S7 400 carte d'entrée "fantôme"

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Avatar de l’utilisateur
lolodu013
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 261
Inscription : 05 mars 2016, 08:31

S7 400 carte d'entrée "fantôme"

Message par lolodu013 »

Bonjour,

Je rencontre une situation étrange. Je dispose d'un automate siemens S7-400, avec une carte d'entrée TOR 32 DI. Tout ce qu'il y a de plus classique.
Quand j'active une entrée (n'importe laquelle), en plaçant un shunt 24V, la LED de la carte s'éclaire en vert. Jusque là RAS. Pour tant quant je me connecte sur l'api, les entrées restent à zéro. Aucun défaut de config mat. L'OB1 exécute bien le FC ou sont programmé les entrées... bref tout va bien,
Aucun message d'erreur... Le programme refuse de faire bascule l'entrée... je comprend pas pourquoi.

Une idée???

Merci par avance
Dernière modification par lolodu013 le 23 janv. 2019, 10:47, modifié 1 fois.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7035
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"

Message par itasoft »

Slts,
Je sais pas si on peut le faire sur du « Teutons » ?
Supprimer toute trace de programme et visualiser l’état de ces entrées dans une table d’animation ou directement par clic sur le module
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 776
Inscription : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes

Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"

Message par djé »

itasoft a écrit : 23 janv. 2019, 01:45 Slts,
Je sais pas si on peut le faire sur du « Teutons » ?
Supprimer toute trace de programme et visualiser l’état de ces entrées dans une table d’animation ou directement par clic sur le module
+1
Dans HW Config tu peux visualiser directement les E/S (clic droit sur ta carte et visu/forcage)
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Avatar de l’utilisateur
lolodu013
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 261
Inscription : 05 mars 2016, 08:31

Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"

Message par lolodu013 »

bonjour,

Merci pour vos réponse. Le soucis: cet automate est en production. Pour supprimer le programme, c'est compliqué, faut arrêter le process...

Par contre quand je fais un forçage permanent, l'entrée passe à 1 dans le programme...
Avatar de l’utilisateur
bipcoyote
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 203
Inscription : 16 janv. 2018, 13:19
Localisation : Dunkerque

Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"

Message par bipcoyote »

Bonjour,

Ta carte étais déjà existante ?

Si tu l'a rajouté, ta configuration de l'adresse d'entrée ne dépasse t elle pas la configuration de base, car c'est exactement le symptôme ?

++
Avatar de l’utilisateur
lolodu013
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 261
Inscription : 05 mars 2016, 08:31

Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"

Message par lolodu013 »

bonjour,

Cette carte 32DI à était placé avant mon arrivé dans la boite
Capture.JPG
Avatar de l’utilisateur
bipcoyote
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 203
Inscription : 16 janv. 2018, 13:19
Localisation : Dunkerque

Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"

Message par bipcoyote »

Bonjour,

En adresse 0...3, cela ne peut être le cas.

+
Avatar de l’utilisateur
bipcoyote
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 203
Inscription : 16 janv. 2018, 13:19
Localisation : Dunkerque

Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"

Message par bipcoyote »

Re,

As tu accès au périphérique en PEW 0 ?

+
Avatar de l’utilisateur
lolodu013
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 261
Inscription : 05 mars 2016, 08:31

Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"

Message par lolodu013 »

re re,

J'ai pas testé un sur les PEW.. j'ai changé le programme de la façon suivante:

De U E 0.0 à UN E 0.0 et le bit passe bien à 1...
Avatar de l’utilisateur
Mantysse
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 749
Inscription : 20 oct. 2015, 08:17
Localisation : MiP

Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"

Message par Mantysse »

lolodu013 a écrit : 23 janv. 2019, 19:24 re re,

J'ai pas testé un sur les PEW.. j'ai changé le programme de la façon suivante:

De U E 0.0 à UN E 0.0 et le bit passe bien à 1...
Hello

Oui il va même rester longtemps a 1 si ton entrée reste a 0 :mrgreen:

A+
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau

L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Répondre