Choix de carte de comptage Et 200s

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
cedric59
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 139
Inscription : 09 oct. 2017, 13:53

Re: Choix de carte de comptage Et 200s

Message par cedric59 »

c est un codeur incrementale sick dbv 50 E
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Choix de carte de comptage Et 200s

Message par itasoft »

slts,
quelle interface ? : TTL/RS-422, HTL/push pull, Open Collector NPN
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
cedric59
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 139
Inscription : 09 oct. 2017, 13:53

Re: Choix de carte de comptage Et 200s

Message par cedric59 »

Interface ttl
dehell
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 236
Inscription : 19 janv. 2016, 09:24
Localisation : Alès

Re: Choix de carte de comptage Et 200s

Message par dehell »

Bonjour,
Il faut regarder sur les 2 docs :
count.PNG
cedric59
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 139
Inscription : 09 oct. 2017, 13:53

Re: Choix de carte de comptage Et 200s

Message par cedric59 »

C est la deuxième partie du câblage que je sais pas en faite carte la carte de comptage ne s allumé pas. Le câblage a b z ça j'ai compris mais C le reste
dehell
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 236
Inscription : 19 janv. 2016, 09:24
Localisation : Alès

Re: Choix de carte de comptage Et 200s

Message par dehell »

Le codeur doit être alimenté en 5v (alim dédié)
Les masses doivent être interconnectées : entre le codeur et la masse de la carte de comptage.
Fais un schéma de ce que tu as fais pour qu'on puisse t'aider...
cedric59
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 139
Inscription : 09 oct. 2017, 13:53

Re: Choix de carte de comptage Et 200s

Message par cedric59 »

OK je vous ferais ça demain. Mes en gros tt les fils sont brancher comme indiquer ds les doc, J ai pas rajouter d alimentation 5 volt
dehell
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 236
Inscription : 19 janv. 2016, 09:24
Localisation : Alès

Re: Choix de carte de comptage Et 200s

Message par dehell »

Sans alimentation sur le codeur ça ne fonctionnera pas...
cedric59
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 139
Inscription : 09 oct. 2017, 13:53

Re: Choix de carte de comptage Et 200s

Message par cedric59 »

Mais C la carte et 200s qui fournie l alimentation ?. Aurais tu un exemple ?
dehell
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 236
Inscription : 19 janv. 2016, 09:24
Localisation : Alès

Re: Choix de carte de comptage Et 200s

Message par dehell »

Il faut la référence exacte du codeur : par exemple 1079596
Sans cette info, je ne peux pas te dire quelle tension est possible en entrée du codeur... et si c'est possible de la prendre sur l'ET200
Répondre