Choix de carte de comptage Et 200s
Re: Choix de carte de comptage Et 200s
c est un codeur incrementale sick dbv 50 E
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Choix de carte de comptage Et 200s
slts,
quelle interface ? : TTL/RS-422, HTL/push pull, Open Collector NPN
quelle interface ? : TTL/RS-422, HTL/push pull, Open Collector NPN
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Choix de carte de comptage Et 200s
Interface ttl
Re: Choix de carte de comptage Et 200s
Bonjour,
Il faut regarder sur les 2 docs :
Il faut regarder sur les 2 docs :
Re: Choix de carte de comptage Et 200s
C est la deuxième partie du câblage que je sais pas en faite carte la carte de comptage ne s allumé pas. Le câblage a b z ça j'ai compris mais C le reste
Re: Choix de carte de comptage Et 200s
Le codeur doit être alimenté en 5v (alim dédié)
Les masses doivent être interconnectées : entre le codeur et la masse de la carte de comptage.
Fais un schéma de ce que tu as fais pour qu'on puisse t'aider...
Les masses doivent être interconnectées : entre le codeur et la masse de la carte de comptage.
Fais un schéma de ce que tu as fais pour qu'on puisse t'aider...
Re: Choix de carte de comptage Et 200s
OK je vous ferais ça demain. Mes en gros tt les fils sont brancher comme indiquer ds les doc, J ai pas rajouter d alimentation 5 volt
Re: Choix de carte de comptage Et 200s
Sans alimentation sur le codeur ça ne fonctionnera pas...
Re: Choix de carte de comptage Et 200s
Mais C la carte et 200s qui fournie l alimentation ?. Aurais tu un exemple ?
Re: Choix de carte de comptage Et 200s
Il faut la référence exacte du codeur : par exemple 1079596
Sans cette info, je ne peux pas te dire quelle tension est possible en entrée du codeur... et si c'est possible de la prendre sur l'ET200
Sans cette info, je ne peux pas te dire quelle tension est possible en entrée du codeur... et si c'est possible de la prendre sur l'ET200