Bonjour,
Je dois réaliser une échange de données pour récupéré les alarmes et les affiches en début de ligne. Sur un panel.
La ligne de production est faite de deux constructeurs différent. Un est géré par une cpu s7400 et l autre par un s7 300.
Actuellement il y a aucune liaison entre les 2
Pour un souci de rapidité je souhaiterai installer des bornes WiFi scalance w700.
Mon souci je n ai jamais réalisée ce genre de modification pour pouvoir faire des échanges de données entre cpu.
Qui aurais déjà fait ce genre de projet.
Merci
Je dois réaliser une échange de données pour récupéré les alarmes et les affiches en début de ligne. Sur un panel.
La ligne de production est faite de deux constructeurs différent. Un est géré par une cpu s7400 et l autre par un s7 300.
Actuellement il y a aucune liaison entre les 2
Pour un souci de rapidité je souhaiterai installer des bornes WiFi scalance w700.
Mon souci je n ai jamais réalisée ce genre de modification pour pouvoir faire des échanges de données entre cpu.
Qui aurais déjà fait ce genre de projet.
Merci
-
- Forcené des structures
- Messages : 157
- Inscription : 24 janv. 2016, 21:47
Re: Échange de données entre 2 cpu s7 300 et s7 400
Salut
Je pense que tu te casserai moins la tête à faire une liaison profinet.....
perso j'ai fais communiquer un S7-300 avec un S7-1500 et un S7-1200, en ajouter sur le premier une carte profinet.
ya pas grand chose de sorcier, même si le paramétrage est un chouilla plus compliquer avec le S7-300.
j'ai changé de boite depuis et n'utilise plus ce matériel, mais si tu as une question à poser vas y, nous essaierons de t'aider.
Valery
Je pense que tu te casserai moins la tête à faire une liaison profinet.....
perso j'ai fais communiquer un S7-300 avec un S7-1500 et un S7-1200, en ajouter sur le premier une carte profinet.
ya pas grand chose de sorcier, même si le paramétrage est un chouilla plus compliquer avec le S7-300.
j'ai changé de boite depuis et n'utilise plus ce matériel, mais si tu as une question à poser vas y, nous essaierons de t'aider.
Valery
Re: Échange de données entre 2 cpu s7 300 et s7 400
Bonjour,
Merci pour votre réponse. Donc J ai une cpu 319-3 pn/dp
Que je souhaiterais faire communiquer avec une. Cpu 414-2 Dp. A ce une CP 443-1.
Mon but et de récupéré les alarme de la cpu 300.et les afficher sur le panel en début de ligne gérer par la cpu 400.
Merci
Merci pour votre réponse. Donc J ai une cpu 319-3 pn/dp
Que je souhaiterais faire communiquer avec une. Cpu 414-2 Dp. A ce une CP 443-1.
Mon but et de récupéré les alarme de la cpu 300.et les afficher sur le panel en début de ligne gérer par la cpu 400.
Merci
- djé
- Dieu du process
- Messages : 776
- Inscription : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Re: Échange de données entre 2 cpu s7 300 et s7 400
Bonjour,
Donc d'un côté t'as un S7-300 en PN/DP et de l'autre un S7-400 avec un coupleur CP443. On peut donc les raccorder sur un réseau Ethernet via câble ou switch Wifi.
Les adresses IP correspondent-elles? (Même adresse de réseau).
Donc d'un côté t'as un S7-300 en PN/DP et de l'autre un S7-400 avec un coupleur CP443. On peut donc les raccorder sur un réseau Ethernet via câble ou switch Wifi.
A priori le plus rapide c'est un câble, non? Tes équipements sont ils éloignés l'un de l'autre?
Les adresses IP correspondent-elles? (Même adresse de réseau).
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Re: Échange de données entre 2 cpu s7 300 et s7 400
En faite les équipement. Sont séparée par une coilson pour passer un câble ethernet il me faudrait au moin. 20 mètre.
Au niveau des adresses. Le premier est 192.168.0.1 et l autre 192.168.0.2.
Au niveau des adresses. Le premier est 192.168.0.1 et l autre 192.168.0.2.
- djé
- Dieu du process
- Messages : 776
- Inscription : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Re: Échange de données entre 2 cpu s7 300 et s7 400
OK donc 20 m de câble Ethernet c'est rien.
Les adresses correspondent au niveau adressage.
Si les équipements disposent de switch, il te suffit de les raccorder ensemble.
(Vérifie quand même que dans l'ensemble de tes équipement déjà connecté il n'y a pas de conflits au niveau adresses IP de part et d'autre de chacun des réseaux)
Fait un croquis/liste de tout tes équipements avec leur adresses respectives pour chacun de 2 réseaux.
Les adresses correspondent au niveau adressage.
Si les équipements disposent de switch, il te suffit de les raccorder ensemble.
(Vérifie quand même que dans l'ensemble de tes équipement déjà connecté il n'y a pas de conflits au niveau adresses IP de part et d'autre de chacun des réseaux)
Fait un croquis/liste de tout tes équipements avec leur adresses respectives pour chacun de 2 réseaux.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Re: Échange de données entre 2 cpu s7 300 et s7 400
Bonjour
si tout est raccordé ensemble, le panel peut très bien aller lire directement dans le deuxième automate !!!
si tout est raccordé ensemble, le panel peut très bien aller lire directement dans le deuxième automate !!!
Re: Échange de données entre 2 cpu s7 300 et s7 400
Donc si je raccorde en réseau éthernet après. Quelle sont les instruction pour afficher les alarme sur le panel gérer par le s7 400
Re: Échange de données entre 2 cpu s7 300 et s7 400
si le panel est bien sur le même réseau Ethernet, il faut créer une deuxième liaison correspondant au deuxième automate dans le pupitre, puis créer les tag liés a cette deuxième liaison ...
Re: Échange de données entre 2 cpu s7 300 et s7 400
Le panel n est pas en réseau éthernet, il est en profibus. Pour le moment il 'y a aucune. Laison entre les different projet