Système pid

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
abderrahmane
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 17
Enregistré le : 25 avr. 2017, 11:27

Système pid

Message par abderrahmane » 04 juin 2018, 19:19

Bonjour, je veux faire une régulation PID d'un système constitué d'une vanne régulatrice (4-20mA) pour le passage de la vapeur vers le réservoir afin de réguler la température dans le réservoir ce dernier est doté d'un PT100. je travail avec STEP 7 de siemens qu'elle FB j’utilise FB41 ou FB 58 ?? Merci d'avance.

Lorent2
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 178
Enregistré le : 27 déc. 2015, 08:52

Re: Système pid

Message par Lorent2 » 04 juin 2018, 20:11

Au choix, le FB58 est dédié à la température, le FB41 est plus général.

Avatar de l’utilisateur
Alex25
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Enregistré le : 11 juin 2018, 15:56
Localisation : Besancon

Re: Système pid

Message par Alex25 » 12 juin 2018, 17:01

A voir en fonction des contrainte de ton projet, mais en général dans le cas d'un volume de liquide important à chauffer le pid ne te servira pas vraiment. Tu va avoir tellement d'inertie que tu va te servir que du gain, ce qui reviens à multiplier ton erreur par un coef. Par contre si tu as des temps de chauffe ou palier à respecter, il faut faire une régule pid par loi d'eau (en gros tu donne une courbe de chauffe à ton pid)