questions diverses

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Mick1903
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 80
Inscription : 05 nov. 2018, 21:52

Re: questions diverses

Message par Mick1903 »

Bonsoir Brebiou,

Merci pour ta réponse. Pouvez vous me dire si c'est correct en langage CONT.

Merci bonne soirée à tous

cdlt
thumbnail_20200123_212305_resized.jpg
R26R
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 90
Inscription : 19 juin 2016, 20:04

Re: questions diverses

Message par R26R »

Salut,

Pour moi c'est pas bon, la partie Stop / Pause / B111 est en série direct avec la bobine par exemple.

Tu peux c/c ton réseau LIST ici stp ?
Mick1903
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 80
Inscription : 05 nov. 2018, 21:52

Re: questions diverses

Message par Mick1903 »

Salut R26R,

Merci pour ta réponse, je te joins le réseau LIST.

Bonne journée
Pièces jointes
m12.jpg
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: questions diverses

Message par philou77 »

Salut !
Les parenthèses c’est pas dur !

Tu les ouvres
- en série avec U
- en // avec O

Et tu restes sur la même ligne tant que tu n’as pas refermé la parenthèse correspondante !
- dernière ouverte, première fermée
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Mick1903
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 80
Inscription : 05 nov. 2018, 21:52

Re: questions diverses

Message par Mick1903 »

Super merci ça me semble moins compliqué.

A bientôt
Mick1903
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 80
Inscription : 05 nov. 2018, 21:52

Re: questions diverses

Message par Mick1903 »

Bonsoir,

Pouvez-vous m'expliquer svp pourquoi dans la visu dynamique j'ai la valeur 10 à T #Pointeur, et en dessous L DBD [Pointeur] j'ai la valeur 0.

Je ne comprends pas que j'ai ps la valeur 10 dans la deuxième ligne.

Merci de vos réponses.

Bonne soirée

Cordialement,
Pièces jointes
112233.JPG
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: questions diverses

Message par philou77 »

Salut !

Peut être parce que tu charges le mot à pointeur et non pointeur lui même !

Il y a quoi dans ton db a l’adresse de pointeur ( soit adresse 10 dans ton cas ) ?
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
LaminageAfroid
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 57
Inscription : 24 déc. 2019, 13:28

Re: questions diverses

Message par LaminageAfroid »

Mick1903 a écrit : 23 janv. 2020, 21:47 Bonsoir Brebiou,

Merci pour ta réponse. Pouvez vous me dire si c'est correct en langage CONT.

Merci bonne soirée à tous

cdltthumbnail_20200123_212305_resized.jpg
Strekker ? ca sent la bonne vielle soudeuse allemande :roll:
Mick1903
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 80
Inscription : 05 nov. 2018, 21:52

Re: questions diverses

Message par Mick1903 »

Bonjour à tous,

Merci pour la réponse de philou sur mon dernier message, c'était une erreur lors de mon test.

J'ai besoin de vos conseils. Mon objectif est d'écrire une valeur les unes aprés les autres dans un DB3. Pour le tester j'ai repris l'information bit de mémento cadence (MW40) pour voir si ça évolue correctement dans le DB. Dans mon cas, les valeurs dans le db3.dbd0 a db3.dbd16 évolues simultanément à la même valeur. Pourtant j'ai utilisé un loop en incrémentant mon index de P#4.0. Je pensais que les valeurs auraient évoluer les une derrière les autres :? . Bonne journée à tous.
db4.JPG
db44.JPG

Cordialement,
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: questions diverses

Message par philou77 »

Salut !

Ton LOOP est fait dans le même tour de cycle automate CINQ FOIS DE SUITE !!

Normal que tes valeurs évoluent toutes 'en même temps' pour le même tour de cycle, mais bien les unes derrière les autres en fait !

Ca veut dire que ton cycle de LOOP dure moins longtemps que la plus petite information du mémento de cycle de cadence (0.1 seconde)
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Répondre