Re: CP341 Communication série
A un moment tu a posté un message demandant si ta CPU était compatible avec ta carte CP. On t'a demandé les références exactes (genre 6ES7... ) et tu n'a pas répondu... Donc retour à la case départ, quelles sont les références EXACTES du processeur ET de la carte de communication ?
JC
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: CP341 Communication série
Je rejoins JC, tu démarre le topic avec un CP341, puis tu parle de CP340, c'est pas clair.
Ensuite, si tu nous donne pas plus d'information sur les tenant et le aboutissants, on ne pas pouvoir t'aiguiller à la résolution de ton souci.
Car tu es sur un forum d'entraide, pas sur un site de prestations gratuites.
Re: CP341 Communication série
Bonjour
je suis déçu car la communication entre la balance et le PC fonctionne correctement mais avec la CPU 313C (via le CP340 rs232) ne répond plus par contre j'ai bien vérifier les paramètres des bloc FB2 P_send et FB3 P-recive, donc j'ai un doute à propos CPU313c,
Est ce qu'elle est capable de communiquer avec CP340.
je suis déçu car la communication entre la balance et le PC fonctionne correctement mais avec la CPU 313C (via le CP340 rs232) ne répond plus par contre j'ai bien vérifier les paramètres des bloc FB2 P_send et FB3 P-recive, donc j'ai un doute à propos CPU313c,
Est ce qu'elle est capable de communiquer avec CP340.
Re: CP341 Communication série
Bonjour,
Si tu veux de l'aide 2 conseils...
1) répond aux questions des membres... nous n'avons pas de boule de cristal... Un problème bien posé s'énnonce clairement.
2) évite de poster plusieurs fois ton soucis, ça agace les modos
Pour reprendre
Si tu veux de l'aide 2 conseils...
1) répond aux questions des membres... nous n'avons pas de boule de cristal... Un problème bien posé s'énnonce clairement.
2) évite de poster plusieurs fois ton soucis, ça agace les modos
Pour reprendre
JC87 a écrit : ↑05 avr. 2018, 19:31 A un moment tu a posté un message demandant si ta CPU était compatible avec ta carte CP. On t'a demandé les références exactes (genre 6ES7... ) et tu n'a pas répondu... Donc retour à la case départ, quelles sont les références EXACTES du processeur ET de la carte de communication ?
JC
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: CP341 Communication série
Slts,
Il faudrait mettre un panneau à l’entrée du forum avec écris :
« Avant de poser toutes question, commencer par présenter son matériel »
Il faudrait mettre un panneau à l’entrée du forum avec écris :
« Avant de poser toutes question, commencer par présenter son matériel »
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- djé
- Dieu du process
- Messages : 776
- Inscription : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Re: CP341 Communication série
Pas de probleme pour utiliser un CP340 avec ta CPU.FahdAmeri a écrit : ↑10 avr. 2018, 11:59 Bonjour
je suis déçu car la communication entre la balance et le PC fonctionne correctement mais avec la CPU 313C (via le CP340 rs232) ne répond plus par contre j'ai bien vérifier les paramètres des bloc FB2 P_send et FB3 P-recive, donc j'ai un doute à propos CPU313c,
Est ce qu'elle est capable de communiquer avec CP340.
FB2&3.pngDB.png
Par contre le bloc P_Send ne fonctionne que sur front montant à l'entrée REQ.
Donc fait une séquence du genre Mise à 1 "REQ" et Mise à 0 sur l'état "DONE" ou "ERROR" puis tempo avant de relancer un "REQ". (je ne sais pas si tu dois lui envoyer des infos en permanence ou simplement une fois.)
En cas d'ERROR enregistre la valeur du STATUS.
Lis cette DOC aussi ca peut t'aider : SIMATIC S7-300 Installation et paramétrage du couplage point-à-point CP 340
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Re: CP341 Communication série
Merci, Pote j'ai résolu le problème.JC87 a écrit : ↑05 avr. 2018, 19:31 A un moment tu a posté un message demandant si ta CPU était compatible avec ta carte CP. On t'a demandé les références exactes (genre 6ES7... ) et tu n'a pas répondu... Donc retour à la case départ, quelles sont les références EXACTES du processeur ET de la carte de communication ?
JC
Re: CP341 Communication série
Merci b1 mon ami j'ai résolu le problème sauf que je veux te consulter à propos le cable RS232 est ce que je pourrais trouver un câble RS232 de longeur 10 Mètre.djé a écrit : ↑11 avr. 2018, 21:21Pas de probleme pour utiliser un CP340 avec ta CPU.FahdAmeri a écrit : ↑10 avr. 2018, 11:59 Bonjour
je suis déçu car la communication entre la balance et le PC fonctionne correctement mais avec la CPU 313C (via le CP340 rs232) ne répond plus par contre j'ai bien vérifier les paramètres des bloc FB2 P_send et FB3 P-recive, donc j'ai un doute à propos CPU313c,
Est ce qu'elle est capable de communiquer avec CP340.
FB2&3.pngDB.png
Par contre le bloc P_Send ne fonctionne que sur front montant à l'entrée REQ.
Donc fait une séquence du genre Mise à 1 "REQ" et Mise à 0 sur l'état "DONE" ou "ERROR" puis tempo avant de relancer un "REQ". (je ne sais pas si tu dois lui envoyer des infos en permanence ou simplement une fois.)
En cas d'ERROR enregistre la valeur du STATUS.
Lis cette DOC aussi ca peut t'aider : SIMATIC S7-300 Installation et paramétrage du couplage point-à-point CP 340
- djé
- Dieu du process
- Messages : 776
- Inscription : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Re: CP341 Communication série
Bonjour,
Oui, tu peux le faire toi même.
Attention cependant à la longueur du câble suivant la vitesse de transmission que tu utilises pour ta liaison.
Ordre d'idée de longueur maximum d'un câble RS232 vs vitesse liaison :
Débit (bit/s) ..... Longueur (m)
...2 400 ................ 60
...4 800 ................ 30
...9 600 ................ 15
..19 200 ................ 7
..38 400 ................ 3
..56 000 ................ 2
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Re: CP341 Communication série
oui j'ai déjà construit un câble de longueur 50cm pour l'essai, je vous remercie énormément sur les infosdjé a écrit : ↑02 mai 2018, 16:15Bonjour,
Oui, tu peux le faire toi même.
Attention cependant à la longueur du câble suivant la vitesse de transmission que tu utilises pour ta liaison.
Ordre d'idée de longueur maximum d'un câble RS232 vs vitesse liaison :
Débit (bit/s) ..... Longueur (m)
...2 400 ................ 60
...4 800 ................ 30
...9 600 ................ 15
..19 200 ................ 7
..38 400 ................ 3
..56 000 ................ 2