Bonjour Automaticiens,

Dans le souci d’augmenter les entrées, j'ai ajouté une carte de 32 entrées sur un automate S7 CPU 313C-2 DP. La configuration matérielle a bien été modifiée et j’ai même essayé un petit programme dans OB1, tout a été bien compilé et enregistré sans problème.
Mais en mode connecté pour visualiser la configuration matérielle, ça me sort la boîte de dialogue (voir attache R7_1), en choisissant « utiliser la configuration enregistrée pour le diagnostic » ça m’affiche la nouvelle configuration matérielle, mais avec le module ajouté grisé (voir attache R7_2).
R7_1.jpg
Le fichier joint R7_1.jpg n’est plus disponible.
Merci d’avance de m'assister.
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1918
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Ajout d'une carte sur une config existante.

Message par JC87 »

Bonjour,

Tu a compilé et enregistré la configuration d'accord mais est ce que tu l'a transférée ensuite ? Parce-que ce que tu décrit ressemble fort à une conf en ligne différente de la conf hors ligne.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
ModiconM580
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 66
Enregistré le : 23 août 2017, 09:16

Re: Ajout d'une carte sur une config existante.

Message par ModiconM580 »

Bonjour JC,

En tout cas j'ai pris tout le temps d'essayer et réessayer de transférer, mais j'ai toujours, dans la fenêtre configuration matérielle, la boîte de dialogue Différences Online/Offline. Entretemps, merci de m'aider avec la procédure d'ajout du matériel dans une configuration existante dans un automate S7 300 en fonctionnement.
GG10
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 147
Enregistré le : 15 sept. 2016, 14:35

Re: Ajout d'une carte sur une config existante.

Message par GG10 »

bonsoir

faut d'abord compiler sans erreur,
ensuite sélectionner la cpu et transférer.
normalement ton automate passe en stop et a la fin du transfert il te propose de redémarrer la cpu !!!
R26R
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 90
Enregistré le : 19 juin 2016, 20:04

Re: Ajout d'une carte sur une config existante.

Message par R26R »

J'avoue que j'ai souvent des problèmes comme ça, je pense que ça vient de moi dans la précipitation parfois sur site...

Donc en général je prépare ma configuration, je l'enregistre et je la compile, si pas d'erreur je ferme, et ensuite je vais dans les blocs et je charge le bloc "Données système".

Ensuite quand on retourne sur la configuration, bien faire attention de ne jamais l'enregistrer si on y fait pas de modification.

J'apporte pas d'élément de réponse, mais en faisant comme ça, ça marche et pas de souci (normalement :roll: )
ModiconM580
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 66
Enregistré le : 23 août 2017, 09:16

Re: Ajout d'une carte sur une config existante.

Message par ModiconM580 »

Bonjour,
J'ai tout essayé sans succès. On dirait que le problème vient de ces 2 périphériques connectés sur Profibus (voir image en pièce jointe).
Merci de votre aide.
Fichiers joints
HW Config.jpg
Avatar du membre
Mantysse
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 752
Enregistré le : 20 oct. 2015, 08:17
Localisation : MiP

Re: Ajout d'une carte sur une config existante.

Message par Mantysse »

Bonjour

Effectivement il semble que vous n'ayez pas le 2 fichiers GSD de ces périphériques PROFIBUS.
Mais pas sûr que le soucis vienne de la.

A+
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau

L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Avatar du membre
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 525
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:21

Re: Ajout d'une carte sur une config existante.

Message par ProfnovA »

La référence de la carte est-t-elle exacte? A vérifier et revérifier.
ModiconM580
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 66
Enregistré le : 23 août 2017, 09:16

Re: Ajout d'une carte sur une config existante.

Message par ModiconM580 »

Bonjour Mantysse,

Je suis bien d'accord avec toi, mais qu'est ce qui peut bien me coincer comme ça? Je ne comprends plus rien, j'ai pratiquement tout essayer.

Merci d'avance de ton retour.
Avatar du membre
Mantysse
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 752
Enregistré le : 20 oct. 2015, 08:17
Localisation : MiP

Re: Ajout d'une carte sur une config existante.

Message par Mantysse »

Re

Aurai tu une capture d'écran de la configuration matériel hors ligne?