Page 1 sur 1

Bug firmware variateur V4.7 SP9 SP10

Publié : 07 janv. 2019, 08:31
par bipcoyote
Bonjour,

Pour le moment, un bug existe dans le firmware des variateurs SIEMENS type G120, CU240 ect.... pour une utilisation en PCS7.
Le bug est que le variateur renvoi dans le mot de défaut, le bit 0 à 1 (défaut système = appeler siemens).

Cela ne pose pas de souci si vous avez créer un DFB en STEP7 ou TIA portal mais empêche le pilotage du variateur en PCS7 V8.0 et V9.0.
Pour le moment, c'est dans les mains de SIEMENS Allemagne, il préconise de downgrader le firmware en V4.7 SP6.

Affaire à suivre.

++

Re: Bug firmware variateur V4.7 SP9 SP10

Publié : 07 janv. 2019, 20:28
par fish
Salut,
Ça fait plaisir, c'est pas toujours chez les mêmes ! :lol:

Re: Bug firmware variateur V4.7 SP9 SP10

Publié : 08 janv. 2019, 09:14
par Mantysse
Merci pour l'info,

D'ailleurs il n'y a pas une newsletter Siemens type "Reported Bug" qui liste les bugs en cours de correction?

Re: Bug firmware variateur V4.7 SP9 SP10

Publié : 08 janv. 2019, 10:04
par bipcoyote
Bonjour,
Je ne pense pas encore qu'elle existe car le bug date de la semaine 51.
+