RS485 mdb sans fil
RS485 mdb sans fil
Bonjour,
Mon entreprise recherche une solution technique pour faire du Modbus RTU sans fil. (automate: maître => outil: esclave)
Quelqu'un à déjà fait ce genre de chose ?
J'ai pensé à cette "solution" mais je ne sais pas si elle est faisable:
CPU319-F communique en RS485 MDB RTU via une CP340 ou 341 (pas compris la diff) vers un émetteur/récepteur sans fil(raccordé à l'automate).
Ensuite, cet émetteur/récepteur va communiquer avec un autre émetteur/récepteur qui lui est branché sur l'outil.
Schéma simpliste:
Mon entreprise recherche une solution technique pour faire du Modbus RTU sans fil. (automate: maître => outil: esclave)
Quelqu'un à déjà fait ce genre de chose ?
J'ai pensé à cette "solution" mais je ne sais pas si elle est faisable:
CPU319-F communique en RS485 MDB RTU via une CP340 ou 341 (pas compris la diff) vers un émetteur/récepteur sans fil(raccordé à l'automate).
Ensuite, cet émetteur/récepteur va communiquer avec un autre émetteur/récepteur qui lui est branché sur l'outil.
Schéma simpliste:
Re: RS485 mdb sans fil
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Re: RS485 mdb sans fil
Et pour les différences entres CP340 et 341, il y a quelques différences
alimentation par bus interne ou par connecteur externe
1 protocole en plus pour la CP340
Des imprimantes en plus pour la CP341
les différences sont vraiment a la marge mais elles existe.
Par contre, il s'agit de coupleur en RS232C, le RS485 ne marchera pas, mais avec le produit que j'ai posté avant c'est possible de faire les 2
alimentation par bus interne ou par connecteur externe
1 protocole en plus pour la CP340
Des imprimantes en plus pour la CP341
les différences sont vraiment a la marge mais elles existe.
Par contre, il s'agit de coupleur en RS232C, le RS485 ne marchera pas, mais avec le produit que j'ai posté avant c'est possible de faire les 2
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
- djé
- Dieu du process
- Messages : 776
- Inscription : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Re: RS485 mdb sans fil
Non, suivant la rèf tu as RS232 ou RS422/485 ou Boucle de courant.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Re: RS485 mdb sans fil
Salut
Au temps pour moi, effectivement il faut choisir la bonne ref
RS485
https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... 1CH02-0AE0
RS232C
https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... 1AH02-0AE0
A+
Au temps pour moi, effectivement il faut choisir la bonne ref
RS485
https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... 1CH02-0AE0
RS232C
https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... 1AH02-0AE0
A+
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Re: RS485 mdb sans fil
ça m'a l'air un peut trop "complet" pour mon installation.
En gros moi, il me faudrait un passerelle sans fil entre mon API et mon équipement qui lui est en MDB RTU esclave.
Et bien sûr un truc pas cher comme d'hab...
Je pense que le plus simple, c'est d'installer un équipement à côté de l'outil et qui va convertir les infos MDB RTU de l'outil en ProfiNet sans fil pour l'automate et vis versa
En gros moi, il me faudrait un passerelle sans fil entre mon API et mon équipement qui lui est en MDB RTU esclave.
Et bien sûr un truc pas cher comme d'hab...
Je pense que le plus simple, c'est d'installer un équipement à côté de l'outil et qui va convertir les infos MDB RTU de l'outil en ProfiNet sans fil pour l'automate et vis versa
- Bernardo59
- Dieu du process
- Messages : 957
- Inscription : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
Re: RS485 mdb sans fil
Bonjour,
Le problème c'est que tu essayes de communiquer un Allemand (Profibus) avec un Français (Modbus) en Morse (Wifi)...
Il te faut :
- Protocole Modbus pour Simatic 300 (6ES7870-1AA00-0YA0)
- Coupleur RS232 ou RS485 (CP340 ou CP341)
- Convertisseur RS232 ou RS485 / WIFI (https://fr.moxa.com/product/NPort_W2150A_W2250A.htm) - Contacte MOXA directement...
A plus !
Le problème c'est que tu essayes de communiquer un Allemand (Profibus) avec un Français (Modbus) en Morse (Wifi)...
Il te faut :
- Protocole Modbus pour Simatic 300 (6ES7870-1AA00-0YA0)
- Coupleur RS232 ou RS485 (CP340 ou CP341)
- Convertisseur RS232 ou RS485 / WIFI (https://fr.moxa.com/product/NPort_W2150A_W2250A.htm) - Contacte MOXA directement...
A plus !
Re: RS485 mdb sans fil
Si tu cherches un prix:
https://fr.aliexpress.com/item/2x-433mh ... e873f60-10
Pour des essais, c'est bien mais je sais pas si je mettrais ça chez un client!
https://fr.aliexpress.com/item/2x-433mh ... e873f60-10
Pour des essais, c'est bien mais je sais pas si je mettrais ça chez un client!
Re: RS485 mdb sans fil
ProfnovA et ses prix cassé sur les passerellesProfnovA a écrit : ↑19 sept. 2018, 11:25 Si tu cherches un prix:
https://fr.aliexpress.com/item/2x-433mh ... e873f60-10
Pour des essais, c'est bien mais je sais pas si je mettrais ça chez un client!
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Re: RS485 mdb sans fil
Fut un temps j'avais installé ça aussi, ça marche bien mais faut une ligne de vue claire. grosso modo ça va encapsuler les trames pour le signal infrarouge. C'est relativement transparent comme mise en oeuvre.
https://www.sick.com/fr/fr/capteurs-de- ... /p/p178357
https://www.sick.com/fr/fr/capteurs-de- ... /p/p178357
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!