RESOLU : Ajout de carte qui plante un ET200M

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Inscription : 27 déc. 2015, 08:52

RESOLU : Ajout de carte qui plante un ET200M

Message par Lorent2 »

Bonjour,

J'ai un soucis sur un ET200M DP : je doit rajouter un module 2*AI sur un rack existant. Dès que j'installe la carte, le rack se met en défaut. Les références dans le HW-Config sont OK, et aucune erreur durant la compilation ou le transfert.

Le rack se met en introuvable (config différente de celle programmée), mais l'IM reste joignable sur le réseau via les partenaires accessibles en DP.

Si je débroche la carte, le rack redevient OK (alors que config est différente de celle programmée).
J'ai testé avec d'autres cartes (8*AI ou 8*DO relais), c'est pareil. (Donc ça vient pas de ma carte)
J'ai testé en la plaçant ailleurs sur le rack, l'IM se met également en défaut.

Si je supprime une de mes cartes et que j'installe mon AI*2 : bingo ça fonctionne.

Config du rack concerné :
- IM153-1 (6ES7 153-1AA03-0XB0)
- DI32 (6ES7- 321-1BL00-0AA0)
- DI32 (6ES7- 321-1BL00-0AA0)
- DO8 (6ES7- 322-1HF01-0AA0)
- DO8 (6ES7- 322-1HF01-0AA0)
- FM351 (6ES7 351-1AH01-0AE0)
- AI2 (6ES7 331-7KB02-0AB0) <--- Carte qui crée le "défaut"

Automate concerné : 315-2DP ; Abonnés sur le réseau DP : 1 ET200M / 1 var MM440 / 1 coupleur DP/DP

De souvenir le nombre de carte maxi sur un ET200M, c'est 8, mais dans le HW Config, ma carte se trouve en position 9

Quelqu'un à déjà eu ce cas ? Je dois absolument installer ma carte, une idée ?

Merci ;)
Dernière modification par Lorent2 le 22 août 2018, 08:51, modifié 1 fois.
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Avatar de l’utilisateur
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1230
Inscription : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Ajout de carte qui plante un ET200M

Message par sinced »

Il y a des OB pour les défauts matériel sur les racks. Est-ce que ces OB sont appelés dans le programme ?
Quand tu dis ça plante peux tu faire les captures d'écran des messages ?
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Inscription : 27 déc. 2015, 08:52

Re: Ajout de carte qui plante un ET200M

Message par Lorent2 »

On passe déjà par l'OB122, mais vu que mon rack se "déconnecte" du réseau, aucune entrée ou sortie ne réagit.

J'essaye faire des photos rapidement.
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Avatar de l’utilisateur
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1660
Inscription : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Ajout de carte qui plante un ET200M

Message par Béryl »

Sur deux machines différentes j'ai 41 cartes alignées derrière une ET200M avec du TOR, de l'ana et même du thermocouple !
Avatar de l’utilisateur
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 525
Inscription : 21 oct. 2015, 08:21

Re: Ajout de carte qui plante un ET200M

Message par ProfnovA »

T'as pas un problème d'alim? Ça se produit quand tu mets la carte ou quand tu mets l'alim?
T'as pas une carte en spare?
Ajoute l'OB86
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Inscription : 27 déc. 2015, 08:52

Re: Ajout de carte qui plante un ET200M

Message par Lorent2 »

Béryl a écrit : 17 août 2018, 11:41 Sur deux machines différentes j'ai 41 cartes alignées derrière une ET200M avec du TOR, de l'ana et même du thermocouple !
41 cartes sur un ET200M ??

Tu me donnera la ref du rail qui va bien !
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Inscription : 27 déc. 2015, 08:52

Re: Ajout de carte qui plante un ET200M

Message par Lorent2 »

ProfnovA a écrit : 17 août 2018, 11:57 T'as pas un problème d'alim? Ça se produit quand tu mets la carte ou quand tu mets l'alim?
T'as pas une carte en spare?
Ajoute l'OB86
Les OBs sont présents, et c’est quand je connecte la carte.

Mon rack se déconnecte du réseau et toutes les cartes passent en défaut.
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Lyo69
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Inscription : 20 févr. 2016, 10:21

Re: Ajout de carte qui plante un ET200M

Message par Lyo69 »

Je verrais bien un soucis sur l'alimentation....
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Inscription : 27 déc. 2015, 08:52

Re: Ajout de carte qui plante un ET200M

Message par Lorent2 »

Voici l'état de mon rack lorsque la carte est insérée
IMG_0980.JPG
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Avatar de l’utilisateur
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1660
Inscription : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Ajout de carte qui plante un ET200M

Message par Béryl »

Lorent2 a écrit : 17 août 2018, 12:13
Béryl a écrit : 17 août 2018, 11:41 Sur deux machines différentes j'ai 41 cartes alignées derrière une ET200M avec du TOR, de l'ana et même du thermocouple !
41 cartes sur un ET200M ??

Tu me donnera la ref du rail qui va bien !
Dès que je rentre de congé, je te fais même une photo !
Si je m'en souviens...! :)
Répondre