Réseau profibus

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
cedric59
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 139
Inscription : 09 oct. 2017, 13:53

Réseau profibus

Message par cedric59 »

Bonjour
J'ai créé un petit banc de test avec une cpu 319-3 pn/dp et un Et 200s Im 151-1.

J ai la cpu en défaut bf 2 et sf et mon et 200s en défaut bf.

Lors que je regarde l'état du module J ai ce message: l'esclave dp ne peut pas être atteint via le bus.

Qui as déjà eu ce soucis
cedric59
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 139
Inscription : 09 oct. 2017, 13:53

Re: Réseau profibus

Message par cedric59 »

Bonjour
Le problème est résolu J ai trouvé mon erreur au niveau des switch de m Im 151-1
Répondre