Configuration carte d'entrée

Message par delbeex »

Bonjour,
Je dispose d'une carte E/S DI/DO 2x16 (6ES7321-1BL00-0AA0) sur un chassis S7-1500.
Mon programme fonctionne correctement en utilisant l'outil de visualisation mais je n'ai aucune sortie qui est alimentée, aucune LED de sortie ne s'active en façade de la carte. J'ai raccordé le connecteur xL+ à 24v pourtant. Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?

Merci par avance.
dehell
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 240
Enregistré le : 19 janv. 2016, 09:24
Localisation : Alès

Re: Configuration carte d'entrée

Message par dehell »

Bonjour,
Tu dois avoir une erreur dans ta référence : 6ES7321-1BL00-0AA0 est une carte d'entrée pour automate Siemens série S7-300...
Vérifie ta référence.
Poste une copie d'écran du pilotage de ta sortie pour qu'on puisse t'aider.
delbeex
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 17
Enregistré le : 05 nov. 2018, 19:58

Re: Configuration carte d'entrée

Message par delbeex »

Bonjour,
Merci pour ta réactivité, en effet je me suis trompé de référence, il s'agit de la référence : 6ES7523-1BL00-0AA0.
J'ai même essayé une commande simple entrée = sortie en ladder et la sortie n'est pas activée sur la carte alors qu'elle l'est bien dans le programme en mode visualisation lorsque j'appuie sur mon bouton poussoir raccordé en entrée de cette même carte.
Pour information, sachant que j'utilise uniquement les sorties Q0.0 à Q0.7 j'ai uniquement alimenté la broche 29 (2L+), est-ce que la broche 3L+ doit être alimentée même si je n'utilise pas les sorties Q0.8 à Q0.15 ?

Merci par avance.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7086
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Configuration carte d'entrée

Message par itasoft »

slts,
Tu as branché le 0V (2M) ?????????
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
delbeex
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 17
Enregistré le : 05 nov. 2018, 19:58

Re: Configuration carte d'entrée

Message par delbeex »

Oui évidemment ;) .
J'ai branché le 2M mais pas le 3L+ ni le 3M.
Merci.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7086
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Configuration carte d'entrée

Message par itasoft »

slts,
normalement ya pas besoin 3L+ ni le 3M si on utilise pas, ceci dit on peut aussi les raccorder pour voir, sinon ya quoi comme LED d'allumées ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Mantysse
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 752
Enregistré le : 20 oct. 2015, 08:17
Localisation : MiP

Re: Configuration carte d'entrée

Message par Mantysse »

itasoft a écrit : 06 nov. 2018, 10:49 slts,
normalement ya pas besoin 3L+ ni le 3M si on utilise pas, ceci dit on peut aussi les raccorder pour voir, sinon ya quoi comme LED d'allumées ?
Hello

Oui l'état des LEDs ça donne quoi?
Page 22 du manuel ci-dessous il y a de quoi troubleshooter
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _en-US.pdf

A+
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau

L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
delbeex
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 17
Enregistré le : 05 nov. 2018, 19:58

Re: Configuration carte d'entrée

Message par delbeex »

Bonjour,
Je viens de déterminer mon soucis. Il s'agit de la plage d'adresse de la carte de sorties qui n'était pas correctement configurées par rapport aux variables utilisées sous Ladder.

Merci à tous pour votre implication :-).