Equivalence zone de mémoire V et S7-1200

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1242
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Equivalence zone de mémoire V et S7-1200

Message par sinced »

Bonjour à tous,
Je suis en train de travailler sur la migration de S7-200 vers le S7-1200.
J'ai actuellement dans le projet des S7-200 des variables V utilisées dans le programme S7-200. D'autre part, ce S7-200 est esclave avec un S7-300 en Profibus DP.
A votre avis dans le s7-1200, je peux remplacer les variables V par quoi ?
Avatar du membre
josé
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 263
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:02

Re: Equivalence zone de mémoire V et S7-1200

Message par josé »

Bonjour,

Un simple DB.
Créateur de pannes ...
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1242
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Equivalence zone de mémoire V et S7-1200

Message par sinced »

Je vais créer le DB mais le souci est que ces Variables V étaient écrites par le S7-300 et certaines étaient aussi transmises au S7-300. Donc je vais passer par un DB puis copier les données dans les PIO (entrées de périphérie et sorties de périphérie) pour que la comm Probibus reste fonctionnelle parcequ'à ce que je sache on ne peut pas en Profibus lire/écrire directement les DB
Répondre