câblage d'un capteur de température

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Richard
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 11
Enregistré le : 19 avr. 2017, 20:52

Re: câblage d'un capteur de température

Message par Richard »

ProfnovA a écrit : 02 oct. 2018, 13:54 Donne la ref de ton capteur
https://opsens-solutions.com/fr/produit ... ure/otg-f/
Le capteur de température à fibre optique OTG-F d’Opsens Solutions.
Avatar du membre
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 525
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:21

Re: câblage d'un capteur de température

Message par ProfnovA »

Ce capteur ne peut être utilisé qu'avec les conditionneurs de signaux de la marque

https://opsens-solutions.com/fr/produit ... /picosens/

Tu peux récupérer la valeur en RS232, apparemment pas de signal standard, appelle les pour avoir des infos.

Ce sont des instruments de laboratoire, pas industriels. Tu vas douiller.

Je te conseille de revoir ta copie et t'orienter vers quelque chose de plus simple.
Richard
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 11
Enregistré le : 19 avr. 2017, 20:52

Re: câblage d'un capteur de température

Message par Richard »

ProfnovA a écrit : 02 oct. 2018, 14:25 Ce capteur ne peut être utilisé qu'avec les conditionneurs de signaux de la marque

https://opsens-solutions.com/fr/produit ... /picosens/

Tu peux récupérer la valeur en RS232, apparemment pas de signal standard, appelle les pour avoir des infos.

Ce sont des instruments de laboratoire, pas industriels. Tu vas douiller.

Je te conseille de revoir ta copie et t'orienter vers quelque chose de plus simple.
merci beaucoup pour votre aide c'est vraiment très gentille de votre part. pourriez vous me proposer un capteur qui soit plus simple ? avec le convertisseur qui va avec? merci d'avance
Avatar du membre
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 525
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:21

Re: câblage d'un capteur de température

Message par ProfnovA »

Regarde par exemple chez Omega les sondes PT100 disponibles

https://www.omega.fr/subsection/sondes- ... elles.html

a choisir en fonction des T° et du type de montage
Richard
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 11
Enregistré le : 19 avr. 2017, 20:52

Re: câblage d'un capteur de température

Message par Richard »

ProfnovA a écrit : 02 oct. 2018, 15:00 Regarde par exemple chez Omega les sondes PT100 disponibles

https://www.omega.fr/subsection/sondes- ... elles.html

a choisir en fonction des T° et du type de montage
bonjour, j’espère que vous allez bien voila le capteur que je compte utiliser maintenant
https://www.omega.fr/pptst/PR30.html
j'ai donc besoin de votre aide pour trouver son convertisseur 4-20mA merci
Richard
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 11
Enregistré le : 19 avr. 2017, 20:52

Re: câblage d'un capteur de température

Message par Richard »

ProfnovA a écrit : 02 oct. 2018, 15:00 Regarde par exemple chez Omega les sondes PT100 disponibles

https://www.omega.fr/subsection/sondes- ... elles.html

a choisir en fonction des T° et du type de montage
Bonjour,
svp je suis dans l'attente de votre aide merci d'avance bonne journée.
Avatar du membre
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 525
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:21

Re: câblage d'un capteur de température

Message par ProfnovA »

Tu as par exemple de genre de convertisseurs universels bien pratiques:

http://www.jmconcept.fr/index.php?optio ... d=&lang=fr

Sinon, tu peux directement utiliser une carte S7-300:

- 331-7PF00 pour 1 carte RTD
- 331-1KF02 pour 1 carte I/U/RTD
Modifié en dernier par ProfnovA le 10 oct. 2018, 08:10, modifié 1 fois.
Richard
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 11
Enregistré le : 19 avr. 2017, 20:52

Re: câblage d'un capteur de température

Message par Richard »

ProfnovA a écrit : 08 oct. 2018, 10:51 Tu as par exemple de genre de convertisseurs universels bien pratiques:

file:///C:/Users/gladyseb.ALBINT/Poubelle/FR-COM-TELIS-XI-15b.pdf

Sinon, tu peux directement utiliser une carte S7-300:

- 331-7PF00 pour 1 carte RTD
- 331-1KF02 pour 1 carte I/U/RTD
Bonsoir merci pour les solutions mais le lien pdf est pas accessible.
Répondre