Message par cedric59 »

Bonjour,
Ce matin J ai du recharger les paramètres de quelle variateur Siemens 440 en profibus.
J avais fais un backup en début d année lorsque J ai voulu faire le chargement des paramètres impossible de remettre en service les convoyeurs.

Ces variateur on était paramètre avec drive monitors.

J ai du utilisé un Aop pour remettre en service.

Qui as déjà. Eu le souci. Et surtout pourquoi avec starter ça ne fonctionne pas.

Cordialement
Avatar de l’utilisateur
bipcoyote
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 203
Inscription : 16 janv. 2018, 13:19
Localisation : Dunkerque

Re: Logiciel starter

Message par bipcoyote »

Bonjour,

Déjà ton variateur est un micromaster 420 ?

Sinon avec Starter, le logiciel directement, pas celui intégré à TIA portal (moins connu de ma part pour le moment), il n'y a pas de souci particulier.
Je suis à ta disposition si tu souhaites refaire le paramétrage.

++
cedric59
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 139
Inscription : 09 oct. 2017, 13:53

Re: Logiciel starter

Message par cedric59 »

Merci de ta reponse

Les variateur on était programmé en 2008 à ce drive monitors.
Il y a t il une manipulation à faire lorsque. Qu on veux réinjecter l en semble des paramètres de tout les Var en profibus. Ou effectivement lors d un paramétrage à ce drive monitors les variateur. Ne sont pas compatibles avec le logiciels starter
Avatar de l’utilisateur
bipcoyote
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 203
Inscription : 16 janv. 2018, 13:19
Localisation : Dunkerque

Re: Logiciel starter

Message par bipcoyote »

Bonjour,

Perso, je ne connais pas drive monitors, mais paramétrer un variateur avec starter que ce soit en profibus ou en Profinet prends maxi 30mn par variateur en ayant fait un autotune. Juste un peu plus long en Profinet car faut lui donner son nom et son adresse Profinet.

Je pense que refaire l'ensemble sera mieux.
Si tu veux en discuter, on peux le faire autrement que par message.

++
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Inscription : 27 déc. 2015, 08:52

Re: Logiciel starter

Message par Lorent2 »

De souvenir les fichiers de DriveMonitor ne sont pas compatible avec Starter.
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Répondre