[Résolu] Script TIA "Pause"

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Avatar de l’utilisateur
Priigame
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 121
Inscription : 08 nov. 2017, 09:28

[Résolu] Script TIA "Pause"

Message par Priigame »

Bonjour à tous,

Je rencontre un problème lors de la création d'un script vbs sous WinCC TIA V14..

C'est tout bête mais je cherche à faire une pause de 10s, mais je ne trouve pas la fonction nécessaire.. (Le vbs de tia n'as pas une bibliothèque très rempli visiblement..)

Merci d'avance :D

PS: Je cherche à faire boucler un script toute les 10s, mais le planificateur de tâche autorise au minimum 60s.. (Script de gestion d'animation du mode de marche en cours)
Dernière modification par Priigame le 17 avr. 2018, 11:12, modifié 1 fois.
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Script TIA "Pause"

Message par philou77 »

Salut !

Ai trouvé cela :
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-WW

Ca fait une pause dans ton script, mais attention, il tourne en rond donc tous les autres scripts sont stoppés...

si tu veux effectuer un script toutes les x secondes.. fait le via un bit automate commandé par une tempo si la fonction n'est pas disponible autrement
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar de l’utilisateur
Priigame
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 121
Inscription : 08 nov. 2017, 09:28

Re: Script TIA "Pause"

Message par Priigame »

D'accord merci, faut que je regarde si je peux bidouiller le programme API ^^

J'ai des scripts encore à coté donc tant pis ^^

merci de ta réponse en tout cas.
Répondre