Bonjour,
pour un projet que je suis en train de boucler, je me suis rendu compte que je n'avais pas de retour de défaut en cas de coupure de la partie puissance des mes var G120C (en com profinet).
le défaut ne semble pas être remonté sur le télégramme 20.....
J'ai bien un retour en cas de coupure de communication (via l'OB86), mais dans mon cas la partie com reste alimentée en 24V.
Est ce que l'un d'entre vous saurait m'expliquer comment remonter ce type de défaut????
Merci d'avance.
Valery
Défaut Alimentation partie puissance G120C
-
- Forcené des structures
- Messages : 159
- Enregistré le : 24 janv. 2016, 21:47
Re: Défaut Alimentation partie puissance G120C
Bonjour
Généralement dans le mot état y a un bit qui signal variateur prêt ou pas en défaut...
Généralement dans le mot état y a un bit qui signal variateur prêt ou pas en défaut...
-
- Forcené des structures
- Messages : 159
- Enregistré le : 24 janv. 2016, 21:47
Re: Défaut Alimentation partie puissance G120C
Bonjour GG10.
Merci pour ta réponse, (et désolé pour mon absence....)
Je pense que le bit monte bien dans le télégramme, cependant ce que j'aimerai c'est distinguer les défauts au panel et donc savoir lorsque je disjoncte l'amont du var que je n'ai plus de puissance disponible en amont de celle-ci.....
Merci d'avance.
Merci pour ta réponse, (et désolé pour mon absence....)
Je pense que le bit monte bien dans le télégramme, cependant ce que j'aimerai c'est distinguer les défauts au panel et donc savoir lorsque je disjoncte l'amont du var que je n'ai plus de puissance disponible en amont de celle-ci.....
Merci d'avance.
-
- Code son premier grafcet
- Messages : 38
- Enregistré le : 14 août 2018, 19:05
- Localisation : Alsace
- Contact :
Re: Défaut Alimentation partie puissance G120C
hello
il me semble que le G120 ne considère pas l'absence de puissance comme un défaut (utile lorsque tu utilises un contacteur de ligne) néanmoins il doit être possible de récupéré l'info, quitte à personnaliser le télégramme...
Mais ce que tu peux faire, qui sera peut-être plus simple c'est de câbler un des contact auxiliaires du disjoncteur sur une DI du variateur, encore mieux, tu peux remonter l'info via les bornes STO (si ton var en est équipé)
il me semble que le G120 ne considère pas l'absence de puissance comme un défaut (utile lorsque tu utilises un contacteur de ligne) néanmoins il doit être possible de récupéré l'info, quitte à personnaliser le télégramme...
Mais ce que tu peux faire, qui sera peut-être plus simple c'est de câbler un des contact auxiliaires du disjoncteur sur une DI du variateur, encore mieux, tu peux remonter l'info via les bornes STO (si ton var en est équipé)
Re: Défaut Alimentation partie puissance G120C
Dans les sorties physique, tu dois pouvoir utiliser l'un des parametres suivant sur le relais de sortie :
52.0 Prêt à l'enclenchement (0 fermé)
52.1 Prêt à fonctionnement (0 fermé)
52.0 Prêt à l'enclenchement (0 fermé)
52.1 Prêt à fonctionnement (0 fermé)