Aide programme codeur

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
MiguelGDS
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Inscription : 30 mai 2018, 11:22

Re: Aide programme codeur

Message par MiguelGDS »

ah d'accord , je vois , et sur TIA Portal , quelle fonction j'utilise ?

tenez voici des photos du système, qu'il est actuellement en fonctionnement que je dois changer

vue de face


vue de droite


vue de gauche


zoom


Automate Schneider
GG10
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 147
Inscription : 15 sept. 2016, 14:35

Re: Aide programme codeur

Message par GG10 »

il faudrait le programme de l'automate Schneider pour comprende ce qui a dedans
après faut savoir comment dialoguer avec le Schneider
et ensuite le siemens dois donner des ordre au Schneider

mais moi personnellement je virerai un des deux automates !!!

y a pas mal de coupleur de com sur le Schneider c quoi ???

as tu vu les messages précédent !!!
MiguelGDS
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Inscription : 30 mai 2018, 11:22

Re: Aide programme codeur

Message par MiguelGDS »

Oui je vais voir car l'automate Schneider est connecter a une machine, et cette machine contient des vérin , une découpeuse etc.. donc je pense c'est compliquer de virer l'automate Schneider, c'est pour ça qu'il veut connecter le Siemens au Schneider..
Oui j'ai vu les messages d'avant mais j'avoue je suis un peu perdu :roll:

ps: l'armoire fait 1m60 de haut sur 1m de large donc voila pourquoi il y a beaucoup de coupleur de com
GG10
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 147
Inscription : 15 sept. 2016, 14:35

Re: Aide programme codeur

Message par GG10 »

if faut récupérer le programme Schneider pour analyser t as pas le choix !!

ensuite pour faire dialoguer un siemens avec un Schneider c galère faut câbler des entres et sorties entre les deux automates
Avatar de l’utilisateur
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1901
Inscription : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Aide programme codeur

Message par JC87 »

Bonjour,

Ce n'est pas une carte de com. Dans le Premium, c'est une CAY21 qui est une carte d'axe. Pourquoi vouloir greffer une verrue sur cet automate ? Il faut tout faire dans le Premium qui est parfaitement capable de gèrer le tout. Ce sera bien plus simple plus économique et autrement plus maintenable..

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
MiguelGDS
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Inscription : 30 mai 2018, 11:22

Re: Aide programme codeur

Message par MiguelGDS »

très bien , mais moi tout ce que j'aimerais qu'on me dise c'est quoi mettre dans le programme... le reste pour l'instant je m'en occupe pas, je verrais avec mon chef etc.. juste me guider sur mon programme vous voyer , on modifiera en conséquent après..
Avatar de l’utilisateur
Mantysse
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 749
Inscription : 20 oct. 2015, 08:17
Localisation : MiP

Re: Aide programme codeur

Message par Mantysse »

Bonjour,

Donc tu on ne parle pas de codeur avec 3 capteurs inductifs on parle plutôt de boite a came la non?

Sinon avec 2 capteurs inductif on doit pouvoir déterminer le sens de rotation et la position grâce à la carte d'axe CAY21.
Je suis pas le pro de schneider mais ça doit marcher comme un codeur 2 voies cette histoire de capteur.
Dans ce cas le 3eme capteur servirai à la prise d'origine.

Après faut faire la bonne mise a l'échelle de ta valeur.

Itasoft t'es par la? ou en mise en service? :mrgreen:

A+
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau

L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Aide programme codeur

Message par itasoft »

slts
Itasoft t'es par la? ou en mise en service? :mrgreen:

moi ça risque pas que je fasse ça sur le Siemens , LOL
______
CAY21.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Répondre