S7 400 carte d'entrée "fantôme"
S7 400 carte d'entrée "fantôme"
Bonjour,
Je rencontre une situation étrange. Je dispose d'un automate siemens S7-400, avec une carte d'entrée TOR 32 DI. Tout ce qu'il y a de plus classique.
Quand j'active une entrée (n'importe laquelle), en plaçant un shunt 24V, la LED de la carte s'éclaire en vert. Jusque là RAS. Pour tant quant je me connecte sur l'api, les entrées restent à zéro. Aucun défaut de config mat. L'OB1 exécute bien le FC ou sont programmé les entrées... bref tout va bien,
Aucun message d'erreur... Le programme refuse de faire bascule l'entrée... je comprend pas pourquoi.
Une idée???
Merci par avance
Je rencontre une situation étrange. Je dispose d'un automate siemens S7-400, avec une carte d'entrée TOR 32 DI. Tout ce qu'il y a de plus classique.
Quand j'active une entrée (n'importe laquelle), en plaçant un shunt 24V, la LED de la carte s'éclaire en vert. Jusque là RAS. Pour tant quant je me connecte sur l'api, les entrées restent à zéro. Aucun défaut de config mat. L'OB1 exécute bien le FC ou sont programmé les entrées... bref tout va bien,
Aucun message d'erreur... Le programme refuse de faire bascule l'entrée... je comprend pas pourquoi.
Une idée???
Merci par avance
Dernière modification par lolodu013 le 23 janv. 2019, 10:47, modifié 1 fois.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7035
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"
Slts,
Je sais pas si on peut le faire sur du « Teutons » ?
Supprimer toute trace de programme et visualiser l’état de ces entrées dans une table d’animation ou directement par clic sur le module
Je sais pas si on peut le faire sur du « Teutons » ?
Supprimer toute trace de programme et visualiser l’état de ces entrées dans une table d’animation ou directement par clic sur le module
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- djé
- Dieu du process
- Messages : 776
- Inscription : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"
+1
Dans HW Config tu peux visualiser directement les E/S (clic droit sur ta carte et visu/forcage)
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"
bonjour,
Merci pour vos réponse. Le soucis: cet automate est en production. Pour supprimer le programme, c'est compliqué, faut arrêter le process...
Par contre quand je fais un forçage permanent, l'entrée passe à 1 dans le programme...
Merci pour vos réponse. Le soucis: cet automate est en production. Pour supprimer le programme, c'est compliqué, faut arrêter le process...
Par contre quand je fais un forçage permanent, l'entrée passe à 1 dans le programme...
Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"
Bonjour,
Ta carte étais déjà existante ?
Si tu l'a rajouté, ta configuration de l'adresse d'entrée ne dépasse t elle pas la configuration de base, car c'est exactement le symptôme ?
++
Ta carte étais déjà existante ?
Si tu l'a rajouté, ta configuration de l'adresse d'entrée ne dépasse t elle pas la configuration de base, car c'est exactement le symptôme ?
++
Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"
bonjour,
Cette carte 32DI à était placé avant mon arrivé dans la boite
Cette carte 32DI à était placé avant mon arrivé dans la boite
Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"
Bonjour,
En adresse 0...3, cela ne peut être le cas.
+
En adresse 0...3, cela ne peut être le cas.
+
Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"
Re,
As tu accès au périphérique en PEW 0 ?
+
As tu accès au périphérique en PEW 0 ?
+
Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"
re re,
J'ai pas testé un sur les PEW.. j'ai changé le programme de la façon suivante:
De U E 0.0 à UN E 0.0 et le bit passe bien à 1...
J'ai pas testé un sur les PEW.. j'ai changé le programme de la façon suivante:
De U E 0.0 à UN E 0.0 et le bit passe bien à 1...
Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"
Hello
Oui il va même rester longtemps a 1 si ton entrée reste a 0
A+
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!