Choix de carte de comptage Et 200s
Choix de carte de comptage Et 200s
Bonjour
Je dois installer une roue codeuse, J ai un Et 200s , je voudrais savoir quelle type de carte je peux installer.
Le codeur me servira à mesure en millimètre le déplacement du convoyeur.
Merci
Je dois installer une roue codeuse, J ai un Et 200s , je voudrais savoir quelle type de carte je peux installer.
Le codeur me servira à mesure en millimètre le déplacement du convoyeur.
Merci
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1903
- Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Choix de carte de comptage Et 200s
Bonjour,
Une carte de comptage rapide une voie référence 6ES7138-4DA04-0AB0 doit faire l'affaire avec un codeur incrémental.
JC
Une carte de comptage rapide une voie référence 6ES7138-4DA04-0AB0 doit faire l'affaire avec un codeur incrémental.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: Choix de carte de comptage Et 200s
Merci.
Je dois installer une roue codeuse sur un convoyeur.
Avez vous des exemple pour programme ce genre de système.
Merci
Je dois installer une roue codeuse sur un convoyeur.
Avez vous des exemple pour programme ce genre de système.
Merci
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1903
- Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Choix de carte de comptage Et 200s
C'est trop vague comme projet et de toutes façons il n'y a pas de programme type, il faut étudier au cas pas cas en fonction du besoin exact.
JC
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: Choix de carte de comptage Et 200s
Je coulais savoir comment on récupère les valeur d impulsion
Re: Choix de carte de comptage Et 200s
Bonjour,
Je cherche le schéma électrique pour faire fonctionner le codeur. J ai une carte de comptage 6 est 138-4de02-0AB0 et une module double tm e30 c44 01.
Je n arrive pas à faire fonctionne
Merci beaucoup
Je cherche le schéma électrique pour faire fonctionner le codeur. J ai une carte de comptage 6 est 138-4de02-0AB0 et une module double tm e30 c44 01.
Je n arrive pas à faire fonctionne
Merci beaucoup
- djé
- Dieu du process
- Messages : 776
- Inscription : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Re: Choix de carte de comptage Et 200s
Salut,
sur le site SIEMENS :
https://support.industry.siemens.com/cs ... r&lc=en-WW
Télécharges le pdf, Tu as tout dedans.
sur le site SIEMENS :
https://support.industry.siemens.com/cs ... r&lc=en-WW
Télécharges le pdf, Tu as tout dedans.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Re: Choix de carte de comptage Et 200s
merci de votre reponse mais , j ai déjà regarder ce pdf et ca fonctionne toujours pas je voudrais savoir comment cabler ce module
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Choix de carte de comptage Et 200s
slts,
c'est une roue codeuse ou un codeur incrémental , c'est deux choses différentes, si c'est un codeur incrémental donner la marque et le type.
c'est une roue codeuse ou un codeur incrémental , c'est deux choses différentes, si c'est un codeur incrémental donner la marque et le type.
Dernière modification par itasoft le 23 févr. 2018, 14:48, modifié 1 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr