Envoyer des messages depuis CPU 95U sur OP393 II

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
yakom1dfo
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Inscription : 23 janv. 2019, 15:06

Envoyer des messages depuis CPU 95U sur OP393 II

Message par yakom1dfo »

Bonjour,
A la retraite depuis quelques années (bientôt 70 ans) et pour aider une petite entreprise, je me suis relancé dans la programmation d'un automate 95U (qui correspond à mes années... oui je sais!).
Mes vieilles connaissances sur Siemens m'ont permis de faire le programme qui gère 32 entrées et 10 sorties TOR. Pour faciliter la maintenance de l'installation automatisée, j'ai acheté l'OP393 II. L'accès avec l'OP sur le DB des tempos de la CPU ne pose pas de problème et les modifications des TMR se font bien.
La ou les choses se sont corsées c'est pour l'envoi de messages sur l'OP qui permettront d'aider l'utilisateur et la maintenance.
Après avoir passé du temps sur les aides proposés par Siemens (manuels 6ES5-998-8M22 et 6ES5998-0UQ22) je n'y suis pas arrivé.
Ce qui m'aiderait beaucoup c'est d'avoir un ou plusieurs exemples d'applications qui me permettraient de voir ce qu'il faut écrire dans le DB6 et autres blocs pour enregistrer des messages et les sélectionner ensuite par le programme pour les faire s'afficher dans le TXT de l'OP.
Voilà mon problème posé et maintenant si une bonne âme peut m'aider, elle sera remerciée mille fois!
Bertrand
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Envoyer des messages depuis CPU 95U sur OP393 II

Message par philou77 »

Salut,

tu as un lien pour le manuel de l'op393 ?
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
yakom1dfo
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Inscription : 23 janv. 2019, 15:06

Re: Envoyer des messages depuis CPU 95U sur OP393 II

Message par yakom1dfo »

Bonsoir,
je l'ai trouvé ici: https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... p393_e.pdf
Tu le lis attentivement et après tu me fais passer la solution de mon problème... OK?
Merci
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Envoyer des messages depuis CPU 95U sur OP393 II

Message par philou77 »

Salut !

1 - faut paramétrer l'op pour lui dire :
- quelles mémoires F il va utiliser pour provoquer l'affichage des messages !
- quel DB il utilise pour stocker les messages !

2 faut creer le db dans l'automate avec ses textes !
3 faut programmer le set/reset de la mémoire F correspondant au message que l'on veut afficher (chapitre 6-2-1 !)
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
yakom1dfo
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Inscription : 23 janv. 2019, 15:06

Re: Envoyer des messages depuis CPU 95U sur OP393 II

Message par yakom1dfo »

Merci Philou pour ces informations.
Il n'y a donc rien de particulier à écrire dans le DB6 et à quoi ressemble une ligne du DB qui contient les messages?
J'ai vu qu'il ne fallait pas dépasser 16 caractères, j'ai essayé d'entrer une ligne dans un DB13 comme présenté dans le chapitre 6.5 mais la syntaxe est refusée!
Je vais creuser un peu plus.
Merci encore
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2076
Inscription : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Envoyer des messages depuis CPU 95U sur OP393 II

Message par philou77 »

Salut !

KF = Décimal
KH = Hexa
KC = Ascii
KT = tempo
KM = Bit
KY = 2 octets
KZ = compteur

je crois me souvenir....
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar de l’utilisateur
josé
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 263
Inscription : 20 oct. 2015, 17:02

Re: Envoyer des messages depuis CPU 95U sur OP393 II

Message par josé »

Bonsoir,

De mémoire sur STEP5 il faut déclarer l'afficheur dans le DB1; qui fait office de config matérielle ( chapitre 7.7.1 )
Créateur de pannes ...
yakom1dfo
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Inscription : 23 janv. 2019, 15:06

Re: Envoyer des messages depuis CPU 95U sur OP393 II

Message par yakom1dfo »

Bonjour,
Après quelques heures d'essais et mise au point, ça marche (avec 32 messages).
Je n'ai pas créé de DB6 et la déclaration de l'OP dans l'OB1 n'est pas nécessaire tout au moins pour les envois de message.
Merci Philou et bonne journée.
Répondre