Avertissement graphique sous plusieurs résolutions

Partie du forum pour tout ce qui concerne les interfaces homme machine ou IHM. Forum, conseil, astuce et entraide sur les interface homme machine ou IHM tels que les magelis, KEP, proface, XBT, .
Avatar de l’utilisateur
maxpeigne
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 712
Inscription : 11 oct. 2015, 17:31
Localisation : Nord pas de calais

Avertissement graphique sous plusieurs résolutions

Message par maxpeigne »

Bonjour à tous,

Sous TIA Portal V14SP1, j'ai plusieurs avertissements qui apparaissent lorsque je compile le programme d'un TP1200.

Il me dit que des images sont utilisées sous plusieurs résolutions.
avertissementTIAPlisieursResolutions.png
avertissementTIAPlisieursResolutions.png (9.63 Kio) Consulté 1790 fois
Alors effectivement j'ai les meme images qui sont dans plusieurs écrans différents et de différentes tailles. Mais c'est assez chiant d'avoir un avertissement pour cela...
Auriez vous une solution pour que ces avertissements ne s'affichent plus?

Merci.
http://automacile.fr - Site et tutoriels sur l'arduino.
Vicnnet
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 23
Inscription : 03 févr. 2018, 20:43

Re: Avertissement graphique sous plusieurs résolutions

Message par Vicnnet »

Bonjour,

La documentation Siemens propose de créer une nouvelle copie de l'image https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-FR
A essayer...
Avatar de l’utilisateur
maxpeigne
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 712
Inscription : 11 oct. 2015, 17:31
Localisation : Nord pas de calais

Re: Avertissement graphique sous plusieurs résolutions

Message par maxpeigne »

Merci pour l'info, je testerai cela lundi.
http://automacile.fr - Site et tutoriels sur l'arduino.