Problème de saut de condition

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Avatar de l’utilisateur
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 776
Inscription : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes

Re: Problème de saut de condition

Message par djé »

itasoft a écrit : 28 nov. 2018, 07:57 slts,
j'avais pas compris ce qu'il voulait faire, récapitule:
Arrêt à chaque CP et re-démarrage avec le commutateur BP_D pour aller au prochain CP ect..... c'est ça ?
Si c'est le cas, ce que tu as fais c'est bon juste à mettre des fronts montants sur les CP sur l'entrée RESET

ceci dit, BP_D c'est un commutateur ou un bouton poussoir ?
Quand j'appuie sur le bouton droit "Bp-D" le chariot va a droite (.....)il doit s’arrêter a 2 conditions : soit lâcher le bouton droit " Bp - D" ou soit il est dans l'un des capteurs ( Cp 2,3,4 ou 5)
Vu son réseau le CP 5 est le capteur fin de course extrême.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Avatar de l’utilisateur
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 776
Inscription : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes

Re: Problème de saut de condition

Message par djé »

itasoft a écrit : 28 nov. 2018, 07:57 mettre des fronts montants sur les CP sur l'entrée RESET
Je vois pas trop. Ca fonctionne sans.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Problème de saut de condition

Message par itasoft »

slts,
ce qu'il avait fait, ça pouvais pas marcher car on force la bascule à RESET par les CP fallait mettre des fronts montant
Si quand on s'arrete sur un CP celui ci reste activé (fermé à 1) je m'autorise à penser
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 776
Inscription : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes

Re: Problème de saut de condition

Message par djé »

itasoft a écrit : 28 nov. 2018, 08:29 slts,
ce qu'il avait fait, ça pouvais pas marcher car on force la bascule à RESET par les CP fallait mettre des fronts montant
Si quand on s'arrete sur un CP celui ci reste activé (fermé à 1) je m'autorise à penser
Ah oui d'accord.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Problème de saut de condition

Message par itasoft »

corrigé
cliquer dessus
_______________Capture.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
mo7amedelhadi
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Inscription : 27 nov. 2018, 15:28

Re: Problème de saut de condition

Message par mo7amedelhadi »

djé a écrit : 28 nov. 2018, 06:52 Salut,

Si j'ai bien compris tu souhaites faire un pas à pas sur chaque position avec arrêt sur extrême en CP_5?
pasPAsDroitjpg.jpg
arrêt sur chaque CP 2 , 3 4 et 5
mo7amedelhadi
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Inscription : 27 nov. 2018, 15:28

Re: Problème de saut de condition

Message par mo7amedelhadi »

itasoft a écrit : 28 nov. 2018, 07:57 slts,
j'avais pas compris ce qu'il voulait faire, récapitule:
Arrêt à chaque CP et re-démarrage avec le commutateur BP_D pour aller au prochain CP ect..... c'est ça ?
Si c'est le cas, ce que tu as fais c'est bon juste à mettre des fronts montants sur les CP sur l'entrée RESET

ceci dit, BP_D c'est un commutateur ou un bouton poussoir ?
Oui c'est ça , BP_D est un bouton poussoir
mo7amedelhadi
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Inscription : 27 nov. 2018, 15:28

Re: Problème de saut de condition

Message par mo7amedelhadi »

itasoft a écrit : 28 nov. 2018, 07:57 slts,
j'avais pas compris ce qu'il voulait faire, récapitule:
Arrêt à chaque CP et re-démarrage avec le commutateur BP_D pour aller au prochain CP ect..... c'est ça ?
Si c'est le cas, ce que tu as fais c'est bon juste à mettre des fronts montants sur les CP sur l'entrée RESET

ceci dit, BP_D c'est un commutateur ou un bouton poussoir ?

C’est bon ça marche merci beaucoup
Répondre