible\Etat du module" ou directement en faisant CTRL+D.
Lorsque la mémoire de chargement est presque pleine et que la compression de la mémoire ne suffit plus, la seule possibilité est de CHANGER la CPU par une autre avec une mémoire de chargement plus importante.
Si c'est la mémoire de travail, changer la carte mémoire MMC par une de plus grande capacité si tu n'es pas déjà au maximum.

Attention, une mémoire MMC ne peux pas être insérer dans un PC.

++
Avatar de l’utilisateur
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 776
Inscription : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes

Re: défaut memoire

Message par djé »

Après s'il s'agit de retransférer le programme automate complet, alors autant faire un effacement total de la CPU et recharger ensuite le programme.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Avatar de l’utilisateur
lolodu013
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 261
Inscription : 05 mars 2016, 08:31

Re: défaut memoire

Message par lolodu013 »

C'était ma mémoire de travail qui était sous dimensionné. Du coup j'ai placé une MMC et ca va beuacoup mieux...
Répondre