Page 1 sur 1

Simulation en ligne

Publié : 13 juin 2018, 11:29
par Bazinga
Bonjour,

J'utilise un CPU315-2DP et mon problème est le suivant : j'ai une FC programmée en LIST et lorsque je suis en direct avec l'automate, je ne peux pas voir les valeurs de variables (accumulateurs, etc). Pourtant quand je prends un autres programme en direct j'ai le tableau ET les valeurs. Je ne comprends pas d'où vient le problème.

Bazinga

Re: Simultaion en ligne

Publié : 13 juin 2018, 21:18
par GG10
Bonjour ton FC est bien appelé ???

Re: Simultaion en ligne

Publié : 13 juin 2018, 21:19
par GG10
as tu essayé de bouger la sélection de ton rung ???

Re: Simultaion en ligne

Publié : 14 juin 2018, 08:34
par Bazinga
Oui, il est appelé dans le FC précédent, mais celui-ci contient des jumps (il est en LIST) donc il est possible qu'au final il ne soit pas utilisé n'est-ce-pas ?

Qu'appelez-vous "rung" ?

Re: Simultaion en ligne

Publié : 14 juin 2018, 09:42
par Mantysse
Bazinga a écrit : 14 juin 2018, 08:34 Oui, il est appelé dans le FC précédent, mais celui-ci contient des jumps (il est en LIST) donc il est possible qu'au final il ne soit pas utilisé n'est-ce-pas ?
C'est ça si un bloc n'est pas scruté, impossible de faire une visu dyn
Bazinga a écrit : 14 juin 2018, 08:34 Qu'appelez-vous "rung" ?
Rung c'est la même chose qu'un réseau, c'est l'ancienne dénomination ou celle en allemand je sais plus

Re: Simultaion en ligne

Publié : 14 juin 2018, 10:00
par Bazinga
Mantysse a écrit : 14 juin 2018, 09:42
Bazinga a écrit : 14 juin 2018, 08:34 Oui, il est appelé dans le FC précédent, mais celui-ci contient des jumps (il est en LIST) donc il est possible qu'au final il ne soit pas utilisé n'est-ce-pas ?
C'est ça si un bloc n'est pas scruté, impossible de faire une visu dyn
Bazinga a écrit : 14 juin 2018, 08:34 Qu'appelez-vous "rung" ?
Rung c'est la même chose qu'un réseau, c'est l'ancienne dénomination ou celle en allemand je sais plus
Le problème vient probablement de là. Je vais me concentrer là-dessus, merci !
Oh et une autre question ! Dans mon programme, des consignes sont entrées, ce qui m'intéresse c'est un temps. Je voudrais savoir s'il y a un moyen de mettre une valeur récupérée dans les consignes dans un tempo. Je suis actuellement en train de chercher mais il y a l'air que pour les temporisations seul cette structure fonctionne "S5T#TempsSouhaité" or je voudrais que le temps corresponde à l'une des consignes entrées. Est-ce possible ?

Re: Simultaion en ligne

Publié : 14 juin 2018, 16:20
par GG10
Bonjour
d après mes souvenirs, la tempo c'est une valeur * 1000 ou par 100 soit des ms...