Bonjour à tous,
Je travail sur une supervision de ligne et plusieurs variables que je dois récupérer sont dans un DB à accès optimisé dans un ET 200 sp.
Je souhaiterais savoir comment procéder pour les récupérer facilement.
Je travail sous TIA V14 et en Profinet.
merci d'avance de vos réponses.
[Résolu] [TIA] Récupération de variable DB accès optimisé
[Résolu] [TIA] Récupération de variable DB accès optimisé
Modifié en dernier par Priigame le 17 avr. 2018, 11:11, modifié 1 fois.
- Ronan
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 112
- Enregistré le : 17 juil. 2017, 07:37
- Localisation : Saint-Nazaire
- Contact :
Re: [TIA] Récupération de variable DB accès optimisé
Quelle est ta supervision ?Priigame a écrit : ↑05 avr. 2018, 10:16 Bonjour à tous,
Je travail sur une supervision de ligne et plusieurs variables que je dois récupérer sont dans un DB à accès optimisé dans un ET 200 sp.
Je souhaiterais savoir comment procéder pour les récupérer facilement.
Je travail sous TIA V14 et en Profinet.
merci d'avance de vos réponses.
Re: [TIA] Récupération de variable DB accès optimisé
Autant pour moi, je travail avec un Runtime V14 Sp1
Re: [TIA] Récupération de variable DB accès optimisé
Bon je pense crée un autre DB non optimisé avec une table d'échange, il y a peut être une solution direct mais ça m'a l'air pas trop mal.
Re: [TIA] Récupération de variable DB accès optimisé
As-tu accès au programme? Si tu veux accéder aux données du DB de ta supervision, décoche "optimisé" et recompile. Ca me parait un peu plus sain que de remettre un DB d'interface. Pour le coup, c'est pas très optimisé.
Re: [TIA] Récupération de variable DB accès optimisé
ProfnovA,
Oui, j'ai accès au programme et j'y ai pensé, cependant n'ayant jamais effectué cette manipulation, je n'ai pas voulu tenter ne sachant pas les éventuels problèmes que cela peut entraîner.
Pas envie de provoquer un arrêt de ligne
Pour 20 valeur ça me paraissais pas trop encombrant, mais si on peut basculer en non optimisé sans avoir de conséquence, j'approuve directement
Par curiosité et n'ayant pas encore réellement compris, c'est quoi le principal intérêt d'utiliser un DB à accès optimisé ? J'ai l'impression qu'il y as plus de point négatif qu'autre chose..
Oui, j'ai accès au programme et j'y ai pensé, cependant n'ayant jamais effectué cette manipulation, je n'ai pas voulu tenter ne sachant pas les éventuels problèmes que cela peut entraîner.
Pas envie de provoquer un arrêt de ligne
Pour 20 valeur ça me paraissais pas trop encombrant, mais si on peut basculer en non optimisé sans avoir de conséquence, j'approuve directement
Par curiosité et n'ayant pas encore réellement compris, c'est quoi le principal intérêt d'utiliser un DB à accès optimisé ? J'ai l'impression qu'il y as plus de point négatif qu'autre chose..
Re: [TIA] Récupération de variable DB accès optimisé
Bonjour,
La différence entre les 2 type de DB (dans le tableau comparatif du lien):
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-FR
La différence entre les 2 type de DB (dans le tableau comparatif du lien):
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-FR
Re: [TIA] Récupération de variable DB accès optimisé
Je pense avoir saisi la différence, cependant le fait de ne pas pouvoir utiliser d'adresse absolu est un mauvais point je trouve, à moins d'être en liaison direct avec l'API :/
Merci pour l'aide en tout cas
Merci pour l'aide en tout cas