Page 1 sur 2

IM151-1 L'esclave DP n'est pas prêt pour l'échange de données [RÉSOLU]

Publié : 03 nov. 2018, 16:26
par sinced
Bonjour à tous,
Avez-vous déjà eu ce souci ?
Image

La LED BF de la CPU 315-2DP clignote rouge.

Re: IM151-1 L'esclave DP n'est pas prêt pour l'échange de données

Publié : 03 nov. 2018, 17:36
par dpo
je crois qu'il y a une astuce, au premier chargement de config matérielle il faut que l'esclave soit bien présent et toutes les cartes présentes.
je me suis arraché une fois les cheveux sur un premier démarrage, car une carte était en commande mais je l'avais déjà déclarée dans la conf mat, d'où une erreur...

Re: IM151-1 L'esclave DP n'est pas prêt pour l'échange de données

Publié : 03 nov. 2018, 19:06
par lolodu013
bonjour,

Oui, une fois. Mauvaise config mat, je m'étais trompé de référence.

Re: IM151-1 L'esclave DP n'est pas prêt pour l'échange de données

Publié : 03 nov. 2018, 21:45
par sinced
dpo a écrit : 03 nov. 2018, 17:36 je crois qu'il y a une astuce, au premier chargement de config matérielle il faut que l'esclave soit bien présent et toutes les cartes présentes.
je me suis arraché une fois les cheveux sur un premier démarrage, car une carte était en commande mais je l'avais déjà déclarée dans la conf mat, d'où une erreur...
En fait je suis sur un banc de test. La CPU avait un autre programme dans la carte memoire je l'ai passee en STOP et j'ai recharge toute la conf materielle et le programme. Ensuite quand je passe en RUN et en ligne, j'ai ce message.

Re: IM151-1 L'esclave DP n'est pas prêt pour l'échange de données

Publié : 03 nov. 2018, 21:50
par sinced
lolodu013 a écrit : 03 nov. 2018, 19:06 bonjour,

Oui, une fois. Mauvaise config mat, je m'étais trompé de référence.
Je vais peut etre partir sur un ilot plus petit pour voir deja comment il se comporte

Re: IM151-1 L'esclave DP n'est pas prêt pour l'échange de données

Publié : 07 nov. 2018, 22:47
par Mick1903
Bonsoir,une fois j'ai passé plusieurs jours avec ce genre de problème voir similaire.j'avais oublié la terminaison profibus sur mon dernier élément de mon réseau. La terminaison ressemble à un cache.voilà. Bon courage

Re: IM151-1 L'esclave DP n'est pas prêt pour l'échange de données

Publié : 08 nov. 2018, 06:25
par sinced
J'ai bien activé sur le connecteur la terminaison de bus.

Re: IM151-1 L'esclave DP n'est pas prêt pour l'échange de données

Publié : 08 nov. 2018, 22:38
par steph31
sinced a écrit : 03 nov. 2018, 21:45 En fait je suis sur un banc de test. La CPU avait un autre programme dans la carte memoire je l'ai passee en STOP et j'ai recharge toute la conf materielle et le programme. Ensuite quand je passe en RUN et en ligne, j'ai ce message.
Bonsoir
Avez vous fait un effacement général sur votre CPU ?

@+

Re: IM151-1 L'esclave DP n'est pas prêt pour l'échange de données

Publié : 08 nov. 2018, 22:45
par Mick1903
as tu vérifié la position des "switchs" ON OFF sur les connecteurs?

Bonne soirée

Re: IM151-1 L'esclave DP n'est pas prêt pour l'échange de données

Publié : 09 nov. 2018, 07:23
par sinced
@Steph31 je n'ai pas essayé de faire un effacement général je vais le faire.
@Mick1903 je suppose que tu parles des résistances de terminaison de ligne sur les connecteurs profibus dp j'ai un seul équipement sur le bus donc mon câble a deux connecteurs sur lesquels la résistance est à ON.