Communication SINEC L1 et S5

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
BHB59
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 32
Inscription : 23 août 2018, 16:45
Localisation : Nord de la france

Communication SINEC L1 et S5

Message par BHB59 »

Bonjour est il possible de réaliser une communication via SINEC L1 entre un automate S5-100U avec CPU 103 et un automate S5-115U. ?
Merci pour votre retour.
Bonne journée
Avatar de l’utilisateur
Mantysse
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 749
Inscription : 20 oct. 2015, 08:17
Localisation : MiP

Re: Communication SINEC L1 et S5

Message par Mantysse »

Bonjour,

Oui tout est possible... ça dépende de l'argent (le temps) qu'on est prêt a y mettre.
Mais si la question est, est ce qu'il y a une compatibilité directe entre une CPU 103? A priori non (voir tableau de compatibilité si dessous)
Si la question est, est ce qu'il y a une compatibilité directe entre une CPU S5-100U? A priori oui (voir tableau de compatibilité si dessous)
Si la question est, est ce qu'il y a une compatibilité directe entre une CPU S5-115U? A priori oui (voir tableau de compatibilité si dessous)
De plus il s'agit d'un maitre / esclave point à point... donc pour se connecter à plusieurs automates avec une seule carte ça ne sera pas possible.


https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-DZ

Mais franchement si le programme n'est pas trop complexe, une retranscription sur un S7-1200 et vous ferez d'une pierre 2 coup.
1) Gestion d’obsolescence
2) matériel moins chère à l'achat que se soit les CPU, les passerelles de COM, ou les cartes PC...
Faut juste retrofiter 3 automates :)

A+
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau

L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Communication SINEC L1 et S5

Message par philou77 »

La CPU 103 est la cpu du S5-100 (ça fait qu'un automate !)

Oui la CPU 103 peut être sur SINEC L1 en ESCLAVE sur la prise sub-d de la cpu... (faut qu'elle soit libre !!)
Regarde le chapitre 13 de la documentation du S5-100

13.1 Raccordement des automates au câble du bus L1
Une borne-té BT 777 ayant une fonction de convertisseur de niveau est nécessaire pour raccorder
I'AP au câble du bus LI. Marche à suivre :
b raccorder le câble du bus L1 à la borne-té BT 777 :
Fig. 73.7 Raccordement du câble de ligne
b raccorder le câble de la borne-té au connecteur pour PG/OP/SINEC L1

Ceci dit, si tu n'as pas le matos déjà en stock, bon courage pour trouver cela...
En plus, tu vas devoir :
Modifier le prg S5-100
Modifier le prg S5-115 (dont tu n'as pas donné la cpu)

Et si par malheur, tu as des eproms, va falloir les effacer, les reprogrammer, bref.. du bonheur (si tu as les moyens de programmation) !!

+1 pour changer tout ça par du récent !
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
BHB59
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 32
Inscription : 23 août 2018, 16:45
Localisation : Nord de la france

Re: Communication SINEC L1 et S5

Message par BHB59 »

Merci pour vos réponses.
Bonne journée à vous. :D
Répondre